Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция аккумуляторных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dima993
Вообщем электрики задание выдали и у них по расчету выделения от аккумуляторных батарей составляют л/ч blink.gif

Вообщем не получается у меня воздухообмен нормально.... все цифра запредельная вылазит mad.gif

Может кто считал и может подсказать?

Зарание спасибо откликнувшимся rolleyes.gif
ime
дайте цифры для сравнения-специалистам будет с чем сравнивать.
JJJJ
Цитата(dima993 @ 28.5.2010, 9:44) *
Вообщем электрики задание выдали и у них по расчету выделения от аккумуляторных батарей составляют л/ч blink.gif

Вообщем не получается у меня воздухообмен нормально.... все цифра запредельная вылазит mad.gif

Может кто считал и может подсказать?

Зарание спасибо откликнувшимся rolleyes.gif

А вы аккумуляторы в шкаф поставьте и под МО их, тогда ВО будет меньше.
dima993
проблема в то что эта реконструкция и М.О. хотелось бы избежать.
Воздухообмен при газовыделениях: L=G/(bв-bн
где:
G - газовыделения в помещение л/ч;
bв - ПДК газа в удаляемом воздухе, л/м3;
bн - содердание газа в приточном воздухе л/м3.

ПДК - 0,1 мг/м3.


И еще 54 л/ч сколько будет в мг/м3??????
JJJJ
Цитата(dima993 @ 28.5.2010, 10:15) *
проблема в то что эта реконструкция и М.О. хотелось бы избежать.
Воздухообмен при газовыделениях: L=G/(bв-bн
где:
G - газовыделения в помещение л/ч;
bв - ПДК газа в удаляемом воздухе, л/м3;
bн - содердание газа в приточном воздухе л/м3.

ПДК - 0,1 мг/м3.


И еще 54 л/ч сколько будет в мг/м3??????

Не ПДК а НКПР. Взрывоопасные газы ассимилируют до нижнего концентрационного предела.
А на счет МО - единственный способ снижения воздухообменов.
EJIEHA
dima993

В следущий раз за нежелание пользоваться Поиском получите официальное предупреждение.
AndreyNN
Эта тема поднималась и мной в том числе. МО можно избежать, если не жалко воздуховодов. Не забывайте про нижнюю и верхние зоны. Удаление смеси водорода невозможно с помощью обычных вентиляторов, сертифицированных на ВОДОРОД у нас в стране нет. В расчетах учитывался нижний предел взрываемости и ПДК.
Так же советую прочитать Хрюкин - Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений (1979г.), в сети есть в свободном доступе. Многие вопросы отпадут.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.