Цитата(Crazy7 @ 10.4.2010, 23:21)

К релейным выходам ПЛК подключены соленоидные клапаны. Т.к. нагрузка индуктивная, ставлю RC-цепочки параллельно (на всякий случай). Катушки клапанов 220В, 14Вт.
Можно ли параллельно еще подключить светосигнальные лампочки? (На дверцу шкафа для наглядности открытия соответствующих клапанов). Или только через дополнительные релюшки?
Во-первых: "индуктивность" солениодных клапанов Ду15-25 не больше чем "индуктивность" простых пускателей.
Лично я никакими цепочками бы не заморачивался.
Во-вторых: при подаче фазы на любые ИМ стараюсь это обязательно индицировать, т.к. опасно для жизни, а кол-во идиотов неуклонно растёт. И фазные лампочки, в данном случае, устанавливаются параллельно ИМ, т.к. индицируют "физическое попадание под фазу" ИМ. А это может быть и в ручном режиме и автоматическом.