Цитата(A.R. @ 3.11.2017, 11:34)

Позвольте вмешаться.
Нет, остывание будет разным, но при этом "...теплопотери при одних и тех же условиях пропорциональны лишь градиенту температур и скорость на это не влияет".
Попробую поподробнее.
Теплопотери зависят от разницы температур внутри и вне трубопровода.
Вода "пролетающая" 1 км ТС со скоростью 1 м/с остынет меньше, следовательно её средняя температура на этом участке будет выше, следовательно тепловые потери участка будут выше.
Но зависят тепловые потери напрямую лишь от температуры воды, а от скорости - только опосредствованно.
В целом правильно. Но есть нюансы.
Во-первых, надо различать
теплопотери трубопроводов
и остывание теплоносителя.
Во-вторых, надо различать чисто
теоретический теплообмен от практических последствий.
Если подходить "по науке", то теплопотери зависят
и от скорости воды в трубе. Ради учета этой зависимости, т.е. коэффициента теплоотдачи от воды к внутренней стенке трубы надо рассчитать числа Рейнольдса, Прандтля, критерий Нуссельта (а выбор формулы для Нуссельта зависит от Re, т.е. от скорости). И по Nu определить авн.
Однако вклад этой величины в теплопотери настолько незначителен, что им просто пренебрегают. Даже "доценты с кандидатами".
А далее начинается
чистая практика. И практически теплопотери зависят в основном от
разности температур теплоносителя и воздуха. Ну и от материала труб и изоляции. Влияет также расположение труб, скорость ветра и прочее. Но для одной и той же трубы это постоянные величины.
Практически всегда используют
удельные потери тепла на 1 м, которые как раз и в нормах задаются в зависимости от разности температур. Т.е.
потери тепла практически постоянны.
Взяв удельные нормативные потери
для трубы Ду 400 равные по СП61 100 Вт/м для теплоносителя 100 градусов. мы получим
для трассы длиной 1 км 100000 Вт. Хотя НастоящийУченый разбил бы трасс на участки, учел бы все извилины и прочее и через сутки расчетов получил бы, например 100100 или 99900 Вт.
Допустим, по этой трубе 400 прокачивается
1000 т/ч воды. Теплопотери примерно
постоянные (100000 Вт или 86000 ккал/ч). Это количество теплоносителя
остынет на 0.86 градуса.
Если мы прокачаем воды в
10 раз меньше, то
потери останутся те же, но
остынет вода уже на
8.6 градуса.
Конечно, "по науке" надо бы и пересчитать теплопотери, раз теплоноситель больше остыл. Но это изменение будет незначительным для конечного результата. Теплопотери будут немного меньше (но не в разы), и остывание немного меньше. Ну, будет не 8.6, а 8 или 7 градусов. Но не 50 и не 70.
Но если всё "по науке" делать, ни один проект было бы невозможно в срок выполнить.