Ну и какое отношение приведенная цитата вообще имеет к коммуникации? Как я понимаю, не заглядывая в мануаль, это всего-лишь информационное сообщение о том, что частота задания ниже 0.001 Гц, независимо от источника задания, аналоговый вход, или коммуникационный канал.
Цитата(Alexander_I @ 2.9.2011, 9:11)

Ну и какое отношение приведенная цитата вообще имеет к коммуникации?
Вот и я о том же. (Цитата - это ответ в FAQ LS на вопрос что такое OOL).
dmitry1984
3.9.2011, 9:34
Цитата(Vian @ 1.9.2011, 22:59)

Давайте уточним, откуда вы пишите? На всей территории РФ в поставку комплекта автоматики обязательно входит компактдиск с русскоязычными инструкциями. Там есть и подробная инструкция на шкаф и краткие инструкции на частотники. Если же вы находитесь не в РФ, или у вас "серая" поставка, или диск просто пролюбили, то есть просто вариант решения этой проблемы.
http://193.17.84.244/index.php?lang=ru Раз у вас есть интернет, то зайти на сайт VTS вам вполне по силам. Там даже программа по построению схем подключения для конкретных аппликаций есть.
ну извини не у каждого монтажника имеется с собой комп с выходом в инет за 200 км от базы. а если каждый день кататся туда и обратно чтобы прочитать диск и перевести всю остальную документацию то получится что вся установка уйдет в бак
для всех остальных большое спасибо за помощь надеюсь что эта хрень всетаки запустится
Цитата(dmitry1984 @ 3.9.2011, 10:34)

для всех остальных большое спасибо за помощь надеюсь что эта хрень всетаки запустится
Вы документацию то нашли?
boxer-fill
7.10.2011, 16:18
подскажите пожалуйста,как подключится через usb к контроллеру АСX36z EVO SUP?выбираю свой контроллер---тип соединения knx---usb выдает ошибку!версия saphirscope -=--5.2.
Просто иметь новый спафир маловато. Нужно прошивку от VTS за номером 131 (новее вроде пока нет). Взять можно в любом ближайшем сервисе.
Анатолий1
10.10.2011, 14:34
Новая приточка от VTS с шкафом VS10-75 GM Simple.
Из мануала понял что для работы в сети частотники надо настраивать вручную. Это так?
Авто адаптацию частотника к двигателю проводить нужно?
Адрес частотника в сети для приточного-2, для вытяжного -3.Правильно? А для рекуператора?
Да, частотник настраивать вручную. Все параметры даны в инструкции. Для рекуператора обычно 4, но ЕМНИП симпл под рекуператоры не поставляется. Автоадаптацию выполнять не нужно. Просто посчитайте скольжение.
Анатолий1
10.10.2011, 22:57
Цитата(Vian @ 10.10.2011, 21:51)

Да, частотник настраивать вручную. Все параметры даны в инструкции. Для рекуператора обычно 4, но ЕМНИП симпл под рекуператоры не поставляется. Автоадаптацию выполнять не нужно. Просто посчитайте скольжение.
Ясно! Все-ж. потрудитесь отвечать на звонки!
есть частотник lg ic5 -однофазный. Как его подключить с питанию (есть входы L1,L2). И как его подключить в движку (выходы U, V, W)/ Подскажите плиз.
----
- И еще интересует, где найти пакет доков с электр. схемами подключения и настройки частотника и контроллера. На след. установки.
п/п Описание Код устройства Заводские номера установок Коли-чество
1 В1 VS-21-R-S/V 8-120-10-2021-00044 1
2 В2 VS-30-R-S/V 8-120-10-2030-00015 1
3 В3 VS-30-R-S/FV 8-120-10-2030-00016 1
4 П2 VS-15-R-S/H-T 8-120-10-2015-00023 1
5 П3 VS-30-R-H/S 8-120-10-2030-00017 1
6 П1 VS-75-R-H/S 8-120-10-2075-00014 1
7 ПВ5 VS-180-R-M/H/ES 8-120-10-2180-00003 1
VS-150-R-S/V/M 8-120-10-2150-00004 1
8 П4В4 VS-10-R-H/S-T 8-120-10-2010-00045 1
VS-10-R-S/V-T 8-120-10-2010-00046 1
И еще подскажите плата modbus идет отдельно или встроена в асх36.
Цитата(MDS @ 15.2.2011, 17:18)

