Гость_Татьяна
Коллеги, возможно кто-нибудь сталкивался с изысканиями на тему фактического температурного режима в тепловых сетях? Возникла идея просчитать срок службы полимерных труб (рех) в таких сетях на реальном примере, но данных нет.
Alex_
Декларируемых 150С там, конечно, не будет. Но и 130С в сочетании с давлением 6 бар РЕХ'у хватит за глаза - сразу потечёт. thumbdown.gif thumbdown.gif mad.gif mad.gif Если Вы о "дворовых" сетях (те, что после ЦТП) - тогда совсем другое дело. bleh.gif biggrin.gif clap.gif smile.gif
Гость_Татьяна
Меня интересует вопрос-когда-нибудь кто-нибудь озадачивался составлением температурных графиков теплосетей по факту? Может службы эксплуатации подобными вещами занимаются? Хочется конкретные цифры увидеть.
Тимур ОВ
в любой котельной данный график присутствует, зайдите спросите
Гость_Татьяна
Идея! smile.gif пошла искать адрес ближайшей котельной
zr84
С позволения автора вопроса, хочу переформулировать вопрос.
Да, фактически реальный график заметно отличается от расчетного(еще и располагаемый напор туда-же)- отсюда вопрос:
Кто-как учитывает(или не учитывает) эту коллизию при проектировании:
- систем отопления(например увеличивая прощадь приборов отопления);
- подбор оборудования ИТП;
Alex_
Еще как учитывает ...
Тут уже была тема по этому поводу. И все равно энергетики пишут в техусловиях 150/70, хотя больше 130 никто не видел.
borm
Цитата(Alex_ @ Aug 22 2006, 17:14 )
Еще как учитывает ...
Тут уже была тема по этому поводу. И все равно энергетики пишут в техусловиях 150/70, хотя больше 130 никто не видел.

Энергетики пишут и правильно делают. Дело в том что если энергоснабжающем предприятии очень большая протяженность сетей, то и режим держать в таких сетях не простое дело, поэтому графиком 150/70 указывается не температура, а количество воды циркулирующей в сетях. Ведь график регулирования как правило качественный поэтому и температура как правило пляшет. Да фактический график при обветшавших сетях, выше 100-110 на выходе с ТЭЦ как правило не поднимается(в регионах). Возникает вопрос как проектировать систему отопления? Как правило расчетные минимальные температуры (5-ти дневка) либо не бывают либо очень редко и не продолжительно а средняя температура теплоносителя в среднем держится и поэтому как правило близко к расчетной при температуре наружного воздуха. Поэтому конечно же необходимо выполнять тех. условия ИМХО согласовывать вы будете у них, ну и плюс небольшой запас по поверхностям отопительных приборов(это чтоб совесть успокоить), да и кто потом к вам придерется? Помните, что говорил вам препод в институте(если говорил) - всегда все делай по СНиПу и ГОСТу, и тебя никогда не охают если, что то пойдет не так. И в итоге энергетики будут в попе если что не так. А в общем вопрос не такой уж простой :-(
Bers
Цитата(borm)
А в общем вопрос не такой уж простой :-(

Вопрос действительно непростой и ранее на форуме обсуждался. Похожая тема:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3185&hl
Обратите особое внимание в указанной теме на ответы участника ShaggyDoc.