Цитата(dima993 @ 28.5.2010, 10:15)

проблема в то что эта реконструкция и М.О. хотелось бы избежать.
Воздухообмен при газовыделениях: L=G/(bв-bн
где:
G - газовыделения в помещение л/ч;
bв - ПДК газа в удаляемом воздухе, л/м3;
bн - содердание газа в приточном воздухе л/м3.
ПДК - 0,1 мг/м3.
И еще 54 л/ч сколько будет в мг/м3??????
Не ПДК а НКПР. Взрывоопасные газы ассимилируют до нижнего концентрационного предела.
А на счет МО - единственный способ снижения воздухообменов.