Цитата(EJIEHA @ 13.10.2010, 14:53)

jota
Вопросик, раз уж к слову пришлось. А температуру дымового слоя как определяете по вашим нормам?
Увеличение температуры дыма (θ)
θ = Φ/(mp c),(K)
Φ – мощность пожара, W (Φ = χ * qf * Af .);
mp – поток дыма (kg/s);
c – теплоёмкость дыма (c = 1040 J/kgK).
Температура слоя дыма (Ts)
Ts = θ + T0,
T0 – окружающая температура 288 K (15 º C).
Если расчётная Ts ≤ 473 K (200 º C), то
mv = mp. (kg/s)
mv - удаляемая масса дыма
Если Ts >473 K (200* C), удаляемая масса дыма
mv = Φ/((473–T0) c). (kg/s)
Если Ts >773 K (500* C). определяя массу дыма вместо 473 K принимается 773 K.