Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дроссель перед ОЗК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mandrill

Есть необходимость установки дроссель-клапана на поэтажном ответвлении до ОЗК, хотя обычно дроссель-клапан устанавливается после ОЗК.
Возможна ли такая установка? Нет ли противоречий с нормами?
izKLD
Цитата(mandrill @ 30.4.2010, 10:56) *
Возможна ли такая установка? Нет ли противоречий с нормами?

А чем вызвана такая необходимость?
Skaramush
Поставьте ОЗК марки BSD производства Halton. Это устройство совмещает в себе ДК и ОЗК - отпадут разом все проблемы.
EJIEHA
mandrill

Не переживайте. Запретов нет.
mandrill
после ОЗК физически нет возможности поставить, перед ним в шахте - есть место. Halton - нет нужного сечения и дорого. Клапан нужен 1200x175h, будут под заказ в россии делать.
Skaramush
Цитата(mandrill @ 30.4.2010, 11:17) *
после ОЗК физически нет возможности поставить, перед ним в шахте - есть место. Halton - нет нужного сечения и дорого. Клапан нужен 1200x175h, будут под заказ в россии делать.

Ээээ, вы серьёзно про такое сечение? ПрИмете совет? Разбейте на два, но не делайте такое соотношение сторон.
mandrill
Да, 2 клапана и будет, сечение уже существует от базового здания. его не поменять, к сожалению!
Спасибо
vovganmgk
гы почти 1 к 7 соотношение. По нормам не пройдет smile.gif разбиваем на 2 хотябы как сказали выше
izKLD
Цитата(mandrill @ 30.4.2010, 11:17) *
Клапан нужен 1200x175h

При таких размерах ОЗК нет места для установки ДК после ОЗК?
Такого просто невозможно представить!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.