Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление размоткой, ЧЕМ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
SEDOI211
Доброго здоровья ВСЕМ! Прошу помощи в решении следующей задачи. Рулон бумаги весом около 1000кг находится на разматывающем устройстве, которое приводится АС эл.дв.+ЧП. Между размоткой и машиной резки находится так называемая компенсационная петля, прогиб которой необходимо поддерживать в некоем диапазоне(не критичном).Сейчас задача решена установкой датчиков верхнего и нижнего уровня.А хочется поддерживать прогиб плавно. ЧЕМ? КАК? Спасибо!!!
младшой
рискну предположить, что потенциометром
coverart
оптическими датчиками, лазером
SEDOI211
Спасибо откликнувшимся! Больше нравится потенциометр!!! Но, какой именно из реально доступных? Был собран макет. Через рычаг приводился в движение потенциометр, подключённый к ЧП. Всё замечательно!Плавный пуск, набор скорости, останов. НО!!! Хлипкость потенциометра, большой угол поворота, ограничивают его применение! Есть в сети ссылки на потенциометрические дутчики угла поворота и положения, но ценник отнюдь не гуманный. У кого какие идеи и опыт? Спасибо!
Сергей Валерьевич
Цитата(SEDOI211 @ 23.3.2010, 8:53) *
Спасибо откликнувшимся! Больше нравится потенциометр!!! Но, какой именно из реально доступных? Был собран макет. Через рычаг приводился в движение потенциометр, подключённый к ЧП. Всё замечательно!Плавный пуск, набор скорости, останов. НО!!! Хлипкость потенциометра, большой угол поворота, ограничивают его применение! Есть в сети ссылки на потенциометрические дутчики угла поворота и положения, но ценник отнюдь не гуманный. У кого какие идеи и опыт? Спасибо!

в свое время для этих целей использовали датчик горизонтального положения... смысл - стояла тележка на большом цилиндре, тележка ехала с определенной заданной скоростью, управление с частотника. на тележке датчик угла отклонения от горизонта. цилиндр так же управлялся своим частотником.. вот сигнал с этого датчика и был сигналом рассогласования... тележка стояла строго в горизонтальном уровне, скорость менялась плавно на его частотнике, соответственно и скорость вращения цилиндра подстраивалась под тележку...
делаете систему с рычагом, на плечо рычага ставите такой датчик с выходом 4-20 ма, и заводите его на разматывающий двигун с частотником..
SEDOI211
Доброго здоровья ВСЕМ!!! Спасибо всем откликнувшимся! В качестве датчика решено использовать ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки) авто! Прочный, относительно надёжный (наработка на количество ходов),доступный, ДЕШЁВЫЙ!!! Идею дарю! rolleyes.gif НО!!! Сопротивление датчика=5,6ком. Регулируемая зана от 460ом - 4,5ком!!! Вопрос!!! Как объяснить ПЧ что регулировка начинается с 460ом, и заканчивается на 4,5ком. Частотник LENZE SMD-3! Кто сталкивался - подскажите! СПАСИБО
Abysmo
Цитата
Как объяснить ПЧ что регулировка начинается с 460ом, и заканчивается на 4,5ком.


Нужно взять прецизионный источник тока и соединить последователь с сопротивлением. Ток подобрать таким образом, чтобы при 4,5 кОм у Вас получилось 10В. Далее эти 10В подаете на аналоговый вход частотника и настраиваете внутри ПИД регулятор. Нижняя граница при этом у Вас будет не 0В (так как нижняя граница сопротивления не 0 Ом), ну это обычно в частотнике подогнать можно.
foton
Для ваших целей есть УЗ датчики расстояния с аналоговым выходом -0-10В. Точность - 1мм.
Если умеете программировать ПЧ - то выход датчика можно подключить непосредственно на ПЧ.
Хотя я бы сделал через контроллер.


Мы применяли такие датчики в одном из блоков управления системы, для рулонной печатной машины с автоматической сменой рулона БЕЗ ОСТАНОВКИ НА СКОРОСТИ ПОЛОТНА - 10 м./с. При этом контроллер следит за натяжением и равнением полотна. И в автомате совмещаются кресты. В брак уходит максимум 30м. бумаги. Обрывы случаются в 10% случаев и то только на 30 граммовой газетке. Система работает как часы.
Сергей Валерьевич
Цитата(foton @ 29.3.2010, 11:47) *
Для ваших целей есть УЗ датчики расстояния с аналоговым выходом -0-10В. Точность - 1мм.
Если умеете программировать ПЧ - то выход датчика можно подключить непосредственно на ПЧ.

производителя в студию..(или ссылку)
SEDOI211
Спасибо за советы!!! Порадовало то, что есть с кем посоветоватся, есть с кем обменятся олытом! Хочется узнать о Ультра звуковом датчике побольше. Цена, питание, расстояние до объекта? Если известпа марка и продавец - вообще шикарно.
Сергей Валерьевич
Цитата(SEDOI211 @ 30.3.2010, 18:01) *
Спасибо за советы!!! Порадовало то, что есть с кем посоветоватся, есть с кем обменятся олытом! Хочется узнать о Ультра звуковом датчике побольше. Цена, питание, расстояние до объекта? Если известпа марка и продавец - вообще шикарно.


в свое время думал их использовать для контроля уровня в КНС, но они оказались не надежные, быстро выходили из строя в агресивной среде.. может быть на воздухе и будут работать, надеюсь..
хотя моя идея с датчиком угла наклона работает нормально на сварочном тракторе, в авт режиме варит емкости большого диаметра, без участия человека
foton
http://sensor.baumerelectric.com/productna...p;specialSort=1

Есть продавец в Москве, найдете достаточно быстро.
Кое- что есть на складе в Москве.

Кстати, точность у таких датчиков не 1 мм, а от 0,1 мм до 0,5мм., просто мы настраивали свою систему с точностью до 1 мм., на больше не надо было и так погрешность составляла 0,01%
SEDOI211
Спасибо! Потихоньку разбираемся!!! Датчик угла наклона нас вполне устраивает по характеристикам! НО!!! Реального продавца так и не смогли найти (может плохо искали)! Нет информации по цене. Шеф требует установить датчик замена которого не выльется в проблему (где купить, время на доставку, совместимость). Я с ним согласен, самому потом разгребать. Если есть инфа то можно на мыло. СПАСИБО!!!
vicha15
Если Вас интересует именно Baumer ,то можно приобрести через www.promsytex.ru
А так цены "интересные" на ультразвуковые датчики у ShcneiderElectric, дилеров полно в каждом регионе...
использовал разные ультразвуковые датчики, остановился на использовании XX930.А1A2M12 от Shcneider(нормально обслуживает зону 50мм-1000мм,точность 1 мм,выход 4-20mA,есть и 0-10V в обозначении А1А1) легки в настройке,наладке,достаточно надежны,цены нормальные...
kazkip
кто-нибудь использовал эти датчики XX930А1A2M12 для определения уровня сточных вод?
Сергей Валерьевич
Цитата(SEDOI211 @ 31.3.2010, 20:21) *
Спасибо! Потихоньку разбираемся!!! Датчик угла наклона нас вполне устраивает по характеристикам! НО!!! Реального продавца так и не смогли найти (может плохо искали)!

Извините, давно не заходил на этот раздел, но если вопрос еще актуален:
http://www.germany-electric.ru/48
http://www.lan-for.ru/item.php?id=0009931
http://www.lan-for.ru/item.php?id=0012391
http://www.turbo.com.ua/device/?object=ik_10
http://www.khalus.com.ua/kh/show/components/memsic/index
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?pcode=69
и тд...
как решили проблему?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.