Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Страницы: 1, 2, 3, 4
Nashikovsky
Цитата(v-david @ 14.3.2012, 8:01) *
повторюсь, опыта применения коаксиала не имею.
v-david, я никого ни на что не подбиваю, просто думаю, что не стоит так просто отмахиваться. Глядя на рисунок от RUS116, не вижу какой-то разницы между коаксиалом и обычной артезианской скважиной, разве что коаксиал проще: нет фильтров, насосов и т.д. Да не должно здесь быть каких-то опасностей.
Цитата(RUS116 @ 14.3.2012, 13:02) *
а как вам такое?
бурением никогда не занимался, о преимуществах и недостатках спорить не компетентен, но по-моему одним из плюсов таких сваеподобных скважин является большая площадь теплообменной поверхности, а отсюда большая величина удельного теплосъема, сокращение общей длины и собственно количества этих скважин, поправьте если ошибаюсь...
Добавлю:
  1. Теплосъём с таких скважин будет выше, чем у U и 2U-образных даже и при одинаковом диаметре самой скважины, т.к.:
    • Теплоноситель в коаксиальном контуре непосредственно контактирует с грунтом через стенку обсадной трубы, минуя "посредников";
    • В U и 2U-образных используются 2 или 4 трубы с гораздо меньшим внутренним сечением, таким образом площадь контакта теплоносителя со стенкой трубы даже в сумме для этих способов будет меньше, чем площадь контакта при коаксильном способе;
    • В U и 2U-образных температура в одном горизонтальном слое грунта будет ассиметричной по направлению (грунт будет холодней со стороны подающих труб и теплей со стороны обратки, за счёт чего средний температурный напор будет ниже, чем при коакс. способе, когда температура грунта распределяется симметрично по горизонтальным направлениям и почти одинакова по вертикали;
  2. При коакс. способе при равных диаметрах скважины эффективный диаметр прохода теплоносителя больше, а потому и гидравлическое сопротивление будет меньше.
  3. С ростом диаметра возрастает не только теплоотдача, но и "дальнобойность" скважины. Т.е., чем больше диаметр скважины, тем большая масса грунта будет участвовать в процессе. Соотношение между теплоотдачей и "дальнобойностью" определяется не только параметрами самой скважины и видом контура, но и графиком её "теплового нагружения" во времени.
P.S. IgorGEO где-то сообщал, что теплосъём для коаксиала лежит между U и 2U-образными контурами. Если диаметры сравниваемых скважин были одинаковы, то такого быть не может. При равных диаметрах у коаксиала теплосъём должен быть выше.
v-david
Цитата(RUS116 @ 14.3.2012, 11:02) *
а отсюда большая величина удельного теплосъема, сокращение общей длины и собственно количества этих скважин, поправьте если ошибаюсь...

конечно ошибаетесь, земля это как корова, когда молоко кончается, то ей хоть 10 пар сосков добавь, больше не нацедишь. Суть не в том, чтоб быстрей выкачать "тепло", чай не бензин у соседа тырим, а в том, чтоб его хватило на сезон. нет, конечно где-то есть супертеплые грунты где можно и 10 хвостов запихивать, но чаще всего там и так тепло....Не с того конца лошадь запрягаем.
Уважаемый (это не обращение, а отношение) Nashikovsky! я немного выскажусь, если не возражаете.
Цитата(Nashikovsky @ 14.3.2012, 14:04) *
_не стоит так просто отмахиваться.
_Добавлю: Теплосъём с таких скважин будет выше, чем у U и 2U-образных даже и при одинаковом диаметре самой скважины

да я не отмахиваюсь, просто теплофизического смысла не вижу, а на второе уже ответил выше
Цитата(Nashikovsky @ 14.3.2012, 14:04) *
В U и 2U-образных температура в одном горизонтальном слое грунта будет ассиметричной по направлению (грунт будет холодней со стороны подающих труб и теплей со стороны обратки, за счёт чего средний температурный напор будет ниже, чем при коакс. способе выше.

это правильно, но для одиночной скважины, а для "поля" - увы, ошибка.
Цитата(Nashikovsky @ 14.3.2012, 14:04) *
...эффективный диаметр прохода..."дальнобойность" скважины...тем большая масса грунта будет участвовать в процессе.

как правило нет цели увеличить длину, она ограничена. Снизу - известняками, по бокам - соседями. Ну и потом это не лучший способ уменьшать гидравлическое сопротивление. А дальше не цитирую, про лошадь я уже писал, не оттуда пляшем, в наших широтах нет смысла интенсифицировать отбор тепла, ИМХО, что Вы все так на это запали? И, кстати, калачи финишные (то бишь оголовки) не очень дорогие.
Alex_
Цитата(RUS116 @ 14.3.2012, 11:02) *
а как вам такое?
бурением никогда не занимался, о преимуществах и недостатках спорить не компетентен...

Очень не нравится рабочая колонна из черного металла на сварке. Если сразу не потечет (человеческий фактор никто не отменял), то может потечь очень скоро. При любых раскладах грязь в системе и реакция антифриза со сталью гарантированы.

Цитата(v-david @ 14.3.2012, 16:12) *
в наших широтах нет смысла интенсифицировать отбор тепла...

Согласен.
Хочется найти что-то более технологичное и менее трудоемкое, чем U-зонды. Отказ от заполнения скважины раствором - большой шаг в этом направлении.
awlan
Добрый день.
Прошу рассмотреть такой расчет вертикольной скважины.
Скважина глубиной 100м. Зона влияния на грунт радиусом 3м. по данным Висманна. Грунтовые воды отсутствуют.
Объем грунта, оказывающий влияние на скважину 2826м. куб. Температура грунта в начале отопительного периода +5град. Принимаем, что 1м.куб. при охлаждении на 1 град. отдаст 1 квт. тепла. Охладив грунт на 4-5 град. имеем 10-15 тыс.квт.тепла от одной скважины за сезон. Кол-во тепла для здания зависит от градусосуток отопительного периода. Поэтому кол-во скважин должно менятся в зависимости от этого.
v-david
уважаемый awlan! существует очень много методик подобных расчетов,Ваша тоже имеет право на существование. Правда я не очень понял, почему "Принимаем, что 1м.куб. при охлаждении на 1 град. отдаст 1 квт. тепла", но это не важно. Если Вас не затруднит, посмотрите, я посте 13 я выкладывал некие расчеты и статейку, поверьте одну из тысяч на эту тему, не самую плохую. Но в любом случае теория остается теорией, а практика - практикой.
awlan
Цитата(v-david @ 31.3.2012, 13:23) *
" Но в любом случае теория остается теорией, а практика - практикой."

