Rasti
Здравствуйте.
Имеется кучка altivar 61 30kW, запитывающих вентиляторы. Управление по 3 проводной схеме с управлением по кнопкам или Modbus.
Пробовал включить функцию Automatic Restart для перезапуска после пропадания напряжения и мелких неприятностей. Запустил частотник в работу, выключил его из сети, включил обратно - и он стоит.
В примечаниях к программированию - fault management - automatic restart написано, что нужно использовать 2-проводную схему.
Неужели никак не выйдет получить автоматический пуск?
vejs
Здравствуйте, а Вам перезапуск нужен при каком управлении - сетевом или местном. При сетевом это не большая проблема, сетевое всегда двухпроводное, а с точки зрения обеспечения безопасности при местном правлении все сделано правильно: команда работы должна быть подана в момент перезапуска, а это может быть только при двухпроводном управлении. Однако решается проблема установкой одной дополнительной релюшки поблизости от ПЧ, на реле делается стандартная схема пускателя с подхватом, а контакт реле заводится на вход ПЧ, и сам ПЧ переконфигурируется на двухпроводное управление. Дешево, удобно и практично... хотя и некрасиво...