tgsv_2010
Здравствуйте, помогите разобраться. Надо провести реконструкцию существующего ИТП одного из корпусов предприятия. От ЦТП через гребенки осуществляется разделение потоков по корпусам. На данный корпус идет магистраль системы отопления, которая делится на 2 ветки: одна на бытовые помещения, другая на производственные. Существующее подключение бытового корпуса по зависимой схеме с элеваторным узлом, кот. в данный момент разобран, т.е. система отопления подключена напрямую. Планировалось, что теплоснабжение предприятия будет осуществляется от тепловых сетей с параметрами 150-70, и проектные работы рассчитывались исходя из этих условий. Реконструкция ИТП планировалось по зависимой схеме с подмешиванием обратки (см. рис.). Существующая же схема теплоснабжения осуществляется от котельной, расположенной на соседнем заводе. Параметры теплоносителя приходят с температурой (60-70) °С максимум 75 °С, нагрузка системы отопления 0,25 Гкал/час. Целесообразно ли таким образом регулировать систему отопления (однотрубная с нижней разводкой с П-образными стояками)?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Что собираетесь смешивать?
Вам и так температуры не хватает.
Если перепада давления на вводе хватает, то достаточно коллекторы и разводка - прямое подключение. Если слишком большой перепад, то регулятор перепада давления или можно ставить просто балансовый на Т1, чтоб ограничить максимум.
msi
Не понимаю такой экономии. Стояк справа заведомо более холодный, причем регулированию не поддается.
Кто мешает сделать симметричную схему с главным холостым стояком? При одинаковых нагрузках вообще ничего не нужно больше делать. При разных - регулируется балансировочником.
ivan-l-ing
Замерзнут на таком графике без реконструкции СО.
vit37
+1. Наверно необходимо будет делать реконструкцию СО
tgsv_2010
Температуры то на подающем стояке хватает, форточки открывают. Другое дело перепад обычно 2 метра, а бывает опускается до одного. Если же систему отопления менять, то может лучше пустить подачу по верху?
tgsv_2010
Задание дали регулировки системы, чтобы не было перетопа, и самое главное не меняя систему отопления(
Игорь_А
если будут деньги то возможно воспользоваться опытом зарубежных коллег. В приложении польский отчет об регулирующей арматуре на одно трубках. Отчет на русском.