для приближенного расчета:
Power = 0.000335* deltaT * Lгде
Power = мощность нагрева, [kW = kJ/sec]
deltaT = разность температур на выход/вход нагревателя, [Kelvin] или [*C]
L = расход воздуха, [куб.м./час]
0.000335[kJ/(Kelvin*куб.м.)] = 1.005[kJ/(kg * Kelvin)] * 1.2 [kg / куб.м.] / 3600
или речь не про нагрев, а про мощность вентиляторов? тогда вам сюда
http://forum.abok.ru/index.php?showt...indpost&p=31814 т.е. мощность вента для приточки можно оценить как произведение перепада давления на вентиляторе (в Паскалях) на расход (в куб.м./сек) и
делённое на КПД
ВСЕГО вентилятора (крыльчатка * привод * двигатель). Novik_N утверждает что КПД можно смело брать 75...80%

, в чем я лично сомневаюсь, но крыть нечем...