. Кстати, заземление с двух сторон выявило больший размах по амплитуде сигнала и лучшую помехоустойчивость (хотя рекомендуют заземлять только со стороны контроллера).
Можно ли экран провода подключить к клемме Gnd платы modbus частотника.?
Анатолий1
1.11.2011, 22:28
К земле частотника!
Цитата(Andron @ 1.11.2011, 20:15)

И еще подскажите плата modbus идет отдельно или встроена в асх36.
Вы о каком именно модбасе говорите? В ACX36EVO есть встроенный 485 порт для связи с частотниками. А в моделе с припиской WEB есть ещё порт для связи по изернету. Читаете IP контроллера в меню, подключаетесь к любой сети (местной или локальной) и заходите с любого браузера. Но предпочтителен IE. С лисой тоже работает, но не всегда стабильно. С оперой и хромом не проверял. Но поляки не рекомендуют.
Цитата(Andron @ 1.11.2011, 8:33)

есть частотник lg ic5 -однофазный. Как его подключить с питанию (есть входы L1,L2). И как его подключить в движку (выходы U, V, W)/ Подскажите плиз.
----
- И еще интересует, где найти пакет доков с электр. схемами подключения и настройки частотника и контроллера. На след. установки.
п/п Описание Код устройства Заводские номера установок Коли-чество
1 В1 VS-21-R-S/V 8-120-10-2021-00044 1
2 В2 VS-30-R-S/V 8-120-10-2030-00015 1
3 В3 VS-30-R-S/FV 8-120-10-2030-00016 1
4 П2 VS-15-R-S/H-T 8-120-10-2015-00023 1
5 П3 VS-30-R-H/S 8-120-10-2030-00017 1
6 П1 VS-75-R-H/S 8-120-10-2075-00014 1
7 ПВ5 VS-180-R-M/H/ES 8-120-10-2180-00003 1
VS-150-R-S/V/M 8-120-10-2150-00004 1
8 П4В4 VS-10-R-H/S-T 8-120-10-2010-00045 1
VS-10-R-S/V-T 8-120-10-2010-00046 1
Коллеги, ну читайте вы топик внимательнее. Я уже раза 3 давал эту ссылку.
http://193.17.84.244/index.php?lang=ru&a=1Открывать в ИЕ. А лучше найти пришедшие с автоматикой диски, там всё есть. Если совсем не получится, скинте в ПМ мыло, вышлю программу для построения схем по аппликациям. Сам список определения кода аппликации я тут тоже уже несколько раз приводил, поищите.
По поводу iC5. Подключать к сети 230 В. L1 = ноль. L2 = фаза. На двигателе внимательно прочитать шильдик. Скорее всего он у вас 230/400. Соответственно коммутируете его в
треугольник! И подключаете к клеммам U V W частотника соответствующие контакты двигателя.
Цитата(Vian @ 2.11.2011, 1:29)

Вы о каком именно модбасе говорите? В ACX36EVO есть встроенный 485 порт для связи с частотниками.
Я имел ввиду частотник. Все разобрался. - Плата Modbus в самом частотнике. Сенки))
----
Наслышан что много проблемм с платами Modbus в самом частотнике. Может есть смысл перевести связку acx36 -lg ic5 на дискрет. Как считаете?.
Цитата(Andron @ 2.11.2011, 11:41)

