Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор погодозависимого контроллера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Ajax
Привет всем! Подскажите пожалуйста какой контроллер можно поставить на погодозависимое управление включением 6-ти котлов по 2 МВт и их управлением. Горелки на котлах модулируемые. Регулирование температуры воды на выходе из котельной осуществляется котлами, без трехходовых кранов, без теплообменников, без гидравлической стрелки. Т.е. котловой контур является отопительным контуром.
GYUR22
Вам хитрый секвенсор нужен а не просто погодный контроллер.
Ajax
Какой именно?
Chabol
Согласен с GYUR22,
сначала необходимо "научить" котлы работать таким образом, чтобы они включались не все сразу, а последовательно по мере необходимости (наращивая общую производительность); чтобы ресурс вырабатывался у них равномерно; чтобы аварийное резервирование было.

Но вышесказанное справедливо, если у котлов общий контур.

если вышеупомянутая задача актуальна, то погодозависимое регулирование реализуется достаточно просто и за счет автоматики для 1-й задачи.
Другими словами, решая 1-ю задачу при помощи программируемого контроллера АБВГД логично нагрузить его датчиком Тнаружная и реализовать погодозависимое регулирование.
marhan
Есть вариант о Сименс.

RMK770-4. Аккурат управляет системой до 6 котлов.

Либо можно использовать сеть из контроллеров типа RVS43.143, управление каскадом до 16 контроллеров.

Если интересно в приложении есть описания.
Ajax
Спасибо. На счет RMK770-4 тема интересная. Скорей всего его и буду пробовать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.