Omega*
Б/у кассета Панас ,14 кВт,инвертор (Заказчик утрерждает ,что работала,демонтировали другие)-при попытке запуска выдает код ошибки на наружном блоке
F 30-01 . Настенный шнуровой пульт не подает никаких признаков жизни.Сразу скажу F 30 -ошибка подвода питания. Проверили-все путем. С наружки на внутрянку напряжение подаеться.Есть варианты ?
emin699
если перефаза нет, проверьте напряжение на конденсаторе наружного блока, должно быть 280 - 300v. если меньше в разы, обезточте конд. и разрядите емкость резистором.