andreys
26.11.2008, 10:08
Здравствуйте.
Какая вентиляция необходима для такого помещения? Информация необходима со ссылкой на документ.
Никак не могу найти.
В моём случае это помещение при котельной. Встречал в расчётах 5-тикратный воздухообмен на такое помещение, но документ, подтверждающий это, найти не удаётся.
Заранее спасибо.
Александр Васильев
26.11.2008, 12:44
Цитата(andreys @ 26.11.2008, 10:08) [snapback]319696[/snapback]
Здравствуйте.
Какая вентиляция необходима для такого помещения? Информация необходима со ссылкой на документ.
Никак не могу найти.
В моём случае это помещение при котельной. Встречал в расчётах 5-тикратный воздухообмен на такое помещение, но документ, подтверждающий это, найти не удаётся.
Заранее спасибо.
файлик с нормативокй. там есть про храние диз топлива, а насколько он ВАМ подходи не ручаюсь.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Svetlanna
16.11.2011, 10:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает какой воздухообмен должен поддерживаться в котельной, работающей на паровой фазе СУГ?
И вытяжка должна осущ-ся 2/3 из нижней зоны, а 1/3 из верхней?
timofeyprof
16.11.2011, 11:02
СП 62.13330.2010
9.4.15 Закрытые помещения производственных зданий ГНС и ГНП, в которых обращаются СУГ, следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с учетом требований СП 60.13330. Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции.
Кратность воздухообмена в данных помещениях должна быть не менее 10 обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.
9.4.16 Вытяжка из производственных помещений, в которых обращаются СУГ, должна быть из нижней и верхней зон помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого объема удаляемого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами. Проемы систем общеобменной вытяжной вентиляции должны быть оборудованы на уровне 0,3 м от пола.
Приточно — вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию оборудуют для приямков глубиной 0,5 м и более, расположенных в этих помещениях и требующих ежедневного обслуживания.
Вентиляторы вытяжной механической вентиляции, с учетом их климатического исполнения, допускается размещать снаружи производственного здания.
При этом вентиляторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. Неотапливаемые производственные помещения, в которых обращаются СУГ, допускается не оборудовать принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, при этом площадь отверстий в наружных ограждающих конструкциях должна быть не менее 50 % общей площади наружных ограждающих конструкций.
Svetlanna
16.11.2011, 11:24
Я тоже читала эти правила, но почему-то засомневалась. Значит котельная попадает под эти правила?Меня смутила фраза "в которых обращаются СУГ", я подумала, что это относится к производствам где именно перекачка жидкой фазы СУГ происходит.
А не подскажите нет необходимости ставить механическую приточно-вытяжную вентиляцию?
Цитата(timofeyprof @ 16.11.2011, 11:02)

СП 62.13330.2010
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции.
Кратность воздухообмена в данных помещениях должна быть не менее 10 обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.
Неотапливаемые производственные помещения, в которых обращаются СУГ, допускается не оборудовать принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, при этом площадь отверстий в наружных ограждающих конструкциях должна быть не менее 50 % общей площади наружных ограждающих конструкций.