Цитата(Alex_ @ Aug 22 2006, 17:14 )
Еще как учитывает ...
Тут уже была тема по этому поводу. И все равно энергетики пишут в техусловиях 150/70, хотя больше 130 никто не видел.
Энергетики пишут и правильно делают. Дело в том что если энергоснабжающем предприятии очень большая протяженность сетей, то и режим держать в таких сетях не простое дело, поэтому графиком 150/70 указывается не температура, а количество воды циркулирующей в сетях. Ведь график регулирования как правило качественный поэтому и температура как правило пляшет. Да фактический график при обветшавших сетях, выше 100-110 на выходе с ТЭЦ как правило не поднимается(в регионах). Возникает вопрос как проектировать систему отопления? Как правило расчетные минимальные температуры (5-ти дневка) либо не бывают либо очень редко и не продолжительно а средняя температура теплоносителя в среднем держится и поэтому как правило близко к расчетной при температуре наружного воздуха. Поэтому конечно же необходимо выполнять тех. условия ИМХО согласовывать вы будете у них, ну и плюс небольшой запас по поверхностям отопительных приборов(это чтоб совесть успокоить), да и кто потом к вам придерется? Помните, что говорил вам препод в институте(если говорил) - всегда все делай по СНиПу и ГОСТу, и тебя никогда не охают если, что то пойдет не так. И в итоге энергетики будут в попе если что не так. А в общем вопрос не такой уж простой :-(