Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловые камеры на ЖБ колодцы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
grigoriy198525
Можно ли заменить тепловые камеры на железобетонные колодцы для размещения арматуры на ответвлениях пластиковых трубопроводов! Проектирую объект, везде новая прокладка на 3000 км по оси трассы выходит 16 тепловых камер (контора разорится) хочу хотя бы на ответвлениях пластиковых трубопроводов поставит 2-х метровые ЖБ колодцы с 2-мя выходами!!! Бескамерную врезку с кранами с удлиненным штоком не обсуждаю- порнография

Подскажите где можно посмотреть требования предъявляемые к помещениям для размещения в них запорной арматуры при подземной прокладке! (проще говоря для ТК)
К.Д.
Цитата(grigoriy198525 @ 9.8.2010, 12:00) *
Можно ли заменить тепловые камеры на железобетонные колодцы для размещения арматуры на ответвлениях пластиковых трубопроводов! Проектирую объект, везде новая прокладка на 3000 км по оси трассы выходит 16 тепловых камер (контора разорится) хочу хотя бы на ответвлениях пластиковых трубопроводов поставит 2-х метровые ЖБ колодцы с 2-мя выходами!!! Бескамерную врезку с кранами с удлиненным штоком не обсуждаю- порнография

Подскажите где можно посмотреть требования предъявляемые к помещениям для размещения в них запорной арматуры при подземной прокладке! (проще говоря для ТК)


Имеется СНиП "Тепловые сети", там указаны все требования к размещению арматуры и колодцы не в состоянии обеспечить их выполнение при более менее нормальном диаметре теплосети. А потом разорится не контора, а заказчик.
grigoriy198525
Как все просто!!! Помимо СНиПа 41-02-2003 и более полного но устаревшего 2.04.07-86*, где указываются торлько расстояния до стр. конструкций ТК от элементов ТС, имеются дополнительные требования к ТК, такие как количество люков, наличие дренажа и т.д.(кажется называются правила по технике безопасности......), я спрашиваю про них, если кто-то знает где можно посмотреть напишите!!!
old_iva
3000 км clap.gif. Вот кто южный поток проектирует.

А если серьезно - РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

2.8. РАБОТА В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ И РЕЗЕРВУАРАХ

К.Д.
Цитата(grigoriy198525 @ 9.8.2010, 14:53) *
Как все просто!!! Помимо СНиПа 41-02-2003 и более полного но устаревшего 2.04.07-86*, где указываются торлько расстояния до стр. конструкций ТК от элементов ТС, имеются дополнительные требования к ТК, такие как количество люков, наличие дренажа и т.д.(кажется называются правила по технике безопасности......), я спрашиваю про них, если кто-то знает где можно посмотреть напишите!!!


количество люков и отвод дренажей в СНиПе как раз и прописано.

Цитата(old_iva @ 9.8.2010, 20:25) *
3000 км clap.gif. Вот кто южный поток проектирует.

А если серьезно - РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

2.8. РАБОТА В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ И РЕЗЕРВУАРАХ


Можно и ПТБ ПТЭ . Они ближе и если сеть неподнадзорная инспектора туда таращатся. Кроме того тупость написания некоторых пунктом ПТЭ заставляет производить кирпичи в промышленных масштабах. blink.gif
Micro
Извините за нескромный вопрос, а почему бескамерная врезка - порнография? huh.gif
испытатель
Вообще-то выпускаются литые ж.б. камеры
grigoriy198525
О как тема ожила, приятно посмотреть, всем спасибо!

Да я не спорю что выпускают литые ж.б камеры, но как посмотрю на цену хотя бы 2,6x2,6 и как умножу на 16 ............
вобщем вы поняли, выгодней для каждого абонента МК построить:)!

Да камеры можно и на месте заливать многие так делают, дешево, но требует большого количества времени, а тут до отопительного сезона нужно построить очень много км трассы так что времени как всегда нет и от заливки отказались!!!