Я имел ввиду частотник. Все разобрался. - Плата Modbus в самом частотнике. Сенки))
----
Наслышан что много проблемм с платами Modbus в самом частотнике. Может есть смысл перевести связку acx36 -lg ic5 на дискрет. Как считаете?.
Ну при аккуратном монтаже проблем нет. Но если для заказчика управление скоростью вентилятора не критично, нет необходимости в разных режимах работы по календарю, то делайте по дискретке. Пропишите первое реле в меню MFIO как подтверждение старта и с него берите сигнал на частотник. Это будут выходы Q63-Q64. Если система мультифан, проще размножить на реле сигнал от сервопривода воздушного клапана, Q23-Q24.
Цитата(Vian @ 2.11.2011, 14:26)

Если система мультифан, проще размножить на реле сигнал от сервопривода воздушного клапана, Q23-Q24.
А приточно-вытяжная система (один вентилятор приток, один вытяжка)это Мультифан тоже или нет?
--
Еще вопросец есть недоделанные приточки, доков нет.
П2 VS-15-R-S/H-T 8-120-10-2015-00023 1
П3 VS-30-R-H/S 8-120-10-2030-00017 1
П1 VS-75-R-H/S 8-120-10-2075-00014 1
Я позвонил в VTS мне там любезно сказали аппликацию на них. Это AR-1R.
Но насколько я знаю AR – для блоков S-E с ротационным регенератором. Подскажите.
1) Мультифан подразумевает наличие нескольких вентиляторных групп в одной секции. Если в притоке и вытяжке по 1 движку, то это не мультифан. Но размножать сигнал всё равно придётся.
2) В данном случае буква R подразумевает правую сторону обслуживания установки. А для машин 10-15 типоразмера роторов вообще не бывает. Так что, господа из головного офиса вводят вас в заблуждение. Судя по кодам, у вас машины с простым нагревом и шумоглушителем. У 15 машины глушак на заборе, а у 30 и 75 на выхлопе. Апликация получается AN-1S или AN-1R, зависит от ведущего датчика. Если нагрев электрический, то вместо 1 ставите 2.
А подойдет ли аппликация ad-1s или as-1s для моего случая.?Подогрев водяной.
Упс, прощения прошу. Дал вам старые, польскоязычные коды((( Вам нужно именно AS-1S. AD, это для приточно-вытяжных.
Не могу настроить связку асх36 - частотник ic5. Нету связи . Что я делаю не так? В контроллере выставил пч на приточке. На частотнике drv=3, frq=8. I60=2, i62=2, i63=20. Контакты модбаса на пч -общий, А,,В (слева направо). Пока неохота все пять приточек на дискрет переводить .
Vian, спасибо апликации вбил.Частотники вроде завелись )). Теперь другой трабл на... ic5 все пучком, вот ig5 показывает нули. Т.е. Частотник включается по модбасу, на нем горит run, но частота 0. На контроллере скорость показывает что-то ок 60 проц. Drv=3 frg=5. Где подкрутить, подскажите плиз...
Осталось последнюю ПВ запустить.
Какие настройки сделать в контроллере, Апликация AD65. Приток 1 вент на ig5, Вытяжка два вент на ig5, Связь по Модбасу- все три частотника на фишке Т9. Еще есть клапан на рециркуляции воздуха. Обогре -вода.
Andron, я вот понять не могу, зачем вбивать параметры частотников руками? Всё вводится с контроллера. Просто если на установке несколько частотников, обесточиваете их все, по одному включаете и прописываете. Даже системы на 9 частотников прописываются без проблем. Только RS-шину нужно вести шлейфом, а не кустом.
З.Ы. Для ПВ с рециркуляцией и водяным нагревом аппликация будет именно AD-65. Последнюю букву поставьте по ведущему датчику температуры. S - канал; R - комната; E - вытяжка. Управление клапаном рециркуляции 0-10в брать с клеммы X8.
Цитата(Vian @ 14.11.2011, 15:54)

Andron, Только RS-шину нужно вести шлейфом, а не кустом.
Это как поясните.... Я подключал как написано нарисовано в аппликации. Например 6 проводов на 3 контакта модбаса (по два провода на соотв. контакт, в случае с двумя частотниками)
Цитата(Vian @ 14.11.2011, 15:54)

