Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отдельная система приточной механической вентиляции для холла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Созонов
Уважаемые коллеги нужна ли отдельная система приточной механической вентиляции для холла в общественно-административной здании, есть указания в нормах на это. Заранее спасибо.
Skaramush
Вас не затруднит более понятно формулировать вопрос?

По нормам СНиП 31.05.2003 Общественные здания административного назначения:

Цитата
8.6 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции.
8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.


Где вы увидели отдельную систему?
Созонов
Просто у холла своя температура, у кабинетов(офисов) своя. Спасибо за ответ.
Gruz1709
то есть регулировать температуру отопительными приборами не?