испытатель
12.8.2012, 21:43
У кого имеется информация, как производители блочных тепловых пунктов, включая Danfoss обошли требования Приложения 3 СНиП 41-01-2003. Достало доказывать, неисполнение отдельных требований при "нестандартной конфикурации" размещения трубопроводов в ИТП.
Gruz1709
13.8.2012, 16:24
Простите, какого приложения?
а можно тут привести эти требования...чет не сталкивался...
Видимо имеется в виду приложение В?
испытатель
14.8.2012, 18:00
В3 - конечно. Требования к расстояниям до пола, между фланцами и пр. К традиционным ИТП периодически так прикапываются - спорить нет сил.
baniffaciy
15.8.2012, 13:03
Путаница какая то ли с названием СНиП то ли с названием приложения
в СНиПе 41-01-2003 нету приложения В3 (и про ИТП тоже врде речи нету)
а вот в СП 41-101-95 есть приложение 1 в нем табл 3. вот в этой табл и есть все расстояния от фланца, пола и т.д.
в этом же приложении 1 есть примечание правда к табл1
"Примечание—При реконструкции тепловых пунктов с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице, но с учетом требований п. 2.33. "
2.33 Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций здания или до поверхности теплоизоляционной конструкции другого трубопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.
Ув. Испытатель!
Может эта "связка" примечание + п 2.33 в качестве аргумента прокатят.
а нафига они нужны-блочные тепловые пункты? На них же космический ценник)))
Как времянка, при реконструкции (сносе и постройке нового) теплового пунка.
испытатель
14.9.2012, 22:55
Ну тогда попутный вопрос- как в документацию ОВ вводится блочный тепловой пункт. Варианты - комплект монтажных чертежей, таблица опросного листа конкретного производителя, кто сталкивался?