Andron, я вот понять не могу, зачем вбивать параметры частотников руками? Всё вводится с контроллера.
У меня при отсылке на ПЧ пишет ошибку. Хотя модбас работает. Возможно это связано с тем, предварительно настраивал ПЧ ручками. (( Попробую сбросить ПЧ на заводские настройки и повторить..
Цитата(Andron @ 15.11.2011, 23:15)

У меня при отсылке на ПЧ пишет ошибку. Хотя модбас работает. Возможно это связано с тем, предварительно настраивал ПЧ ручками. (( Попробую сбросить ПЧ на заводские настройки и повторить..
Не надо пробовать, надо просто сбросить))) У вас сетевой адрес уже введен, вот контроллер и не видит частотник. Так что, в параметре Н93 вводите "1" и будет вам счастье.
egor-ka
17.11.2011, 16:52
Помогите пожалуйста!! Совсем недавно работаю! У меня VS 10 75 CG simple и три пивода NACA, NAFM, NAMB Каккую мне апликацию выбрать??
Что за ..... подборы установок???? Вот смотрю сейчас подбор своей устновки от ВТС - рабочая частота 81 Гц! Это что вообще за ..... ? Номинальная мощность 0,75 кВт, потребляемая мощность 0,923 кВт... это что двигатель должен работать выше предела своих возможностей? А частотник вообще не будет его по перегрузу выключать?
Цитата(Max2114 @ 18.11.2011, 9:19)

Что за ..... подборы установок???? Вот смотрю сейчас подбор своей устновки от ВТС - рабочая частота 81 Гц! Это что вообще за ..... ? Номинальная мощность 0,75 кВт, потребляемая мощность 0,923 кВт... это что двигатель должен работать выше предела своих возможностей? А частотник вообще не будет его по перегрузу выключать?
не будет , если вентсеть правильно сделана
Цитата(Гампопа @ 18.11.2011, 8:36)

не будет , если вентсеть правильно сделана
Так смысл еще в другом... что это за подбор такой? Надувательство сплошное... должны быть по идее какие-то запасы по расходу, чтобы еще "поджать" систему... а тут.... на 90% уверен что на 81 гц у меня установка работать не будет.. Знакмоый также с такой проблемой сталкивался - ему в ВТС сказали "разблокируйте такую-то фоункцию, частотник перестанет выключать вентилятор по перегрузу"... он он не стал этого делать - так и работает его система на низком расходе воздуха...
Цитата(Max2114 @ 18.11.2011, 10:54)

На сайте VTS есть программа онлайн
s_antonyuk
18.11.2011, 10:17
Добрый день!
У меня:
1 ВТС прошивка v.113 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VS 00 HMI ADVANCED EVO
апликация AS9R
2 два ПЧ LG-iC5
мощн. двиг 0,75кВт, кол-во полюсов 2П
через usb к контроллеру АСX36 и т.д. Короче на пульте мигает красный светодиод и не сбрасываются аварии 51шт.
Вопросы!!!
1) как сбросить ВТС к заводским настройкам (что за микрокнопка на плате ВТС) для чего она???
2) скачал программу SaphirScope_Full818 но ещё не подключал к ВТС на форуме читал что есть новая прошивка Нужна прошивка от VTS за номером 131 если есть скиньте пожалуйста!!! говорят что прошивка это файлик типа - "MBRTcode.bin" и говорят что этот файлик можнозалить в ВТС через программу SaphirScope_Full818.
Помогите запустить систему у меня уже мозги кипят!!!!
С уважением Серёга!!!
Цитата(Vian @ 17.11.2011, 1:20)

Не надо пробовать, надо просто сбросить))) У вас сетевой адрес уже введен, вот контроллер и не видит частотник. Так что, в параметре Н93 вводите "1" и будет вам счастье.
Сбросил, но Не помогает. При отсылке на частотник пишет -ошибка. Екарный бабай. В воск сдавать системы.Может на английский интерфейс перевести... Кто поможет - с меня ящик пива или на телефон положу. Выручайте.
Почта sae.66@mail.ru
s_antonyuk
19.11.2011, 15:31
Цитата(Andron @ 18.11.2011, 20:48)

