Цитата(инж323 @ 11.6.2014, 21:25)

Имеет. Проставите когда расчетные данные на вашем узле смешения и получите, что этот узел ничего не делает, а системы отопления под другой график температур у вас отсутствует. Они правы, а зак должен добиваться нормальной регулировки в ЦТП, а не плодить четвертую ступень регулирования в схему.
А что б не переплачивать за ненужное вам тепло, то достаточно термостатов у ОП, хотя можно добавить балансировочник на входе в дом,но тогда стоимость проектных работ упадет до неинтересного уровня.
Согласен, что при нормальной работе ЦТП, весь этот проект вообще не нужен. Но всё дело в том, что ЦТП давно "сгнил" и функций своих не выполняет. Ну и главное - при современной ситуации в теплоснабжении, теплоснабжающая организация осенью, а особенно весной, взвинчивает температурные графики до максимального предела, дабы сжечь всё то, что запланировано, а платят за это естественно жильцы. Здесь и появляется уместность данного проекта. Вот только в РОСТЕХНАДЗОРЕ это понять отказываются. Вот и хочется понять, каким образом можно победить сидящую в этом ведомстве 55-летнюю женщину, обложившуюся с ног до головы справочниками и нормами с советских времен.
Цитата(vladigorden @ 14.6.2014, 22:52)

Если все мероприятия проводятся за ваш счёт и вы при этом не нарушаете действующие нормы и правила, то не имеет. Как говорится : "За ваши деньги - любой каприз". Что получается. Устанавливая систему автоматики на узле ввода в жилой дом, вы убираете все перетопы и следовательно уменьшаете платежи поставщику тепловой энергии. Им это не выгодно. Не раз встречался с тем, как тепловые сети буквально закачивают тепло потребителю, особенно когда зима выдаётся тёплая и предприятие тепловых сетей несёт убытки. Система автоматизации отпуска тепла и поддержание соответствия отпущенного и потреблённого тепла многоуровнева: регулирование происходит на источнике тепла(котельная, ТЭЦ), в ЦТП микрорайона, в ИТП потребителя(жилой дом, общественное здание) и непосредственно в квартире при помощи термостатических вентилей на радиаторах.
От ЦТП, к вам в дом, тепловая сеть подаёт сетевую воду по графику 95-70С. Собственно такой график соответствует графику местной системы отопления(если трубопроводы системы отопления не из пластиковых труб) и трудно подобрать насос так что бы поддерживать температуру в местной системе предположим не 85 С, как приходит от ЦТП, а 82 С, как нужно по местному графику в системе отопления жилого дома. Здесь надо было решать проблему дополнением количественного регулирования к качественному, т.е. на вводе надо установить регулятор расхода, устанавливающий соответствующий расход. Правда можно обосновать и ваше решение, хотя бы тем, что установка насоса повышает гидравлическую устойчивость системы, а в периоды аварии на тепловых сетях насос обеспечит более длительную работу местной системы без слива снижая угрозу замерзания. Если жилой дом старой постройки, и система отопления считалась на график 95-70 с постоянным расходом теплоносителя, то установка насоса тем более приветствуется, потому что при снижении расхода при применении регулятора расхода, произойдёт гидравлическая разрегулировка системы отопления. В чём проблема? Эксплуатационные расходы будут нести жильцы. Значит здесь то о чём я говорил выше. Почитайте закон об энергосбережении.
Все эти обоснования уже высказаны, но в РОСТЕХНАДЗОРЕ сидит человек с непробиваемым полутораметровым лбом. Ссорится с ними напрямую не имеет смысла, ибо при последующих работах завалят киллометрами лишних актов.
Вот и хочется понять, как собственно обойтись малой кровью.
Цитата(vladigorden @ 14.6.2014, 22:52)

Здесь надо было решать проблему дополнением количественного регулирования к качественному, т.е. на вводе надо установить регулятор расхода, устанавливающий соответствующий расход.
Регулятор расхода не изменит входящую в СО температуру, понизит давление и приведет к разбалансировке по стоякам. Последнее можно частично исправить установкой циркуляционного насоса, но не факт... Факт в неспособности в контролирующей инстанции работать гибко. Есть правило и от него ни на шаг не хотят отступать, пренебрегая даже тем, что правило это, быть может давно устарело в принципе. 21 век на дворе, а люди в РОСТЕХНАДЗОРЕ во времен динозавров. Вот в чем проблема.