Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет расхода теплоносителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
minay
Подскажите пожалуйста как посчитать расход теплоносителя если извесны данные расхода тепла и температура воды!!!
alexius_sev
Q/dt=G

ккалл/ч / цельсия = литры
Егор
ккалл/ч / цельсия = литры/час
alexius_sev
unsure.gif
Anatoliy_Valerevich
Цитата(Егор @ 24.7.2012, 15:12) *
ккалл/ч / цельсия = литры/час

кг/час
alexius_sev
tomato.gif
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 24.7.2012, 13:16) *
кг/час

m3/час
exe.34
чему только учат в университете)
Ludvig71
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 24.7.2012, 19:13) *
m3/час

Это что за калькулятор? Где можно приобрести?
alexius_sev
Nik научно-инженерный калькулятор (волков) через google найдете думаю
REMBO
в формуле на прикрепленном фото присутствует плотность - она и служит для перехода от т/ч к м3/ч. В Украине можно подсомотреть в ДБН В.2.5-39:2008 Приложение А Определение расчетных расходов сетевой воды
jota
Цитата(REMBO @ 25.7.2012, 16:36) *
в формуле на прикрепленном фото присутствует плотность - она и служит для перехода от т/ч к м3/ч.

Вода не воздух. Различие плотности практически не влияет на результат расчётов.
vadim999
Цитата(minay @ 24.7.2012, 11:38) *
Подскажите пожалуйста как посчитать расход теплоносителя если извесны данные расхода тепла и температурА воды!!!


Постановочно вопрос не корректен.
ЗЫ. Извините, что "поправил" выдилением первоисточник.
Егор
Цитата(vadim999 @ 26.7.2012, 11:48) *
Извините, что "поправил" выдИлением первоисточник.

синтаксическая ошибка
Извините, что "поправил" выделением первоисточник
REMBO
Цитата(jota @ 25.7.2012, 16:41) *
Вода не воздух. Различие плотности практически не влияет на результат расчётов.

Уважаемый jota! Плотность воды при 4С - 1000 кг/м^3, при 95С - 961,22 кг/м^3, при 150С - 916,9 кг/м^3. Примерно 5%-ная поправка требуется при расчете системы, работающей на графике 95-70, при бОльших температурах - бОльшая поправка. Поправка несущественна при расчете небольших систем. При расчете систем теплоснабжения, где источником тепловой энергии является крупная котельная - плотность должна учитываться. А свое замечание я написал так как в теме развился спор: в каких единицах измерения получаем расход теплоносителя - т/ч или м^3/ч? Правы были те, кто утверждал - т/ч.
Dede
какая животрепещущая тема. Весьма достойная песочницы
vadim999
Цитата(Егор @ 26.7.2012, 11:52) *
синтаксическая ошибка
Извините, что "поправил" выделением первоисточник


Спсб. А по сути?

Цитата(Dede @ 26.7.2012, 14:40) *
какая животрепещущая тема. Весьма достойная песочницы


А это как (на что) посмотреть. Как, там у классика насчет "существительного" и "прилагательного" про дверь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.