Сбросил, но Не помогает. При отсылке на частотник пишет -ошибка. Екарный бабай. В воск сдавать системы.Может на английский интерфейс перевести... Кто поможет - с меня ящик пива или на телефон положу. Выручайте.
Почта sae.66@mail.ru
Я так делал:
1 Ввел ВТС в режим конфигурации
2 В меню зашёл в конфигурация ЧП
3 На ЧП параметр Н93 "ввод" - светиться "0" выбрал "1" "ввод"
4 невыключая всю систему вытащил предохранитель частотника
5 чарез 10 сек. вставил предохранитель обратно. на дисплее ЧП светится "0.0"
6 На ВТС нажимаю "отправить" через пару сек пишет "готово".
s_antonyuk
19.11.2011, 15:41
А кто мне скажет как на ВТС сбросить все аварии???
На пульте ВТС мигает красный светодиод
подтверждение не помогает сборс тоже
не работает вся система 51 шт. авария ?????????
в ручном режиме работает а в автоматическом не работает
аварии мешают что делать не знаю!!! Как аварии убрать?
скачал программу SaphirScope_Full818 и в итоге нифига не конектиться с ВТСом кто знает как настроить связь?
s_antonyuk
19.11.2011, 19:55
Целый день пытался сбросить аварии результат "никакой"
вывод VTS - это марка "МОНТИ", день в работи - неделя в реМОНТИ!!!
Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 15:31)

Я так делал:
1 Ввел ВТС в режим конфигурации
2 В меню зашёл в конфигурация ЧП
3 На ЧП параметр Н93 "ввод" - светиться "0" выбрал "1" "ввод"
4 невыключая всю систему вытащил предохранитель частотника
5 чарез 10 сек. вставил предохранитель обратно. на дисплее ЧП светится "0.0"
6 На ВТС нажимаю "отправить" через пару сек пишет "готово".
Все так и делаю. Пишет ошибка. Может прошивка кривая. Стоит какая древняя от 2009 года.
Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 20:55)

Целый день пытался сбросить аварии результат "никакой"
вывод VTS - это марка "МОНТИ", день в работи - неделя в реМОНТИ!!!
Выбросте контроллер и поставьте другой.
Анатолий1
20.11.2011, 18:56
Цитата(Max2114 @ 20.11.2011, 8:16)

Выбросте контроллер и поставьте другой.
Вот только не надо напрягать! Без нужды.
Цитата(Andron @ 19.11.2011, 20:49)

Все так и делаю. Пишет ошибка. Может прошивка кривая. Стоит какая древняя от 2009 года.
Если прошивка 1.13, то новее нету. Только что запускал систему, частотник прописался сразу. Не паникуйте, а сделайте всё по порядку:
1) Кабель связи RS-шины обязан быть экранированный. Можно МКЭШ, но лучше FTP.
2) Проверьте правильность коммутации. Для правильного определения клемм разъема RS-шины прозвоните его. Клемма "GND" должна накоротко звониться с клеммой "CM" на колодке частотника. Средняя всегда "В", оставшаяся крайняя "А".
3) Сбросьте ещё раз частотник на заводские и обесточьте его на 5 минут. После этого переведите систему в режим конфигурации и через конфигурацию ПЧ пропишите ваш счастотник. Если у вас их несколько, то прописывать необходимо по одному. Все остальные частотники в это время должны быть обесточены!
Цитата(Max2114 @ 18.11.2011, 7:19)

