Таня Д
Подскажите, как правильно организовать тепловую схему с водогрейной котельной и утилизационной установкой микротурбинной электростанции (работа круглосуточно круглогодично). Весь вопрос в том, что электостанция, а соответственно и утилизатор работают с переменной нагрузкой в зависимости от потребности в электоэнергии ..ночью может выдать 0,02Гкал а днем в рабочую смену при полной загрузке порядка 1,23Гкал., в нормальном режиме-0,65 Гкал. Потребность площадки в тепле-0,7 Гкал. Хуже всего что УТ и котельная находятся в разных частях площадки ( 200м) Котельная блочная О,8 Гкал с насосами и автоматикой, а для УТ придется дополнительно делать утилизационную насосную. Как грамотно организовать автоматику УТ и совместную работу с котлами? что выбрать в качестве постоянного источника тепла? ( пока решили, что котельная-основной источник???)Что делать с избытком тепла при полной загрузке электостанции?
Victor16
Почему котельная основной источник? Если ставите мини-тэц со средней нагрузкой 0,65, и потребности 0,7 лучше пусть работает тэц, а котельная стоит на подстраховке. А то получается что и котельнае ест топливо и тэц. Упал расход тепла от тец, подключилась котельная, тут конечно то что они находятся достаточно далеко друг от друга не есть хорошо. Избыток теплан от тэц на радиаторы (можно конечно попробовать организовать тригенерацию с холодильной машиной rolleyes.gif, но оно Вам надо?)
Только один момент, а что за микротурбины (паровые?).
К.Д.
Цитата(Таня Д @ 22.4.2011, 14:53) *
Подскажите, как правильно организовать тепловую схему с водогрейной котельной и утилизационной установкой микротурбинной электростанции (работа круглосуточно круглогодично). Весь вопрос в том, что электостанция, а соответственно и утилизатор работают с переменной нагрузкой в зависимости от потребности в электоэнергии ..ночью может выдать 0,02Гкал а днем в рабочую смену при полной загрузке порядка 1,23Гкал., в нормальном режиме-0,65 Гкал. Потребность площадки в тепле-0,7 Гкал. Хуже всего что УТ и котельная находятся в разных частях площадки ( 200м) Котельная блочная О,8 Гкал с насосами и автоматикой, а для УТ придется дополнительно делать утилизационную насосную. Как грамотно организовать автоматику УТ и совместную работу с котлами? что выбрать в качестве постоянного источника тепла? ( пока решили, что котельная-основной источник???)Что делать с избытком тепла при полной загрузке электостанции?


Чтобы снимать максимум тепла с хвоста турбины надо завести в утилизатор обратку с магистрали и после теплообменника туда же ее и вернуть. Сделать это нужно до ввода в котельную. Для того чтобы исключить возможность перегрева со стороны турбины нужен регулятор потока газов, который будет работать по типу 3-х ходовых клапанов 9часто так и называется) . Для системы утилизации нужен такой же контроллер ведущий погодозависимый режим отпуска тепла как и в котельной, но датчик температуры будет на обратке. Если вдруг тепла слишком много, то по достижении расчетно температуры клапан на газоходе начинает выпускать дымовые газы напрямую в дымовую трубу. Тепло от интеркулера на утилизция в очереди должно быть первым, но и сухую градирню поставить придется (драйкулер по буржуински). Если утилизатор не догрел, то обратка с полученной температурой идет в котельную и ее контроллер уже спокойно рулит горелками, выходя на расчетный график. Но с точки зрения расположения источников это ошибка в проекте. Передавать электрическую мощность на порядок проще, чем тепловую.
Таня Д
Спасибо за ответы
Цитата
Почему котельная основной источник? Если ставите мини-тэц со средней нагрузкой 0,65, и потребности 0,7 лучше пусть работает тэц, а котельная стоит на подстраховке. А то получается что и котельнае ест топливо и тэц.

Беспокоит возможный минимум выработки тепла утилизаторами в ночное время тоесть котельная в течении суток может запускаться и останавливаться несколько раз, я не котельщик, но мне кажется что это не есть гуд, минитурбины газовые Capston C800

Цитата
Чтобы снимать максимум тепла с хвоста турбины надо завести в утилизатор обратку с магистрали и после теплообменника туда же ее и вернуть. Сделать это нужно до ввода в котельную. Для того чтобы исключить возможность перегрева со стороны турбины нужен регулятор потока газов, который будет работать по типу 3-х ходовых клапанов 9часто так и называется) . Для системы утилизации нужен такой же контроллер ведущий погодозависимый режим отпуска тепла как и в котельной, но датчик температуры будет на обратке. Если вдруг тепла слишком много, то по достижении расчетно температуры клапан на газоходе начинает выпускать дымовые газы напрямую в дымовую трубу. Тепло от интеркулера на утилизция в очереди должно быть первым, но и сухую градирню поставить придется (драйкулер по буржуински). Если утилизатор не догрел, то обратка с полученной температурой идет в котельную и ее контроллер уже спокойно рулит горелками, выходя на расчетный график. Но с точки зрения расположения источников это ошибка в проекте. Передавать электрическую мощность на порядок проще, чем тепловую.


Скорее всего контроллер и трехходовой регулятор входят в поставку утилизатора.не совсем поняла зачем нужна сухая градирня и интеркулер, охлаждающего контура не предусмотрено по технологии. Эх схемку бы для наглядности.......
К.Д.
Цитата(Таня Д @ 22.4.2011, 20:34) *
Спасибо за ответы

Беспокоит возможный минимум выработки тепла утилизаторами в ночное время тоесть котельная в течении суток может запускаться и останавливаться несколько раз, я не котельщик, но мне кажется что это не есть гуд, минитурбины газовые Capston C800



Скорее всего контроллер и трехходовой регулятор входят в поставку утилизатора.не совсем поняла зачем нужна сухая градирня и интеркулер, охлаждающего контура не предусмотрено по технологии. Эх схемку бы для наглядности.......


