Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Corrigo E
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
pas4ik
Цитата(Tory @ 12.1.2010, 19:31) *
Вот именно так как описано в новом мануале про работу насоса без наружного датчика.... На самом деле насос в такой ситуации будет работать постоянно, даже если нет сигнала на клапан (сам проверял на контроллере через E-Tool).
Старые контроллеры не боятся новой прошивки.

Понятно. Спасибо большое за помощь!
Значит, остается ждать, когда исправят прошивку.
MiklSS
Всем привет! Случилась вот такая штука, Corriga E28 на вентиляции MAXI 2000 на выносном пульте невозможно попасть в нужное меню навигация отсутствует, либо перескакивает без порядка. Нажали кнопку внутри КОРРИГИ сбоку, теперь экран на выносном пульте мигает одним прямоугольником в левом верхнем углу. Кто что знает подскажите пожалуйста.
flizer
Цитата(MiklSS @ 28.1.2010, 20:37) *
Всем привет! Случилась вот такая штука, Corriga E28 на вентиляции MAXI 2000 на выносном пульте невозможно попасть в нужное меню навигация отсутствует, либо перескакивает без порядка. Нажали кнопку внутри КОРРИГИ сбоку, теперь экран на выносном пульте мигает одним прямоугольником в левом верхнем углу. Кто что знает подскажите пожалуйста.

Вы стёрли прошивку. Теперь только через E-Tools нужно залить новую.
На форуме писали, ищите.
MiklSS
Цитата(flizer @ 28.1.2010, 23:50) *
Вы стёрли прошивку. Теперь только через E-Tools нужно залить новую.
На форуме писали, ищите.


Разобрались, получилось только когда соединили А-В, В-А. Перепрошили всё ОК. А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000.
Ещё раз спасибо форуму.
Анатолий1
А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000.

Просто из интереса- а зачем оно Вам? Схема принципиальная автоматики установки есть?
ViS
Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2010, 16:31) *
А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000.

Просто из интереса- а зачем оно Вам? Схема принципиальная автоматики установки есть?

Очевидно имеется ввиду модифицированная Системэйровская прошивка с измененным меню. правда E-Tool-ом тут не обойдешься, чтоб ее залить smile.gif А схема принципиальтная на этих установках наклеена на внутренней стороне съемной панели установки.
Анатолий1
Запросил счет у Арктики на Corrigo. Ответ - нет на складе. Сроки поставки тож не указаны. К чему-бы это? Мож кто в курсе?
ViS
Какая нужна? У меня на складе завалялось пара-тройка.
Анатолий1
15D
pas4ik
Вопрос по защите от замораживания водяного калорифера с контроллером Corrigo E15.
Как я понял по его описанию (если что неверно, просьба поправить меня):
Есть ФУНКЦИЯ "Защита от замораживания" (вкл/выкл) - при температуре обратной воды меньше заданной (25С по умолч.) эта защита включается (при этом срабатывает авария Frost risk), при этом регулирование вентиля калорифера начинает осуществляется не по данным датчика температуры воздуха в канале, а по показаниям датчика обратной воды (вентиль открывается), но вентилятор при этом продолжает работать. При достижении обр.температуры значения 25С защита отключается и приточка работает в норм.режиме;

Есть АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ защиты от замораживания - Low frostprot. temp, срабатывающий при заданной температуре (7С по умолч.) - при температуре обр.воды меньше установленной выдается авария, вентиль калорифера полностью открывается, вентилятор останавливается, возд.заслонка закрывается. Приточка не запуститься до ручного устранения аварии.

Есть возможность подать на дискретный вход сигнал ТЕРМОСТАТА, при этом при срабатывании возникает АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Ext.frost prot, а реакция контроллера аналогична реакции при аварийном уровне сигнала датчика обр.воды.

