Данил_ГПУ
Цитата(garmon 666 @ 7.3.2025, 8:31) *
Здравствуйте коллеги! Может подскажите, у нас тут спор на объекте возник с проектным институтом: наши монтажники устанавливают с-образную траверсу под прямоугольный воздуховод открытой стороной вверх, а нам говорят нужно наоборот открытой частью вниз, есть ли какие то СНИПы или другие нормы, не могу найти, помогите пожалуйста или перенаправьте вопрос. Спасибо

Если вы имеете ввиду С-образный профиль для монтажа конструкций, то типовые альбомы производителя с деталировкой ответят на ваш вопрос, у ДКС хорошие руководства на этот счет
garmon 666
Цитата(Данил_ГПУ @ 7.3.2025, 8:52) *
Если вы имеете ввиду С-образный профиль для монтажа конструкций, то типовые альбомы производителя с деталировкой ответят на ваш вопрос, у ДКС хорошие руководства на этот счет

мне нужно дать аргументированный ответ со ссылкой на нормативные документы, вот в чём дело
AGAG
типовые альбомы производителя - и есть в данном случае "нормативные документы"

а какая разница кстати? чем аргументируют обе стороны?
garmon 666
Цитата(AGAG @ 7.3.2025, 9:42) *
типовые альбомы производителя - и есть в данном случае "нормативные документы"

а какая разница кстати? чем аргументируют обе стороны?

У них аргумент такой аля: "Я так хочу!"
У нас аргумент такой: В проекте нет указания ни типа крепежа ни способа его монтажа.
Но только что созванивались с их руководством и они подтвердили наш способ монтажа, также прислали нам документацию производителей где указан способ укладки такого профиля открытой стороной вверх. Занавес. Спасибо за реакцию коллеги. Всем хороших выходных.
Сильвестр
Добрый день коллегии с наступающим Новым годом rolleyes.gif

Хотелось бы посоветоваться. Электрики в существующем аккумуляторном помещении меняют старые свинцово-кислотные батареи на новые ,более мощные .Старя батарея была OPzS 200. В даном помещении ставят 6OPzS420

По ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011: L = 0,05 х n х Igas х C10 х 10-3 [м3/час]

L=0,05*104*120*468*0,001=292 м3/ч

В помещении аккумуляторной есть существующая вытяжка ВЕ1 с расходом 110 м3/ч.
Можно ведь просто дополнительно сделать вытяжную систему с естественным побуждением на недостающий расход 182 м3/ч? Чтобы не делать механическую.
ИОВ
Цитата(Сильвестр @ 26.12.2025, 11:33) *
... свинцово-кислотные батареи ...

Будет ещё вредность - аэрозоль серной кислоты.
Во-первых, нужно рассчитывать воздухообмен по всем вредностям и принимать бОльшее значение.
Во-вторых, аэрозоль серной кислоты тяжелее воздуха - из верхней зоны невозможно удалить.

См. указания по вентиляции зарядных в ПУЭ (глава 4.4) и ВСН 333-93 (раздел 5).
l-nikolaev
Цитата(Сильвестр @ 26.12.2025, 11:33) *
Добрый день коллегии с наступающим Новым годом rolleyes.gif

Хотелось бы посоветоваться. Электрики в существующем аккумуляторном помещении меняют старые свинцово-кислотные батареи на новые ,более мощные .Старя батарея была OPzS 200. В даном помещении ставят 6OPzS420

...

В помещении аккумуляторной есть существующая вытяжка ВЕ1 с расходом 110 м3/ч.
Можно ведь просто дополнительно сделать вытяжную систему с естественным побуждением на недостающий расход 182 м3/ч? Чтобы не делать механическую.


Похоже, что нельзя... у Вас капитальный ремонт системы вентиляции во всей красе, в связи с изменившимися исходными данными. А, если капитальный ремонт, то и новый проект, а если новый проект, то значит и по новым требованиям... а по новым требованиям: ВЕ -может и не пройти...
ИОВ
Нет там капремонта - см. п. 14.2) ст. 1 ГрК РФ.
Полагаю, это техническое перевооружение.
И да, инженерка по действующим нормам проектируется.