Спасибо за ответ.
Вот и я так думаю. Много разговоров на форуме, а конкретики мало. Страна большая климат разый. Нужна какая-то статистика по регионам. Хотя-бы укрупненно Европейская часть, Урал, Западная Сибирь,Восточная Сибирь,Дальний Восток. О себе так регион Восточная Сибирь, район Байкала. ТН установлен два года. За сезон 2010-2011 одна скважина дала чуть больше 5000квт. за сезон 2011-2012 на сегодня 6750квт.
В одном из разделов форума Houmaster, по моему, (извините если неправильно написал),давал общую картинку по Германии, куда сами хозяева заносили данные по результатам работы ТН. Очень позновательная информация. Вот бы и нам так сделать.
IgorGEO
Цитата(Nashikovsky @ 2.3.2012, 18:11) *
Оно не только возможно, но и обязательно будет, если вы бурите из одного места. Пересечение будет минимальным, если бурить в шахматном порядке: одна скважина под углом 30о к вертикали, другая - 60о к вертикали и т.д.

Так обычно и практикую.
Хотя финны говорят что бурят наклонные так: вертикальную и остальные с отклонением от вертикали....10 градусов! Скважины при этом длиной 80метров и по каменному массиву.
Но я о другом! О пересечении массивов.
Представьте два куста скважин длинной по 50 метров,
стартовые площадки разнесенные на 25-30 метров.
Будет ли работать зонд в скважине пробуренной в центр соседнего зонтика? )))
IgorGEO
Цитата(Nashikovsky @ 13.3.2012, 17:26) *
Посмотрите, как работают 1-U и 2-U контуры, по всей высоте скважины средняя температура остаётся практически неизменной (холодный - туда, теплый - обратно). Вы своим желанием снизить "паразитный теплообмен" убъёте все преимущества коаксиала:[list]
[*]Это не паразитный теплообмен. Если вы минимизируете этот теплообмен, тогда нижние слои грунта будут вымерзать, в то время как верхние вообще работать не будут, поскольку туда будет приходить уже тёплый теплоноситель.


Обычно схема движения теплоносителя наоборот. В оболочку подают, а из центра снимают.

Цитата
[*]Увеличится стоимость контура ввиду увеличения всех диаметров.


Вот здесь позвольте по подробнее, плз!
Очень хочется понять разницу между 50 и 63 коаксиалом и с центральными трубами в них: 40; 32; 25; 20. Но не в стоимости, а в эффективности. Это вопрос технолога к спецам.

IgorGEO
Цитата(v-david @ 14.3.2012, 5:01) *
А тогда в чем преимущество коаксиала? легче пихать? но он явно дороже.

Правильно сказано! именно "пихать" - в этом и причина!
Посмотрите что творится за бугром: хвастаются буровыми с одним оператором!
Экономить надо не на материалах (стоимость материалов 2U и coaxial сопоставимы), а на трудоемкости и человеко-часах, мото-часах.
В реальности так: минимальный боевой расчет буровой два человека, один умный другой сильный, минимизировать более, по соображениям техники безопасности, не стоит.
Коаксиал поддается механизации процесса, и это основное его преимущество.
IgorGEO
Цитата(Alex_ @ 14.3.2012, 20:08) *
Хочется найти что-то более технологичное и менее трудоемкое, чем U-зонды. Отказ от заполнения скважины раствором - большой шаг в этом направлении.

Производитель наконечников спрашивает меня почему покупаю у него 2U 32mm не беру 2U 25mm?
Вариант?
Все сводится к тому, что не ясно как считать погонаж скважин?
U 40mm 30-40W/m
U 32 mm ......W/m?
2U25mm ... ...W/m?
2U32mm ... 40-50W/m
А когда вариантов конструкций зондов становится все больше....
coaxial 50+25... ...W/m?
coaxial 50+20... ...W/m?
coaxial 63+32... ...W/m?
coaxial 63+40... ...W/m?