Ещё есть АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ низкой температуры приточного воздуха - Low supply temp, по умолч.уставка 10С. Что происходит при срабатывании этой аварии?
flizer
По умолчанию выскакивает предупреждение Low supply temp.
Можно выставить остановку машины.
не умная
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот такая проблема. Контроллер корриго Е15 при запуске не подает сигнала на включение двигателя. В то время как насос и трехходовой работает в нормальном режиме, и через какое-то время срабатывает ошибка работы ПВ. Что это может быть?
wise_fox
Цитата(не умная @ 21.7.2010, 7:06) *
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот такая проблема. Контроллер корриго Е15 при запуске не подает сигнала на включение двигателя. В то время как насос и трехходовой работает в нормальном режиме, и через какое-то время срабатывает ошибка работы ПВ. Что это может быть?


Это может быть:
1) Неверная конфигурация контроллера;
2) Физическая неисправность дискретного выхода, управляющего вентилятором.
не умная
Цитата(wise_fox @ 21.7.2010, 10:12) *
Это может быть:
1) Неверная конфигурация контроллера;
2) Физическая неисправность дискретного выхода, управляющего вентилятором.


И что с этим делать? Как исправить?
Анатолий1
И что с этим делать? Как исправить?
Лучше всего - пригласить кого-то из здешних rolleyes.gif
не умная
Здравствуйте умные господа! Еще вопрос по Корриго Е15, который без дисплея. Как его перепрошить? Можно ли это сделать с ПК и как это будет выглядеть? Если можно то пошагово описать. blink.gif
Анатолий1
Цитата(не умная @ 6.8.2010, 12:23) *
Здравствуйте умные господа! Еще вопрос по Корриго Е15, который без дисплея. Как его перепрошить? Можно ли это сделать с ПК и как это будет выглядеть? Если можно то пошагово описать. blink.gif

Выглядеть это будет точно также как и для Corrigo с дисплеем, через E-tool, разумеется.
Так что читайте все что здесь отвечали на вопросы по данному контроллеру.
cauto
 
Цитата(не умная @ 6.8.2010, 12:23) *
Здравствуйте умные господа! Еще вопрос по Корриго Е15, который без дисплея. Как его перепрошить? Можно ли это сделать с ПК и как это будет выглядеть? Если можно то пошагово описать.   blink.gif
Перепрошить с ПК  элементарно, с помощью E-tool. А какэто сделать, Вам же уже говорили:
Цитата(Анатолий1 @ 29.7.2010, 22:07) *
Лучше всего - пригласить кого-то из здешних rolleyes.gif
LordN
у кого-нить есть драйвер для
PC-cable for EXOflex and EXOcompact
ViS
Это ж самый обычный usb-485 кабелек.
Эти должны подойти.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
wise_fox
Цитата(LordN @ 19.8.2010, 7:52) *
у кого-нить есть драйвер для
PC-cable for EXOflex and EXOcompact

Лев, ну неужели Дима Попов не помог с этим вопросом? Ну какие проблемы взять со склада E-Cable USB?, там в коробке диск есть с драйвером, скопировать и отправить? smile.gif
LordN
конечно помог с драйвером - он тот же самый, что я нашел в сети. но на своем компе я так и не смог достучаться в корригу через ремаковский шнурок. я хз почему, толи какой-то софт на моем компе, толи еще че..
достал свой дельтовский USB-RS485 - через все него сходу получилось. только подключить надо было догадаться плюс на В, минус на А.
wise_fox
Да, шведы маркировку прямого и инверсного выхода перепутали, это известный факт: клемма 50 на самом деле A, а 51, соответственно, B. Ну а раз через один кабель про прочих равных видит, а через другой - нет, значит проблема все же в кабеле.
LordN
Цитата
раз через один кабель про прочих равных видит, а через другой - нет, значит проблема все же в кабеле.
на другом компе кабель-то работает. траблы в софте... и скорейвсего в корригином.
wise_fox
А если попробовать не через E-Tool законнектить, а через EXOdesigner?
arkt2006
Цитата(LordN @ 20.8.2010, 16:34) *
на другом компе кабель-то работает. траблы в софте... и скорейвсего в корригином.

