Цитата(nolison @ 9.3.2011, 15:42)

Привет коллеги!
Подскажите можно ли делать совместную систему для подпора лестницы и подачи воздуха в помещение безопасности для МГН. Ну тоесть я хочу подавать весь расход воздуха в лестницу, а часть переток, через клапан в помещение безопасности (лестница и помещение безопасности имеют общую стенку)?
Добрый день! Прямого запрета нет. Только технически эту систему будет наладить проблемматично...
Цитата(nolison @ 9.3.2011, 15:42)

В продолжение разговора еще один вопрос. А можно ли сделать тоже самое с пожарным лифтом? Переток между пожарным лифтом и помещением безопасности?
И тут можно. Есть норма (ГОСТ Р53296-2009), допускающая воздухоепереток через клапан в огр. конструкции в лифтовый холл и никто не запрещал совмещать функционально ПБЗ (пож.без.зона) и холлы..
Против 1-го и 2-го есть серьезные НО:
1. скорость истечения через открытый дверной проем ПБЗ не менее 1,5 м/с;
2. Скоро выйдет норма об обеспечении +5 оС в ПБЗ, т.к. за весь период пожара маломобильные зимой (-26оС) померзнут.
Согласитесь не логично весь воздух в л.ш. или л.к. до +5оС греть?
С Уважением ББ...