Ну если входит, то тогда погодозвисимое регулирование в него зашить и всем будет тепло и хорошо. Чтобы понять что будет с котельной в плане пусков-остановок постройте график потребления электроэнергии, из него видно будет как тепло будет вырабатываться. В принципе если котлы пускаются раз в 3-4 часа это не смертельно. В любой котельной где больше 2-х котлов в нашей местности, один котел при температурах выше среднеотопительных всегда разменный, а работают 2 с частичной нагрузкой. Градирня нужна чтобы летом снимать тепло с промхолодильника турбокомпрессора (интеркулер), в случае если его больше совсем деть некуда.
timmy
Капстоун нам вот такой вариант предлагал.

только тут еще одна турбинка стоит, а котел вроде бы точно такой же. Автоматика там вроде бы общая с турбинками, но вы при желании можете запросить Ухтинский завод о наличии автоматики для УТ.
Victor16
Цитата(Таня Д @ 22.4.2011, 18:34) *
Спасибо за ответы

Беспокоит возможный минимум выработки тепла утилизаторами в ночное время тоесть котельная в течении суток может запускаться и останавливаться несколько раз, я не котельщик, но мне кажется что это не есть гуд, минитурбины газовые Capston C800



Скорее всего контроллер и трехходовой регулятор входят в поставку утилизатора.не совсем поняла зачем нужна сухая градирня и интеркулер, охлаждающего контура не предусмотрено по технологии. Эх схемку бы для наглядности.......


В принципе если снижение потребления энергии только в ночное время то котлы и не будут часто запускаться, они будут работать ночью постоянно.
0,7 Гкалл, это ведь так понимаю максимально-зимняя? А выдача тепла от турбины и расход электроэнергии постоянный вне зависимости от температуры за
бортом. Если это так то котельная и будет работать то в основном ночью, смена закончена, расход электроэнергии почти на 0, включилась котельная.

Таня Д
Огромное спасибо за ответы. Вопрос по схеме..не могу понять зачем сухая градирня....и на какие параметры подбирать теплообменник...Пришли документы на УТ- обычный утилизатор с электозаслонкой и автоматикой по темепературе воды. Максимум 115-70..Не могу сообразить, как правильно задать автоматику
Victor16
В представленной схеме сухая градирня с трехходовым играет роль отвода избытка тепла. Теплообменник выбирать на ваши параметры сети отопления. Автоматику задавать по темературе сети. Предположим у вас максимальный режим по электричеству и по теплу. Все тепло от утилизатора передается на теплообменник и в сеть(котельная не работает). Если на улице потеплело часть тепла от утилизатора от теплообменника скидывается на градирню.
Либо делать по схеме К.Д., то есть регулировать пропуском газа через утилизатор, сделав его байпас. Правда я с такими схемами не сталкивался и не уверен в точности регулирования. Так же не следут забывать об охлаждении упомянутого интеркуллера, как опять же писал К.Д.
К.Д.
Цитата(Victor16 @ 25.4.2011, 9:56) *
В представленной схеме сухая градирня с трехходовым играет роль отвода избытка тепла. Теплообменник выбирать на ваши параметры сети отопления. Автоматику задавать по темературе сети. Предположим у вас максимальный режим по электричеству и по теплу. Все тепло от утилизатора передается на теплообменник и в сеть(котельная не работает). Если на улице потеплело часть тепла от утилизатора от теплообменника скидывается на градирню.
Либо делать по схеме К.Д., то есть регулировать пропуском газа через утилизатор, сделав его байпас. Правда я с такими схемами не сталкивался и не уверен в точности регулирования. Так же не следут забывать об охлаждении упомянутого интеркуллера, как опять же писал К.Д.


Так в газовой турбине рубашки вроде нету, они для ГПУ только идут (хотя в ГТУ не вдавался. поскольку заказчика всегда склоняю к поршням). Здесь в чистом виде утилизация тепла уходящих газов, вот отсюда и байпас идет на газовой стороне.
Victor16
Аналогично, с ГТУ особо не сталкивался, в основном с ГПУ. Просто как уже говорил не уверен в точности такого регулирования. В основном на ГПУ либо все через утилизатор, либо через байпас с глушаком.
Таня Д
Да, про градирню теперь понятно, но УТ-65 комплектуется заслонкой с электроприводом и шкафом управления который можно завязать с погодозависимым контроллером, а по мнению фирмы, поставляющей С800 там охлаждать больше ничего не требуется ( водой) по крайней мере информацию такую нигде в тех документации про промхолодильник не обнаружила. Электрики тоже ничего не выдали про охлаждение..С учетом этого получилась простая схемка
К.Д.
Цитата(Victor16 @ 25.4.2011, 11:39) *
Аналогично, с ГТУ особо не сталкивался, в основном с ГПУ. Просто как уже говорил не уверен в точности такого регулирования. В основном на ГПУ либо все через утилизатор, либо через байпас с глушаком.


Смотря кто делать будет клапан. Если монтажники сварят абы что, то оно кроме глушака еще в помещение будет пыхать. А заводской в нормальном исполнении думаю что пусть даже не очень точно, но отработает. Все равно тепло лишним не бывает.
Victor16
Принципиальных возражений не имею.
Таня Д
Спасибо за помощь!