Что за ..... подборы установок???? Вот смотрю сейчас подбор своей устновки от ВТС - рабочая частота 81 Гц! Это что вообще за ..... ? Номинальная мощность 0,75 кВт, потребляемая мощность 0,923 кВт... это что двигатель должен работать выше предела своих возможностей? А частотник вообще не будет его по перегрузу выключать?
vtsgroup.ru Заходите через ИЕ и в "Климакад онлайн" проверяйте подбор вашей машины. 81 это не предел, бывает и 90. Как вариант, заказчик решил сэкономить на размере машины, отсюда и увеличение частоты вращения. Главное тут, получить от проектировщика реальное сопротивление сети. Если оно не занижено, проблем не будет.
Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 15:41)

А кто мне скажет как на ВТС сбросить все аварии???
На пульте ВТС мигает красный светодиод
подтверждение не помогает сборс тоже
не работает вся система 51 шт. авария ?????????
в ручном режиме работает а в автоматическом не работает
аварии мешают что делать не знаю!!! Как аварии убрать?
скачал программу SaphirScope_Full818 и в итоге нифига не конектиться с ВТСом кто знает как настроить связь?
Какие именно ошибки? Они должны иметь конкретное название. Если не сбрасываются, скорее всего ошибка в монтаже. Проверяйте через меню AHU. Смотрите аварийные входы. Вы пожарную сигнализацию на вход Х7 подключили? Если реального сигнала от пожарки нет, заткните перемычкой. Проверьте, указана ли в конфигурации дополнительная защита от обмерзания. Если указана, то обязан быть накладной термостат по воде. Или заблокируйте эту функцию в меню. Для аппликации AS9 к контроллеру должен подходить аварийный сигнал от ККБ. Или вход D3 необходимо блокировать перемычкой. Ну и связь с датчиками и частотниками проверьте. Это первое, что приходит на ум. А если дадите точные названия ваших ошибок, получите более подробный ответ.
З.Ы. найдите мануал на сапфир, хоть на английском. Там всё не сложно. Прошивку могу скинуть на почту. Подключать по USB обычным принтерным кабелем. В меню выбрать Файл/проперти/таргет-POL63x.
stepanets
9.12.2011, 5:39
Прошу поделиться опытом, как ведет себя установка без датчика температуры обратной воды. Сейчас комплектуем объект приточными установками VTS. По защите от размораживания только термостат по воздуху.
Предполагаю,что будут постоянны аварии по заморозке и перегревы обратки в дежурном режиме.
stepanets, абсолютно правильно предполагаете!
Отсутствие датчика Т обратной воды не смертельно. Т.к. термостат по воздуху всегда имеет большую скорость срабатывания, если конечно все верно настроено и установлено. А Тобратной воды используется для подстраховки.
Правда есть контроллеры с алгоритмами, которые отслеживают Тобр.воды и заблаговременно предпринимают действия, чтобы не приводить к останову установки по аварии.
Подскажите как подключить частотник по дискрету (сейчас стоит модбас). Релюха Q63-64 занята на запуск вытяжки.
Цитата(Andron @ 9.12.2011, 15:11)

Подскажите как подключить частотник по дискрету (сейчас стоит модбас). Релюха Q63-64 занята на запуск вытяжки.
Если у вас контроллер ACX-EVO, то выбираете в меню конфигурации 1 ступень охлаждения И тогда у вас появится второе конфигурируемое реле, Q43-Q44. Оно будет называться "универсальное реле№2". В меню конфигурации MFIO присваиваете ему функцию подтверждения старта. Если же у вас контроллер ACX-36 или 2 ступени холодильника, то ставьте промежуточное реле на выход Q23-24. Вам всё равно на один из его входов 24 АС подавать. А со второго вы всегда получите сигнал на открытие воздушных заслонок, то же подтверждение старта.
Цитата(stepanets @ 9.12.2011, 5:39)

Прошу поделиться опытом, как ведет себя установка без датчика температуры обратной воды. Сейчас комплектуем объект приточными установками VTS. По защите от размораживания только термостат по воздуху.
Предполагаю,что будут постоянны аварии по заморозке и перегревы обратки в дежурном режиме.
Вход для подключения термостата обратной воды есть. Но вот сам термостат в поставку не входит. Это совершенно не мешает вам купить любой накладной/погружной и использовать для дополнительной защиты.