2 котла подключаются к системе теплоснабжения через гидравлическую стрелку. Возник вопрос о выборе нососов по НАПОРУ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сначала по расходам.
Котловой контур - 2 насоса с расходами G(ном котла)*1,1. Итого G1=49.1*1.1=54м3/ч. G2=34.4*1.1=37.9м3/ч.
Отопительная нагрузка 1540кВт.Сеть 95-70. G(насос отопления)=(1540/(1,193*25))*1,1=56,8 М3/ч.
Насос ГВС по расходу равен котлу меньшей производительности (при выборе на лето)=37,9 м3/ч.
Я не могу въехать, как определить нопар насосов.
Для котлового №1 Р1=0,15 Мпа (котел1)
№2 Р2=0,12 Мпа (котел2).
В отопительную сеть нужно дать Р1-0,4 МПа, Р2-0,19 Мпа.
Как выбрать напор сетевых, и нужно ли каким-то образом учитывать то, что в стрелке насосы давят друг на друга?
В De Dietrich написано, что производительность котловых > сетевых на 10% (по расходу). Но про напор нигде никто ничего не пишет.В Wolf тоже только про расходы.

Считать, что потери давления в стрелке приблизительно отсутствуют - вроде глупо, так как там два расхода "трутся и при встрече давят друг на друга".

Что скажете про диаметр и размер стрелки. По статье Хаванова получается D=200мм.
По правилу 3D - все 600 мм.