Бескамерная врезка мне не нравится тем что отключающий участок нужно сливать и ставить 4 крана с удлиненным штоком на мой взгляд полное порно (хотя СНиПу не противоречит и многие так делают) и самое главное присоединение спускников к дренажной трубе как-то нужно заизолировать, я боюсь представить как монтажники будут это все лепить! Но даже если забить на все это нравится не нравится и на монтажников, в СПб краны с подземным штоком без проблем согласовывает только 1 теплоснабжающая организация (зак) из 3 остальные хотят иметь доступ к арматуре (по моим данным)!
grigoriy198525
P S ошибся слив воды производится в тепловых камерах по снипу!
Micro
Хм, а в эксплуатации говорят удобно... Простите, не поняла, имеются в виду ОАО «ТГК-1», ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и ООО «Петербургтеплоэнерго»? В какой из них согласовывают, не подскажете? Что значит "зак"? blink.gif
grigoriy198525
Зак - заказчик! Петербургтеплоэнерго!
Micro
Спасибо =) Не повезло значит...
FonViZZin
Надеюсь, тема не заглохла, есть вопрос.
Имеется теплотрасса общей протяженностью ~250 м, по сети ответвления к большому зданию отеля ду108 мм, и 8 небольших коттеджных домиков с небольшой нагрузкой. Ответвления к домикам Ду 32х2,5, тепловые камеры ставить на каждое-на мой взгляд, и для заказчика, жирновато... Заглубление трассы незначительное от планировочной отметки-20 см +насыпь. (лоток Н=600мм). Хотелось бы поставить колодцы в местах отключения "домиков", но где найти в нормативной литературе не запрещающий/запрещающий пункт к подобным действиям?
Подскажите, пожалуйста. Чтоб в случае вопросов по тому или иному решению было чем аргументировать.
ТеплОВиК@
Фонвизин, а почему не сделать в ППУ изоляции трубы? И узлы в ППУ, соответственно.
FonViZZin
Цитата(ТеплОВиК@ @ 18.10.2010, 18:51) *
Фонвизин, а почему не сделать в ППУ изоляции трубы? И узлы в ППУ, соответственно.

Пожелание заказчика делать в непроходном канале.
Тут появилась мысль вообще не делать на ответвлениях запорную арматуру-протяженность не более 25 м самого длинного ответвления, а СНиП вроде как не запрещает не ставить арматуру на Ду менее 100мм, да и отключение системы отопления будет в каждом коттедже предусмотрено. Без УУ. То есть запорную установить у основания ветвей, одна из кот. обслуживает 4 коттеджа, и 2-я - 3 коттеджа. И автоматически решается проблема с дренажем. Но насколько это решение будет верным...
Незнайка
Цитата(grigoriy198525 @ 10.8.2010, 8:58) *
Бескамерная врезка мне не нравится тем что отключающий участок нужно сливать и ставить 4 крана с удлиненным штоком на мой взгляд полное порно
Можно у вас попросить поделиться чертежом подобного подключения? В ТУ не подключение как раз порнографию запросили. smile.gif
Dmitry_vk
Цитата(Незнайка @ 1.6.2021, 16:13) *
Можно у вас попросить поделиться чертежом подобного подключения? В ТУ не подключение как раз порнографию запросили. smile.gif

Незнайка, уверен, ты с любой порнографией справишься сам на ура.

Не мелочись.
Машинист
Цитата(FonViZZin @ 18.10.2010, 16:14) *
Пожелание заказчика делать в непроходном канале.
Тут появилась мысль вообще не делать на ответвлениях запорную арматуру-протяженность не более 25 м самого длинного ответвления, а СНиП вроде как не запрещает не ставить арматуру на Ду менее 100мм, да и отключение системы отопления будет в каждом коттедже предусмотрено. Без УУ. То есть запорную установить у основания ветвей, одна из кот. обслуживает 4 коттеджа, и 2-я - 3 коттеджа. И автоматически решается проблема с дренажем. Но насколько это решение будет верным...

Отличная мысль. И правильная в корне. Не плодите геморрой, просто в коттеджах предусмотрите перемычки между подачей и обраткой с внешней стороны от запорной арматуры, чтоб при отключении коттеджа можно было ветку к нему циркулировать, и всем будет хорошо.
FonViZZin
Машинист, хочу вас успокоить, 10 лет назад именно так и сделали, как Вы и Я написАли)))
Машинист
)))))))))) да, тема из прекрасного далека)))
Олеся77777
Добрый день!

План тепловой сети приложила.
Подскажите, пожалуйста, на ответвлениях к зданиям можно ли поставить колодцы с запорной арматурой вместо камер? Арматура отключающая. Слив всей трассы производится в одной точке КД1. Посмотрите, пожалуйста, план на предмет правильности (неподвижные опоры, трассировка, ВК, КД, отключающая арматура). Трубы ППУ, уклон от зданий к КД1.
Можно установить отключающую арматуру в колодце, а слить всю трассу отключив кран в ИТП? Для чего тогда нужны камеры на ответвлениях?


Заранее благодарю!
Олеся77777
Обновила план, добавила размеры! Буду рада замечаниям по трассировке.

Подземная прокладка Ду300, новая трассировка ТС в чистом поле, трубы ППУ, запесоченный канал из ж/б лотков. Объект промышленный. Подземные коммуникации будут демонтированы и проложены заново по-другому. Рельеф будет планировочный, позже генпланист нанесет, но пока без рельефа. Мне важна сама правильность трассировки, если что, дренажный колодец потом перенесу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.