Привет всем. Народ разъясните такой момент. Есть техническое предложение на вентилятор, в котором написано:
-номинальный ток - 21,5А
11kW
-Потребление
электрической
мощности - 6,825kW
-Частота - 60Гц
... и в комплекте идет частотный преобразователь на 7,5kW. Будет ли все это работать?
Анатолий1
10.3.2010, 8:58
какой частотник? Чей ?
smart-admin
10.3.2010, 8:59
SINUS M
Это ошибка какая-то - 21А - ток 11 kW двигателя... И частотник нужен на 11 kW. а что подразумевается под
Цитата
-Потребление
электрической
мощности - 6,825kW
- наверное, резистивная составляющая, но это в данном случае не важно.
Вообще то есть целый раздел насчёт ПЦ -> ЭЛЕКТРОПРИВОД.
smart-admin
10.3.2010, 11:20
Вот и я тоже так дкмаю, но позвонил в фирму и они сказали что у них есть письмо от производителей которое гарантирует нормальную работу...
да нет, просто учитывается ОГРАНИЧЕНИЕ производительности вентилятора через понижение его частоты, а про Герцы - скорей всего вы недопоняли таблички - наверное это максимальная частота, а 6 кВт двиг потребляет при другой (отличной от нее

) частоте.
HasBolla
10.3.2010, 21:24
Цитата(smart-admin @ 10.3.2010, 8:32)

Привет всем. Народ разъясните такой момент. Есть техническое предложение на вентилятор, в котором написано:
-номинальный ток - 21,5А
11kW
-Потребление
электрической
мощности - 6,825kW
-Частота - 60Гц
не парьтесь. переставьте настройку в меню на 50 Гц. и будет крутить амперов до 25 минимум. все приличные частотники заточены на 1.5 ступени вверх как минимум.
З.Ы. К синусу вопрос. не сталкивался
smart-admin
11.3.2010, 8:26
Народ, спасибо за консультацию. Будем пробовать.
Михаил_PLC
11.3.2010, 9:53
Судя по всему у вас указанна потребляемая мощьность, то есть расчётная, но на практике может всё поменятся.
Самый лучший и самый надёжный вариант, если мощьность вентилятора соответствует мощьности частотного преобразователя.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vadim999
11.3.2010, 11:01
'Михаил_PLC' post='496573' date='11.3.2010, 9:53'] ..."Судя по всему у вас указанна потребляемая мощьность, то есть расчётная, но на практике может всё поменятся."...
+1.
6.825 и 7.5кВт, уж больно близко. На эксплуатации малость "засшиберят" вент систему (сеть) и потреблениуе зашкалит мощу ЧП. Потребление э/д в кубе от производительности вента.
Для вентиляторов и насосов, нагрузок с переменным моментом на валу электродвигателя нормальным является выбор мощности ЧРП на ступеньку ниже чем номинальная мощность электродвигателя. Т.е для двигателя 11 кВт мощность ЧРП 7,5 кВт - это нормально.
У меня тут 22квт частотник 22квт вентилятор больше 40Гц крутить не мог, правда, как потом оказалось, расход на 40гц был трёхкратным...
Очень хочется надеяться, что можно на ступеньку меньше, как раз есть установка, в которой промахнулись с частотником.
Тончее, заказывали 5.5 на двигатель 4.0, а нас не предупредив осчастливили двигателем 7.5.
Со след. недели буду пробовать запускать.
Самому любопытно.
Потянуть-то, он может и потянет, но как быть с параметрами: ни номинальный ток, ни номинальную мощность движка частотник попросту не даст вбить...
Цитата
для двигателя 11 кВт мощность ЧРП 7,5 кВт - это нормально
в самом общем случае - это чушь.
пч подбирают не под двигатель, а, как и сам двигатель, под нагрузку.