Lander
Уважаемые слушатели, скажите, из практического опыта что будет, если вы имеете приточную систему 1000х500 и уменьшается, протяженность около 20м, и около 4х ответвления 200х200. Стоят КП. Мне через эту систему надо падать 2100м3/ч. Будет калорифер, фильтр, шумик. Смущают большие размеры и малый расход воздуха.
P/S воздуховоды уже смонтированы, расход рассчитан по нормам (реконструкция). Будет ли работать, если да, то насколько хорошо?!
Странная Белка
Воздух он конечно хитрый. Но по-моему должно работать, т.к. больше - не меньше. А на какие характеристики рассчитан вентилятор?
Lander
поставлю на 3000 кубов 350 Па
Denver
Прикольно blink.gif ...
А можно я тоже "поставлю":
Голландия Уругвай: 2-0.

ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif

Lander
Лучше скажите что будет на практике!
Skaramush
Кхм, а ЧЕМ собираетесь 350 Ра набрать? При скорости менее двух метров? Хотя, в принципе, если зажмёте ВРУ, может сработать как статическая камера. Подобрать только надо аккуратно
Илья М
На практике у вас система вентиляции близка к идеальной!
Сопротивление сети близко к нулю, а все потери собраны на подводящих от магистрали к решёткам участках воздуховода и на самих решётках, причём на уровне допустимых перепадов давления по шумности, то есть 15-20Па.

Расслабтесь, и получайте удовольствие от случайно созданой удачной системы!....))))
Зольников Михаил
Существующий воздуховод ранее использовался как приточный или как вытяжной?
Если вытяжной, то воздух с какими вредностями по нему перемещался?
Lander
Была раньше приточка, а помещение игровым клубом
Зольников Михаил
Тогда все в порядке. Была бы вытяжка - могла бы остаться какая-нибудь гадость в воздуховодах.
Но воздуховоды все равно лучше осмотреть и, по возможности, почистить изнутри.