Bricki2006
16.3.2012, 12:34
Есть ли СНиП или что ещё, на установку обратного клапана у вентилятора (на вытяжку)? Ведь если не ставить обратный клапан то теплопотери, и возможно замерзание вентилятора от конденсата.
Странная Белка
16.3.2012, 12:35
Вообще-то, по хорошему, надо ставить воздушный клапан с электроприводом, а не обратный.
Bricki2006
16.3.2012, 12:43
Пускай с эл. приводом. Где почитать? Я найти никак не могу...
Ситуация такая. Проектный не заложил никаких клапанов. А это детский сад. Пускай так останится? Или всё же можно найти СНиП?
Странная Белка
16.3.2012, 12:46
Это настолько элементарная вещь.. В СНиПе состав установки точно не расписывают. Этому в институте учат.
Bricki2006
16.3.2012, 12:48
Я правильно понял. Проектный институт может спокойно не устанавливать клапана? СНиПа нет... А просто писать поставте клапана я немогу, нормативный документ нужен.
Странная Белка
16.3.2012, 12:53
Цитата(Bricki2006 @ 16.3.2012, 13:48)

Я правильно понял. Проектный институт может спокойно не устанавливать клапана? СНиПа нет... А просто писать поставте клапана я немогу, нормативный документ нужен.
Если Вы Заказчик, то можете написать все что угодно. А если это система, обслуживающая санузлы, то там ничего не ставится, чтобы даже при неработающей системе было хоть какое-то проветривание.
Bricki2006
16.3.2012, 13:01
Это местые вытяжки кухня итд, и 3 системы с улитками, игровые или что-то в этом роде, точно не помню, есть и с/у.
Bricki2006
19.3.2012, 6:24
Можно ли применить: СНиП 31-06-2009
8.1. Общественное здание должно быть запроектировано таким образом, чтобы при его эксплуатации выполнение установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов.
???
Или СанПиН 2.4.1.2660-10 для д/с
18.11. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли.
???
Реч о решотках, может и клапана к ним можно отнести?
Посоветуйте пожалусто.
Совсем не обязательно подкреплять это норм. документом
Вы в своем сообщении правильно написали, что будет выпадать конденсат
Так вот Вы и спросите проектировщиков, как они будут с этим бороться.
Нашёл обоснования только для противодымной вентиляции СП7.13130.2013 п.7.11 п.7.17
1Новичок1
15.11.2019, 15:55
Добрый вечер всем. Чтобы не создавать новой темы, пишу тут. Подскажите где на вытяжной системе ставить обратный клапан до вентилятора, или после вентилятора ( от вентилятора идет воздуховод и сразу на улицу ). Спасибо)
frosteR
16.11.2019, 19:38
Ближе к стене через которую выброс Соблюда рекомендации по ориентации и сервисному пространству.
Цитата(1Новичок1 @ 15.11.2019, 15:55)

Добрый вечер всем. Чтобы не создавать новой темы, пишу тут. Подскажите где на вытяжной системе ставить обратный клапан до вентилятора, или после вентилятора ( от вентилятора идет воздуховод и сразу на улицу ). Спасибо)
Заслонка/обратный клапан ставится на вводе инженерной системы в здание. Ставьте до вентилятора
vsklokoch
18.11.2019, 3:56
Цитата(t1red @ 16.11.2019, 22:38)

Заслонка/обратный клапан ставится на вводе инженерной системы в здание. Ставьте до вентилятора
Я так понимаю, что "до" и "после" определяются направлением потока.
Тогда четыре вопроса:
1. Интересно, а что будет с влажным воздухом, касающимся холодных частей вентилятора?
2. Что будет происходить с тем, что получится в результате такого соприкосновения? Что будет после этого с вентилятором?
3. Как Вы думаете, почему Белка в начале темы рекомендовала клапан с приводом, а не обратный?
4. Вы для чего советуете-то?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.