Nashikovsky
Цитата(v-david @ 14.3.2012, 18:12) *
как правило нет цели увеличить длину, она ограничена. Снизу - известняками, по бокам - соседями... в наших широтах нет смысла интенсифицировать отбор тепла,
Под дальнобойностью скважины я понимаю не её глубину, а эффективный радиус теплосъёма. Интенсифицировать отбор тепла стоит, если это не приводит к локальному замораживанию грунта, а уж насколько это возможно - это другое дело.
Цитата(awlan @ 31.3.2012, 12:24) *
давал общую картинку по Германии, куда сами хозяева заносили данные по результатам работы ТН. Очень позновательная информация. Вот бы и нам так сделать.
А как вы себе это представляете. Кто-то должен мониторить, кто-то обрабатывать информацию. Всё денег стоит. Кто и чем отвечает за достоверность информации. В пределах одной фирмы (т.е., для себя) можно, если объёмы достаточно большие.
Цитата(IgorGEO @ 1.4.2012, 2:35) *
Хотя финны говорят что бурят наклонные так: вертикальную и остальные с отклонением от вертикали....10градусов! Скважины при этом длиной 80метров и по каменному массиву.Но я о другом! О пересечении массивов.Представьте два куста скважин длинной по 50 метров, стартовые площадки разнесенные на 25-30 метров.Будет ли работать зонд в скважине пробуренной в центр соседнего зонтика? )))
10 о от вертикали - что-то маловато, на протяжении первых 20 - 30 метров друг друга экранировать будут. Может, всё-таки от горизонтали? Сколько скважин под углом они бурят?
Если, предположим, вы пробурите 10 скважин на одном кусте под углом 30о от вертикали, то радиус куста по концам получается 25 м и расстояние между скважинами этого же куста - 15 м, т.е., если скважина соседнего куста попадёт между двумя скважинами этого куста то экранирования между ними не будет.
Цитата(IgorGEO @ 1.4.2012, 3:06) *
Обычно схема движения теплоносителя наоборот. В оболочку подают, а из центра снимают.
Если внутренняя труба тонкостенная, то её термическое сопротивление намного меньше термического сопротивления толщи грунта, а, следовательно, разность температур между прямым и обратным теплоносителем в любом сечении скважины будет намного меньше падения (градиента) температуры в грунте. В пределе, можно считать, что температуры прямого и обратного теплоносителя равны независимо от того по какой трубе осуществляется подача.
В случае толстой внутренней трубы от способа подачи зависит только то, где будет выхолаживание, а где - недоохлаждение грунта (в начале или конце).
Цитата(IgorGEO @ 1.4.2012, 3:06) *
Вот здесь позвольте по подробнее, плз!
Если, например, вы хотите заменить трубу Ф40 со стенкой h=2.4мм на трубу со стенкой h=8мм, то получите снижение внутреннего диаметра с Ф35 до Ф24, что приведёт к росту гидравлического сопротивления в (35 / 24)4 = 4,5 раза. Для того, чтобы оставить внутренний диаметр прежним, необходимо будет взять трубу Ф50, что приведёт к уменьшению зазора между внутренней и наружной трубами. Значит, диаметр наружной трубы также придётся увеличивать.
Цитата(IgorGEO @ 1.4.2012, 3:06) *
Очень хочется понять разницу между 50 и 63 коаксиалом и с центральными трубами в них: 40; 32; 25; 20. Но не в стоимости, а в эффективности. Это вопрос технолога к спецам.
С одной стороны теплоотдача у Ф63, конечно, выше, однако и её стоимость также больше, и антифриза нужно больше. Для точного экономического расчёта у меня данных нет.
Точно скажу только то, что трубы нужно подбирать так, чтобы эффективные диаметры внутренней трубы и зазора между трубами были приблизительно равны. Отсюда, для тонкостенных внутренних труб, получаем Ф50 / Ф32; Ф60 / Ф40.
В любом случае, для конкретных случаев и расчёт должен быть конкретным. А здесь всё "от руки", на качественном уровне.
awlan
[quote name='Nashikovsky' date='1.4.2012, 23:08' post='755333']
А как вы себе это представляете. Кто-то должен мониторить, кто-то обрабатывать информацию. Всё денег стоит.

Сделать таблицу примерно как карта климатологии или карта инсоляции сможет кто-то из модераторов или АВОК.( наверное). В Германии заполняются хозяевами по желанию, ну или монтажниками, это в их интересах. Денег для этого не надо.
Тема начиналась с вопроса об опыте работы с поглощающими скважинами на 5-10 м. куб. У кого-то получилось? У меня и 2,5 куба не приняла, пришлось опускать зонд.
Alex_
Если речь о скважинах на известняк, то:
Когда скважина новая, она может поглотить как минимум столько же, сколько отдает. Со временем приемная скважина забивается, в основном, окисленным железом.
И еще: работу скважины "на прием" Вы никогда нигде не согласуете. Чисто партизанский вариант.
IgorGEO
Цитата(Nashikovsky @ 1.4.2012, 17:08) *
10 о от вертикали - что-то маловато, на протяжении первых 20 - 30 метров друг друга экранировать будут. Может, всё-таки от горизонтали? Сколько скважин под углом они бурят?

12 буровых, нацеленных только на геотермию, и многолетний опыт работы говорит о том, что это имеет право на существование. Многочисленные инвесторы вкладывающие в геотермические источники до 500т евро, довольны.
Схема такая: ВЕРТИКАЛЬНАЯ скважина 80 метров, следующие с отклонением в 10 о от вертикали и с разнесением по азимуту в 90о.
Самое прикольное, что они вообще не заполняют никакими спец составами, не тампонируют совсем! Скважины заполняются водой естественно и от уровня воды считается действующий погонаж зонда. Все это относится к каменному массиву с 1-2 метрами рыхлой породы сверху, естественно - обсаженной.
awlan
IgorGEO: "....нацеленных только на геотермию... "


И какой температуры воды эта "термия".
Nashikovsky
Цитата(awlan @ 31.3.2012, 12:24) *
Спасибо за ответ.
Вот и я так думаю. Много разговоров на форуме, а конкретики мало. Страна большая климат разый. Нужна какая-то статистика по регионам. Хотя-бы укрупненно Европейская часть, Урал, Западная Сибирь,Восточная Сибирь,Дальний Восток. О себе так регион Восточная Сибирь, район Байкала. ТН установлен два года. За сезон 2010-2011 одна скважина дала чуть больше 5000квт. за сезон 2011-2012 на сегодня 6750квт.
В одном из разделов форума Houmaster, по моему, (извините если неправильно написал),давал общую картинку по Германии, куда сами хозяева заносили данные по результатам работы ТН. Очень позновательная информация. Вот бы и нам так сделать.
Познавательное - это для детей и просто любопытных, а профессиональное бесплатным не бывает. Речь всегда должна идти не о платно или бесплатно, а о том, сколько мы платим и сколько получаем (соотношение цены и качества).
Цитата(awlan @ 2.4.2012, 8:01) *
Сделать таблицу примерно как карта климатологии или карта инсоляции сможет кто-то из модераторов или АВОК.( наверное). В Германии заполняются хозяевами по желанию, ну или монтажниками, это в их интересах. Денег для этого не надо.
В интересах монтажников - получать достоверную информацию, а для того, чтобы передавать достоверную информацию, им нужен конкретный сиюминутный интерес. Кроме того, чтобы статистика набиралась быстро, необходимо, чтобы информация лилась рекой (от количества информации, кстати, зависит и качество статистики). Например, можно при АВОКе (это же СРО?) создать "Фонд Страхования геотермальных полей и других возобновляемых источноков тепловой энергии" (обозначим так, ФС).
Демонстрационную часть сделаю из спортивного интереса, просто, чтобы другим было видно, как это может работать и как оно будет выглядеть. Выложу здесь программу где-то после выходных (как раз на Пасху). Тогда легче будет обсуждать. Так что, кому не лень (так сказать, "по желанию"), присылайте данные по действующим объектам. Все сказанное далее допускает изменения, дополнения и обсуждение.
    Функции ФС:
  1. Установка в региональных подразделениях солнечных коллекторов и ФЭ с целью:
    • Наружная реклама;
    • Постоянный мониторинг полезно воспринимаемой солнечной энергии.
  2. Статистическая обработка данных со схожими условиями;
  3. Страхование работоспособности геотермальных полей;
  4. Изготовление карт для свободного доступа:
    • Территориальное размещение действующих объектов;
    • Территориальные графики солнечной активности;
    • Территориальные гидрогеологические карты;
  5. Проектирование геотермальных полей (стадия П);
  6. Испытание и обвязка смонтированных контуров с установкой счётчиков и запорно-предохранительной арматуры:

    Информация по действующим объектам:
  1. Географические координаты;
  2. Ближайший административный центр из указанных в СНиП "Климатология";
  3. Топографический план, ограниченный естесственными ориентирами (овраги, водоёмы, наивысшие и наинизшие точки и т.д.);
  4. План застройки в пределах топографического плана;
  5. Структура грунта по результатам бурения;
  6. Исполнительная документация по обустройству контуров;
  7. Максимальная тепловая мощность, достигнутая в течение сезона, кВт;
  8. Количество тепловой энергии, полученной за сезон, кВт*час;
  9. Температура теплоносителя на холостых оборотах в начале цикла, оС;
  10. Температура теплоносителя на холостых оборотах в конце цикла, оС;

    Информация для будущих объектов:
  1. Прейскурант цен на различные виды работ, выполняемых фирмой (для оптимизации);
  2. Географические координаты;
  3. Ближайший административный центр из указанных в СНиП "Климатология";
  4. Топографический план, ограниченный естесственными ориентирами (овраги, водоёмы, наивысшие и наинизшие точки и т.д.);
  5. План застройки в пределах топографического плана;
  6. Назначение объекта (для определения страховки);
  7. Структура грунта по результатам бурения скважины на воду или разведочно-рабочей скважины;
  8. Температура грунта в конце августа, оС;
  9. Максимальная запроектированная тепловая мощность, кВт;
  10. Запроектированное количество тепловой энергии, кВт*час;

Цитата(IgorGEO @ 2.4.2012, 14:21) *
12 буровых нацеленных только не геотермию и многолетний опыт работы говорит о том, что это имеет право на существование. Многочисленные инвесторы вкладывающие в геотермические источники до 500т евро, довольны.
500т евро в Европе не равны 500т евро в России. А, между тем, основным потенциальным потребителем геотермальной энергии является сельское хозяйство (90%).
    Минусы сельского хозяйства:
  1. Мало денег.
    Плюсы сельского хозяйства:
  1. Все виды энергии для предприятий стоят дороже, чем для физических лиц.
  2. Значительные тепловые мощности, в том числе, технологические.
  3. Значительная удалённость (иногда и труднодоступность).
  4. Возможность исследования грунта параллельно с монтажом, благодаря большим объёмам.
  5. Возможность применения гибких способов организации работ (например, по сетевым графикам), благодаря большим объёмам.
  6. Нет проблем с размещением оборудования.
  7. Нет проблем с территорией.

awlan
Так что со скважинами на поглощение информация будет?
Nashikovsky
Цитата(awlan @ 5.4.2012, 7:59) *
Так что со скважинами на поглощение информация будет?
Цитата(awlan @ 2.4.2012, 8:01) *
Тема начиналась с вопроса об опыте работы с поглощающими скважинами на 5-10 м. куб. У кого-то получилось? У меня и 2,5 куба не приняла, пришлось опускать зонд.
Цитата(Alex_ @ 2.4.2012, 11:35) *
Если речь о скважинах на известняк, то:
Когда скважина новая, она может поглотить как минимум столько же, сколько отдает. Со временем приемная скважина забивается, в основном, окисленным железом.
И еще: работу скважины "на прием" Вы никогда нигде не согласуете. Чисто партизанский вариант.
Цитата(IgorGEO @ 2.4.2012, 14:21) *
Самое прикольное, что они вообще не заполняют никакими спец составами, не тампонируют совсем! Скважины заполняются водой естественно и от уровня воды считается действующий погонаж зонда. Все это относится к каменному массиву с 1-2 метрами рыхлой породы сверху, естественно - обсаженной.
Вам не терпится снова получить 2,5 куба вместо 5 и ещё чуть-чуть проблем? Знал, что вам это понравится. Рекомендую совместить 2 в 1-ом: функцию артезианской скважины на воду с функцией геотермального контура с водой в качестве теплоносителя.
Цитата(IgorGEO @ 26.2.2012, 6:51) *
До сегодняшнего дня, доверяя старой и доброй методе старика Виссманна, контура зимовали и не жаловались! unsure.gif
Методика Виссманна, как я понял из обсуждения этой темы, не предполагает тщательного исследования грунта, тем не менее является универсальной. Отсюда вывод: контура, сделанные по этой методике, в среднем переразмерены, а поэтому всегда надёжно работают.
Цитата(IgorGEO @ 2.4.2012, 14:21) *
12 буровых, нацеленных только на геотермию, и многолетний опыт работы говорит о том, что это имеет право на существование. Многочисленные инвесторы вкладывающие в геотермические источники до 500т евро, довольны.
Схема такая: ВЕРТИКАЛЬНАЯ скважина 80 метров, следующие с отклонением в 10 о от вертикали и с разнесением по азимуту в 90о.
Если вашим норвежцам наплевать на экранирование 5-ти 20-метровых участков, то что им стоит пробурить лишних метров 100? Они, наверное, тоже работают по методике Виссманна?
Цитата(v-david @ 27.2.2012, 10:58) *
Очень буду рад сотрудничеству в этом направлении или хотя бы обмену информацией.
Цитата(awlan @ 31.3.2012, 12:24) *
В одном из разделов форума Houmaster, по моему, (извините если неправильно написал),давал общую картинку по Германии, куда сами хозяева заносили данные по результатам работы ТН. Очень позновательная информация. Вот бы и нам так сделать.
Ну, и где ваш энтузиазм? В демонстрационную программу можно, конечно, вставить что-то от фонаря, но хотелось бы "конкретики".
Цитата(awlan @ 31.3.2012, 12:24) *
Страна большая климат разый. Нужна какая-то статистика по регионам. Восточная Сибирь, район Байкала. ТН установлен два года. За сезон 2010-2011 одна скважина дала чуть больше 5000квт. за сезон 2011-2012 на сегодня 6750квт.
Слюдянка - тоже район Байкала, там скала начинается сразу под ногами. Ангарск, где я родился, тоже район Байкала (120 км по прямой), там роют колодцы и бурят скважины, ни во что не упираясь. Что может сделать житель Ангарска, опираясь на данные из Слюдянки? Из данной вами информации невозможно понять, являются ли ваши скважины переразмеренными или нет, так что даже для вашего района ваша информация - не более, чем рекомендация. В Москве есть и глина, и песок, и торфяники. Торфяники бывают плотные и пористые, пористые торфяники могут гореть или не гореть. Вот вам и один регион по "укрупнённым показателям"! По этим показателям один переплатит, а другой замёрзнет (а потом всё равно переплатит).
Alex_
Цитата(awlan @ 5.4.2012, 5:59) *
Так что со скважинами на поглощение информация будет?

