Уважаемые друзья, прошу помочь.
Температура воды в подающем трубопроводе теплосети 85 град,
тепловая нагрузка на ИТП 0,6 Гкал/час.
Как рассчитать расход воды и диаметр подводящего трубопровода.
2 xenon
Укажите температуру обратки.
Цитата(xenon)
Любая
?????!
Нужно знать температурный график тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (для региона с Вашим ИТП).
Температура обратной воды после ИТП будет такая какой мы ее отдадим.
Используя на ИТП регулирующие клапаны, меняя скорость циркуляции воды,
подключая и выключая отопительное оборудование мы будем изменять температуру обратки
в достаточно широких пределах.
Если Ипт своя нет вопросов какая темпреатура обратки, а если городская то можно запросто штраф схлопотать за перегрев обратки.
И открою вам великую тайну в тех величинах которые вы так жаждете расчитать участвует температура обратки, точнее дельта между подающей и обратной линией.
Посему слезно молим вас сообщить нам искомую цифру
Задачу понял.
Котельная частная, ИТП частный.
Температуру обратной воды могу только предположить.
Например - 60 градусов.
Объем воды рассчитываете по формуле
V= Q /(Cp*p*dT),
где Q тепловая нагрузка в Вт
Cp –теплоескость воды 4,19 кДж/кг*к
P плотность воды (в среднем 1000 , если брать точно 965 при T=85°
dT разница между подающей и обраткой 85-60=25
находим объем и по справочнику например по староверову, определяем какая труба пропутит данный объем воды, потери старайтесь брать не более 100 Па/м и скорсоть в районе 1-1.5м/с
G(т/час)=1000*Q(Гкал/час)/(Т1-Т2);
2 xenon
Ответ на Ваш вопрос: труба 108x4.
(для температурного графика 85-60 и нагрузки 0,6 Гкал/час)
Сердечное спасибо всем кто принял участие в ликвидации моей безграмотности.
что-то мне подсказывает, что до ликвидации ещё далеко...