Господа, не сочтите за труд, посмотрите пожалуйста... будет ли такая система работать, и правильно ли я подсчитал производительность и воздухораспределение.
17 м2 - это корридор
12 м2 - это продуктовый склад
Зарание благодарен.
Работать будет, камера будет шуметь, воздух будет дуть и т.д.
Только куда дуть и зачем неясно.
1. Зачем коридору 212 м3/ч воздуха - более чем 4 кратный обмен....там что, крысы дохлые?
2. Вытяжка из склада - а как туда попадёт воздух, который будете вытягивать?
3. Зачем рекуперационную камеру ставить так далеко от наружной стены? Ставьте как можно ближе, чтоб сократить воздуховоды. Тогда и раздачу вести по средней стене. Воздуховодов будет в 2 раза меньше
4. На складе вряд ли будут делать подвесной потолок. Поэтому вместо 2 потолочных дифузоров достаточно 1 решётки
5. Помещение, где вешаете рекуператор тоже от него же надо вентилировать
В принципе понятно! Спасибо огромное!
212 м3/ч притока поставил в коридор, потому как неуверен можно ли приток в склад ставить, думал перетоком..
Агрегат засунул так далеко, потому что только та подсобное помещение.
Скажите пожалуйста какой возможен минимальный расход воздуха для этих двух помещений.
Цитата(aspry @ 22.4.2010, 15:03)

Скажите пожалуйста какой возможен минимальный расход воздуха для этих двух помещений.
Для склада 1 об/час, это 35-40 м3/ч
Для коридора можно не делать вентиляцию
Спасибо!!!
Но в корридоре надо.. предписано сделатьюю