Я Вам ответил в посте №63. Это реальный опыт. Добавить нечего.
awlan
А кроме Москвы никто не делает что-ли.
Ведь была просьба поделится опытом устройства поглощающей скважины в России, а тут отправляют к американскому опыту проектирования.
Rasta_man
День добрый. Вопрос к знатокам. Сколько теоретических Вт можно снять с одного метра такого грунта? Труба DN32, пропиленгликоль - Tyfocor-L, глубина - 100м..
Rasta_man
И еще, есть вот такая схема ТН. Замечания приветствуются wink.gif
v-david
слишком много ошибок, как системных, так и случайных. Фанкоилы работать не будут (системная), обратник на подпитке перевернуть и поставить кран, вытечет (случайная), трехходовики работать будут пахабно ....
Rasta_man
Цитата(v-david @ 12.4.2012, 18:02) *
слишком много ошибок, как системных, так и случайных. Фанкоилы работать не будут (системная), обратник на подпитке перевернуть и поставить кран, вытечет (случайная), трехходовики работать будут пахабно ....

Спасибо. Почему не будут работать фанкойлы? Фанкойлы 4-х трубные. Не совсем понял на счет трехходовых.
И как на счет грунта?
v-david
4х трубных фанкоилов не вижу, охлаждения не будет, летом из земли получите самое маленькое +12, если имеете ввиду пассивное охлаждение. Если включите ТНУ на тепло (холод в фанкоилы), то куда его - тепло - девать? Гвс-не прокатит, посчитайте нагрузки. Да и пик потребления не совпадает. Трехходовые - устал повторять - стоят между двух насосов это потенциальная засада. Упростите схему, хотя бы по ветке фанкоилов, оставьте оба насоса и между ними 3хходовик. Посмотрите, какая красота начнется по третьему ходу (В) при поворотах клапана. Для полноты картины добавьте оригинальную 20 стрелку. Ну здесь вполне возможно я не догоняю новаторских тенденций, тогда товарищи поправят. Общее впечатление - набор "хотелок", соединенных в кучу. Не обижайтесь, вполне возможно что и я не до конца прав, послушаем народ.
Rasta_man
Цитата(v-david @ 12.4.2012, 22:59) *
4х трубных фанкоилов не вижу, охлаждения не будет, летом из земли получите самое маленькое +12, если имеете ввиду пассивное охлаждение. Если включите ТНУ на тепло (холод в фанкоилы), то куда его - тепло - девать?


Эта схема - предпроектное решение... для ориентира по цене +-... еще есть куча времени, чтобы сделать все как положено.

Не видите фанкойлы? А они есть smile.gif Да речь идет только о пассивном охлаждении. Трехходовой на фанкойлы со стороны охлаждения работает по принципу закрыт/открыт т.е. в летнее время он полностью открыт, в зимнее - закрыт. Хм.. тогда собсна можно один насос вообще выкинуть №6 перед теплообменником №32. И Т2 от этого теплообменника врезать в Т1 перед тепловыми насосами... получится одно кольцо.. так даже лучше!
Отопление в летнее время вообще не работает smile.gif ТН работают только на ГВС.
На счет проканает ГВС или нет - согласен.. тут есть свои заморочки.. проще говоря в этой схеме, без газовых котлов - никак. Конечно же есть идеи как можно сделать по другому.. руки никак не доходят smile.gif
Давайте пока будем рассматривать эту схему. Меня смущает гидрострелка (№20), нужна ли она там вообще? Она как бы нужна только для подмешивания. С другой стороны Т1 и Т2 от газовых котлов можно напрямую подключить к буферным емкостям и тогда гидрострелка уже не нужна. В обеих случаях не совсем понятно как будет срабатывать автоматика на включение/выключение котлов. Точнее будет сказано - где правильно установить датчики? smile.gif
Меня очень сильно интересует земляной теплообменник, сколько с такого грунта можно выжать с учетом того, что ТН будет работать ориентировочно 2400 часов в год? Сколько ват на метр принять? Пытался сам разобраться с теоретическим расчетом, но неасилил smile.gif Есть много всего, что я не знаю.. и спросить не у кого.
v-david
Цитата(Rasta_man @ 13.4.2012, 12:31) *
Эта схема - .... Пытался сам разобраться с теоретическим расчетом, но неасилил smile.gif Есть много всего, что я не знаю.. и спросить не у кого.

