Реконструкция ИТП
tgsv_2010
1.3.2011, 13:56
Здравствуйте, помогите разобраться. Надо провести реконструкцию существующего ИТП одного из корпусов предприятия. От ЦТП через гребенки осуществляется разделение потоков по корпусам. На данный корпус идет магистраль системы отопления, которая делится на 2 ветки: одна на бытовые помещения, другая на производственные. Существующее подключение бытового корпуса по зависимой схеме с элеваторным узлом, кот. в данный момент разобран, т.е. система отопления подключена напрямую. Планировалось, что теплоснабжение предприятия будет осуществляется от тепловых сетей с параметрами 150-70, и проектные работы рассчитывались исходя из этих условий. Реконструкция ИТП планировалось по зависимой схеме с подмешиванием обратки (см. рис.). Существующая же схема теплоснабжения осуществляется от котельной, расположенной на соседнем заводе. Параметры теплоносителя приходят с температурой (60-70) °С максимум 75 °С, нагрузка системы отопления 0,25 Гкал/час. Целесообразно ли таким образом регулировать систему отопления (однотрубная с нижней разводкой с П-образными стояками)?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что собираетесь смешивать?
Вам и так температуры не хватает.
Если перепада давления на вводе хватает, то достаточно коллекторы и разводка - прямое подключение. Если слишком большой перепад, то регулятор перепада давления или можно ставить просто балансовый на Т1, чтоб ограничить максимум.
Не понимаю такой экономии. Стояк справа заведомо более холодный, причем регулированию не поддается.
Кто мешает сделать симметричную схему с главным холостым стояком? При одинаковых нагрузках вообще ничего не нужно больше делать. При разных - регулируется балансировочником.
ivan-l-ing
1.3.2011, 17:34
Замерзнут на таком графике без реконструкции СО.
+1. Наверно необходимо будет делать реконструкцию СО
tgsv_2010
10.3.2011, 9:37
Температуры то на подающем стояке хватает, форточки открывают. Другое дело перепад обычно 2 метра, а бывает опускается до одного. Если же систему отопления менять, то может лучше пустить подачу по верху?
tgsv_2010
10.3.2011, 9:57
Задание дали регулировки системы, чтобы не было перетопа, и самое главное не меняя систему отопления(
если будут деньги то возможно воспользоваться опытом зарубежных коллег. В приложении польский отчет об регулирующей арматуре на одно трубках. Отчет на русском.