maksim1907
Господа подскажите почему включается циркуляционный насос (P1-обогрев)при температуре выше 10 градусов наружного воздуха(уставка на включение 10 градусов)??
Анатолий1
Вопросов много сразу возникает.
Выложите файл конфигурации.
ViS
Потому что в описании контроллера, которое полезно почитать, написано, что есть 2 условия включения насоса:
1. Температура наружки ниже уставки отключения насоса
2. Активен нагрев, выход Y0>0
maksim1907
В том то и дело,что выход на нагрев не активен,а температура наружки выше уставки
Анатолий1
Еще есть параметр "управление нососом". Он может быть в положении "откл". Тогда насос включен всегда.
maksim1907
Цитата(Анатолий1 @ 25.5.2011, 19:14) *
Еще есть параметр "управление нососом". Он может быть в положении "откл". Тогда насос включен всегда.

Нет насос включается периодически.В мануале сказано ,что насос проходит тестирование раз в сутки... huh.gif может дело в этом??
Анатолий1
Цитата(maksim1907 @ 25.5.2011, 20:30) *
Нет насос включается периодически.В мануале сказано ,что насос проходит тестирование раз в сутки... huh.gif может дело в этом??

Может... Чего гадать?Выложите файл конфигурации.
ViS
включение раз в сутки тоже можно отключить