я давал здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=742556
awlan
Цитата(Rasta_man @ 12.4.2012, 21:31) *
День добрый. Вопрос к знатокам. Сколько теоретических Вт можно снять с одного метра такого грунта? Труба DN32, пропиленгликоль - Tyfocor-L, глубина - 100м..


Теоретически - читайте Виссманн, практически - ставьте счетчик.


"И еще, есть вот такая схема ТН. "

Этот раздел называется "Системы теплосбора для ТН" , а её у Вас нет.

Разберитесь с нагрузками. Если все проссумировать получается 286,2 квт., а Ваша установленная мощность 282квт. "теоретически". И потом, для Одессы холодильная нагрузка вызывает сомнения.

По самой схеме, можно распечатать хорошо помять и в одно известное всем место на гвоздик.
Rasta_man
Цитата(awlan @ 14.4.2012, 4:45) *
Теоретически - читайте Виссманн

Читал... и что? Я так понимаю Вы тоже читали smile.gif Ваше мнение - какой теплосъем принять?
Цитата(awlan @ 14.4.2012, 4:45) *
практически - ставьте счетчик.

Ответ мега специалиста smile.gif но комент.

Цитата(awlan @ 14.4.2012, 4:45) *
Этот раздел называется "Системы теплосбора для ТН" , а её у Вас нет.

Согласен - нет. По этому изначально и спрашивал на счет грунта! А схемку показал для специалистов, для обсуждения.

Цитата(awlan @ 14.4.2012, 4:45) *
Разберитесь с нагрузками. Если все проссумировать получается 286,2 квт., а Ваша установленная мощность 282квт. "теоретически".

Пардонте... я бы мог другие цифры написать, например 300кВт, или 250кВт, если бы взял другую температуру грунта. Если Вы разбираетесь в ТН, то должны понимать что теоретическая мощность ТН - плавающая.

Цитата(awlan @ 14.4.2012, 4:45) *
И потом, для Одессы холодильная нагрузка вызывает сомнения.

Для начала - объект не в Одессе. Намного севернее. Дальше - не все здание нуждается в охлаждении.
Цитата(awlan @ 14.4.2012, 4:45) *
По самой схеме, можно распечатать хорошо помять и в одно известное всем место на гвоздик.

Аргументируйте ... просто балаболить и я могу wink.gif Аргументы будут приняты к рассмотрению, все остальное - ....... smile.gif
IgorGEO
Цитата(Rasta_man @ 12.4.2012, 15:39) *
И еще, есть вот такая схема ТН. Замечания приветствуются wink.gif


Цитата(awlan @ 14.4.2012, 4:45) *
Этот раздел называется "Системы теплосбора для ТН" , а её у Вас нет.


Замечание в рамках темы: фильтр сетчатый (грязевик) с синей на красную линию перенесите, перед насосом.
awlan
Цитата(Rasta_man @ 14.4.2012, 16:00) *
"Читал... и что? "

Я думаю что ВЫ нечитали, а смотрели в книгу.


"Пардонте... я бы мог другие цифры написать, например 300кВт, или 250кВт, если бы взял другую температуру грунта. Если Вы разбираетесь в ТН, то должны понимать что теоретическая мощность ТН - плавающая. "

1. Цифры нужно не писать, а считать.Установленная мощьность не может быть меньше расчетной.
2. Теоретическая мощность ТН как раз постоянна, т.к. это тест в определенных условиях, а вот фактическая плвающая.


"Для начала - объект не в Одессе. Намного севернее. Дальше - не все здание нуждается в охлаждении."

Для начала и надо писать в пояснении район строительства. В современных зданиях примерный баланс тепла и холода. И вообще все это наводит на мысль, что это какой-то дипломный проект, а не реальное здание. Напихано все что можно. Тогда от себя могу добавить систему рекуперации в систему вентиляци.Нагрузка уменьшится наполовину.

"Аргументируйте ... просто балаболить и я могу wink.gif Аргументы будут приняты к рассмотрению, все остальное - ....... smile.gif"


Вам же уже сказано ошибки системные. И отпление, и вентиляцию, и теплый пол и ГВС все с одной гребенки. Разные марки ТН? Почему не взять одну, как газовые котлы(обслуживание). Возьмите ТН с функцией охлаждения и не нужны 4-х трубные фенкойлы и т.д.
По самой схеме что сказать вертикальность и горизонтальность линий соблюдена, условные обозначения соответствуют(наверно, не проверял), цветность, ну в общем на гвоздик.
Rasta_man
Цитата(IgorGEO @ 14.4.2012, 21:15) *
Замечание в рамках темы: фильтр сетчатый (грязевик) с синей на красную линию перенесите, перед насосом.

Ок smile.gif
Rasta_man
Цитата(awlan @ 15.4.2012, 6:36) *
Я думаю что ВЫ нечитали, а смотрели в книгу.

Кроме Висмановских рекомендаций я еще "смотрел" ДСТУ Б В.2.5-44-2010 "Проектирование систем отопления с тепловыми насосами" и "РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ". Висмановские рекомендации и ДСТУ Б В.2.5-44-2010 я бы назвал обобщенными данными. Эти документы можно использовать для приближенного подсчета, что я и сделал. "РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ..." более развернуто, но там самому тяжело разобраться.

Цитата(awlan @ 15.4.2012, 6:36) *
1. Цифры нужно не писать, а считать.Установленная мощьность не может быть меньше расчетной.
2. Теоретическая мощность ТН как раз постоянна, т.к. это тест в определенных условиях, а вот фактическая плвающая.

При первоначальном выборе ТН, я должен был руководствоваться температурой грунта. Но откуда, я могу точно знать какая она на самом деле есть?! В разных источника пишут, что на глубине от 15м. температура составляет 8-12 градусов. Я принял 10С. А мог и 8 или 12.

Цитата(awlan @ 15.4.2012, 6:36) *
Для начала и надо писать в пояснении район строительства.

Я это специально удалил wink.gif Из личных соображений.

Цитата(awlan @ 15.4.2012, 6:36) *
В современных зданиях примерный баланс тепла и холода.

Таблица с нагрузками вроде как есть.

Цитата(awlan @ 15.4.2012, 6:36) *
Напихано все что можно.

Цитата(awlan @ 15.4.2012, 6:36) *
И отпление, и вентиляцию, и теплый пол и ГВС все с одной гребенки.

Напихано smile.gif и что? Стандартная распределительная гребенка с регулирующей арматурой там где она нужна. ГВС вообще отдельно.

Цитата(awlan @ 15.4.2012, 6:36) *
Разные марки ТН? Почему не взять одну, как газовые котлы(обслуживание). Возьмите ТН с функцией охлаждения и не нужны 4-х трубные фенкойлы и т.д.

С этим согласен wink.gif это как раз вторая идея как можно было бы все обустроить. Но, я еще ею не занимался. Эта, вторая схема, будет дороже чем первая.. и в первоначальной стоимости и в обслуживании.

Цитата(awlan @ 15.4.2012, 6:36) *
Тогда от себя могу добавить систему рекуперации в систему вентиляци.Нагрузка уменьшится наполовину.

Заказчику предлагался и такой вариант. По неизвестным мне причинам он отказался.

З.Ы. Мне бы хотелось конкретики по схеме, например - узел такой то работать не будет, или будет плохо работать потому что ...... ! Т.к. это сделали v-david и IgorGEO
Alex_
Цитата
В разных источника пишут, что на глубине от 15м. температура составляет 8-12 градусов. Я принял 10С. А мог и 8 или 12.

Цитата(Rasta_man @ 15.4.2012, 12:37) *
Я это специально удалил wink.gif Из личных соображений.

Никому не интересны точные координаты. плюс минус 10 км вполне достаточно, чтобы точно определить температуру грунта и приблизительно - обводненность.
Rasta_man
Цитата(Alex_ @ 15.4.2012, 11:44) *
Никому не интересны точные координаты. плюс минус 10 км вполне достаточно, чтобы точно определить температуру грунта и приблизительно - обводненность.

Украина, Ровенская обл., недалеко от Ровно. Находится объект в километре от небольшого неглубокого озера. Данные по грунту предоставил в сообщении №71.
Alex_
С температурой грунта Вы не сильно ошиблись. Я бы для расчета наверняка взял +9С
Цитата(Rasta_man @ 15.4.2012, 12:37) *
это как раз вторая идея как можно было бы все обустроить. Но, я еще ею не занимался. Эта, вторая схема, будет дороже чем первая.. и в первоначальной стоимости и в обслуживании.

Ничуть не дороже, а дешевле. Тепловой насос с реверсом по газу (с режимом чиллера), одна система трубопроводов, двухтрубные фанкойлы. Проверено, работоспособно. Виссманн в пролете - он таких агрегатов не делает. Не проспонсируете биатлон - деньги целее будут. biggrin.gif
IgorGEO
Возникло несколько вопросов по теме: "Системы теплосбора для ТН, бурение о обустройство скважин".
На днях закончил бурение на юге мск. обл., известняк на 11,5 метрах (правда, как обычно, выясняется при разведочном бурении)), участок хоть и большой, но весь ухожен, выделили лужайку перед домом. Скважины начинаются с 1.5 метров, длиной по 19-25 метров, под углами чередуя 35 и 25 градусов к горизонту, общий погонаж 452м. Зонды 2U 32мм.
Вопрос 1: к какому типу можно отнести эту систему теплосбора? к горизонтальному?
Вопрос 2: Сколько можно с нее снять? Усредненный разрез (Еще не встречал одинаковых разрезов, и это при бурении с одного поста)): 0-4м глина, 4-8 суглинок, 8-9 водо-насыщенный песок, 9-11 глина, далее поглощающий известняк, напорный на 35м.
Какой метраж заказали такой и сделал, практика эксплуатации покажет правильность заказа, но хочется услышать мнение спецов! rolleyes.gif
v-david
киловатт на 5-7 потянет в долгосрочной перспективе...
Alex_
Что так пессимистично?
Моя оценка - 10 кВт.
дед марос
Цитата(Alex_ @ 16.4.2012, 20:48) *
Что так пессимистично?
Моя оценка - 10 кВт.

поддерживаю).
v-david
akfu d herb. кому что нравится, я в азартные игры (кроме префа) не играю
IgorGEO
Цитата(v-david @ 16.4.2012, 7:38) *
киловатт на 5-7 потянет в долгосрочной перспективе...

Регенерация подобных контуров происходит сразу после снеготаяния (из личного опыта, реально!)
IgorGEO
Цитата(Alex_ @ 16.4.2012, 20:48) *
Что так пессимистично?
Моя оценка - 10 кВт.

Цитата(дед марос @ 16.4.2012, 21:15) *
поддерживаю).

Какой поправочный коэффициент для московского региона?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Из опыта эксплуатации: 12 скважин под углом 35 градусов, общая длина 400м, (сухой песок, водо-насыщенный песок на 15м) насос 19кВт, из контура ниже +3 не поступало. Переизбыток зондов?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Какой, на Ваш взгляд, параметр характеризует качество контура? Температура теплоносителя поступающая из контура под нагрузкой в конце отопительного сезона? И с каким потенциалом? +3....0....-1...?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Обратите внимание на январскую кривую! Это явление в РФ имеет место быть? Или это европейская аномалия?
GeoTeplo
Цитата(Rasta_man @ 15.4.2012, 11:37) *
При первоначальном выборе ТН, я должен был руководствоваться температурой грунта. Но откуда, я могу точно знать какая она на самом деле есть?! В разных источника пишут, что на глубине от 15м. температура составляет 8-12 градусов. Я принял 10С. А мог и 8 или 12.

+10*С это на старте отопительного сезона. Если правильно сделаете расчет геополя, то в минус не завалитесь.

А по схеме, газовые котлы надо не ч\з гидрострелку на распредколлектор запускать, а обьединять с ТА.

После таких проектов, бытует мнение, что тепловые насосы на Украине не работают.

А как вы вопрос решите с вентиляционщиками?
Rasta_man
Цитата(GeoTeplo @ 21.4.2012, 10:45) *
+10*С это на старте отопительного сезона. Если правильно сделаете расчет геополя, то в минус не завалитесь.

Это и есть проблема!! Данные привел, а обсуждения нету. Даже ориентира.
Попробовал разобраться с экселевской програмкой v-david - вроде бы ничего, но все равно есть сомнения. Получилось 26 скважин по 100м. одинарная U-образная труба 32х3. В качестве носителя тепла - пропиленгликоль 35%.

Цитата(GeoTeplo @ 21.4.2012, 10:45) *
А по схеме, газовые котлы надо не ч\з гидрострелку на распредколлектор запускать, а обьединять с ТА.

Дякую wink.gif это я уже и сам докумекал smile.gif
Замечание принято.

Цитата(GeoTeplo @ 21.4.2012, 10:45) *
После таких проектов, бытует мнение, что тепловые насосы на Украине не работают.

Полностью согласен! Для этого и показал всем Вам эту схему. Чтобы четко тыкнули носом в какашки wink.gif Она не есть основной - является предварительной.

Цитата(GeoTeplo @ 21.4.2012, 10:45) *
А как вы вопрос решите с вентиляционщиками?

Не совсем понятен вопрос.
Если вы о температурном графике, то - 55/40С исходя из задания вентиляционщиков. Если вы о регулировке, то она присутствует со стороны вентиляции.

Вопрос к IgorGEO - это у Вас какая то программа для расчета, или ......?
У меня есть Висмановские проги(на немецком) и есть РНРР 2007, но в них незнающий человек(как я например) сам не разберется smile.gif

З.Ы. Это не дипломная работа, это потенциально возможный объект. Пока что все на словах, но я для себя решил в этом вопросе (что такое ТН) разобраться. По этому для спецов эта схема может смотреться - смешно. Все мы когда то начинали wink.gif
v-david
2 Rasta_man. Я, в добавок ко всему, выскажу свое мнение (может и ошибочное, не знаю, но вряд ли). Когда будете выбирать ТНУ "импортного" производителя обратите внимание на его параметры по "земляному контуру", а именно на соотношение требуемого расхода по этому самому контуру (а он в описаниях есть), тепловую мощность насоса и декларируемый коэффициент. Из этих параметров очень легко вычисляется требуемая температурная дельта из грунта. Вы будете удивлены, но в 99% случаев она окажется = 4 градусам. Если в Вашей местности Вам удастся получить такую в течение всего сезона - хорошо, но думаю вряд ли. Теперь что будет, если не удастся. Ну на первый взгляд очевидное - не выйдет на проектную производительность да и хрен с ним, подольше будет греть. Но это не так, есть и другой момент. Если Вам не удастся получить заветную 4-х градусную дельту и прибор окажется без регулировки производительности получите залив компрессора жидкарем со всеми вытекающими последствиями. И никак Вы эту ситуацию не измените, так рассчитан теплообменник. Не все йогурты одинаково полезны.... внимательней с "требуемой дельтой по грунтовому теплообменнику".
GeoTeplo
Цитата(Rasta_man @ 23.4.2012, 17:57) *
Не совсем понятен вопрос.
Если вы о температурном графике, то - 55/40С исходя из задания вентиляционщиков.

Этот режим они вам дали или вы им сообщили такие параметры?
Приведенная вами мощность в проекте B10/W55 ошибочна. При проектировании необходимо брать B0/W35 или B0/W55.
Так же приведенные в проекте ТН разные по мощности, соответственно разные обьемные протоки как по испарителю так и по конденсатору.

При 282 кВт-ной нагрузке, где в пик брошены газовые котлы, Вашу задачу я бы решил двумя одинаковыми ТН, например OCHSNER по 72 кВт каждый.

2 v-david
Работаем в дельте 3-4*С


При более длительной работе и высоких t подачи в СО
Rasta_man
Цитата(GeoTeplo @ 24.4.2012, 15:16) *
Этот режим они вам дали или вы им сообщили такие параметры?

Да, этот режим мне дали.
Цитата(GeoTeplo @ 24.4.2012, 15:16) *
Приведенная вами мощность в проекте B10/W55 ошибочна. При проектировании необходимо брать B0/W35 или B0/W55.
Так же приведенные в проекте ТН разные по мощности, соответственно разные обьемные протоки как по испарителю так и по конденсатору.

Понял. Учту.
Такое количество ТН (2 пары по 2 шт. разной мощности) было связано с автоматикой. Я хотел ставить 3 ТН одинаковой мощности, НО! автоматика висмана не хавает 3 ТН в каскаде. Можно было бы поиграться с автоматикой с помощью дополнительных контролеров, но автоматчик сказал что лучше не рисковать.
Цитата(GeoTeplo @ 24.4.2012, 15:16) *
При 282 кВт-ной нагрузке, где в пик брошены газовые котлы, Вашу задачу я бы решил двумя одинаковыми ТН, например OCHSNER по 72 кВт каждый.

В данном случае - только Висман. Другие фирмы производители ТН не рассматриваются.
Rasta_man
Цитата(Alex_ @ 15.4.2012, 15:52) *
Ничуть не дороже, а дешевле. Тепловой насос с реверсом по газу (с режимом чиллера), одна система трубопроводов, двухтрубные фанкойлы. Проверено, работоспособно. Виссманн в пролете - он таких агрегатов не делает. Не проспонсируете биатлон - деньги целее будут. biggrin.gif

Как то Висман прислал мне вот такую схемку.
GeoTeplo
Цитата(Rasta_man @ 25.4.2012, 12:33) *
В данном случае - только Висман. Другие фирмы производители ТН не рассматриваются.

Не рассматриваются кем, вами? Компания Висман, при всем моем уважении, относительно недавно освоило производство тепловых насосов. В дань моде так сказать.
Цитата(Rasta_man @ 25.4.2012, 12:43) *
Как то Висман прислал мне вот такую схемку.

Классная вещь пассивный холод, но лишний теплообменник, лишний бак для аккумулирования холода и т.д. и т.п. А кто управляет всем этим?
Неужели мозги ТН справятся?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.