Скорее с дровами, физический сом, работает всегда, USB com- как повезет.
LordN
Цитата
попробовать не через E-Tool законнектить, а через EXOdesigner
так коннектит корригу и софт какая-то ЕХОшная утилита
Цитата
Скорее с дровами, физический сом, работает всегда, USB com- как повезет
угу, вернее дрова в конкретном окружении всяких виндовых надстроек, обновлений, исправлений и прочее. не единожды были глюки с различными дровами после очередного обновления винды. скорейвсего тут тоже самое.
LordN
кто-нить подскажет: как узнать какой максимальной версией Etool можно обновить прошивку корриги если на её борту написано E28V и прошито было версией 1.7-0-0?

по сайту региновскому пошарился - ниче такого не видно..
flizer
Цитата(LordN @ 21.8.2010, 8:53) *
кто-нить подскажет: как узнать какой максимальной версией Etool можно обновить прошивку корриги если на её борту написано E28V и прошито было версией 1.7-0-0?

по сайту региновскому пошарился - ниче такого не видно..


CorrigoE 1.8-1-03

Можно CorrigoE 2.1-1-00 и выше, но бывают глюки(зависает). Лучше не рисковать. cool.gif
wise_fox
Цитата(LordN @ 21.8.2010, 8:53) *
кто-нить подскажет: как узнать какой максимальной версией Etool можно обновить прошивку корриги если на её борту написано E28V и прошито было версией 1.7-0-0?

по сайту региновскому пошарился - ниче такого не видно..

Можно залить прошивку 2.3 без проблем. Единственное ограничение - будут загружены не все языки, а только два. Соответственно, если нужен русский - то выбрать English + Russian.
LordN
глюков не будет?

а кто подскажет где взять нормальное описалово на русском языке по конфигурациям и логике работы программ разных версий? лучше свежих и актуальных. я некоторые вещи не догоняю, а прочесть не где.
Анатолий1
Открыл меню контроллера с версией 2.3-1-5. Новая система меню, какие-то доп. пункты. Уровень пароля сервис. Где об этом почитать helpsmilie.gif
wise_fox
Цитата(Анатолий1 @ 10.9.2010, 15:31) *
Открыл меню контроллера с версией 2.3-1-5. Новая система меню, какие-то доп. пункты. Уровень пароля сервис. Где об этом почитать helpsmilie.gif

Последняя версия прошивки - 3.0-1-03, и её описание есть на ftp-сервере Regin: http://webftper.com/login.php?ftpserver=ft...te=downloadfile
Анатолий1
Цитата(wise_fox @ 20.8.2010, 12:13) *
Да, шведы маркировку прямого и инверсного выхода перепутали, это известный факт: клемма 50 на самом деле A, а 51, соответственно, B.

Ага! rolleyes.gif Точно!
Поменял - и все полетело. А хренотень-то эта куплена у оф.диллера - арктики dry.gif .
"Тщательнее нужно, ребята!"
whatisit
Здравствуйте.
На существующем объекте (склад) - несколько приточек, с водяным обогревом (без охлаждения). Каждая управляется CorrigoE15. Управляется скорее всего по темп. воздуха в помещении. Защита от заморозки по обратке. Присутствуют также датчик наружного и приточного воздуха.
Сейчас уставка на +18.
А надо, чтоб в помещении было +3!!!! Т.е. новый собственник так хочет (другая цель использования помещения).
Посмотрел в E-Tool - вроде дает уставку сделать такой низкой.

Могут ли какие-нить проблемы всплыть при выставлении такой уставки? (вопрос касается именно корриги, т.к. воду заменят на гликоль). Читал в мануале про контрольные точки соотношения между уставкой/наружной темп. - там надо что-нить править?

И сразу второй вопрос: Все корриги объединены по модбасу, возможно ли централизованно изменить параметры на всех?

Анатолий1
Поблемы будут wink.gif
Лучше всего отказаться от обогрева.
whatisit
Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2010, 4:12) *
Поблемы будут wink.gif
Лучше всего отказаться от обогрева.


Проблемы при программировании? Или при пусконаладке?
Нужно с меньшими затратами достичь результата. Как же отказаться от обогрева?
Или вообще предлагаете все бросить и сменить профессию?
wise_fox
Не совсем понимаю, какие будут проблемы собственно с контроллером. Анатолий, поясните по возможности. На второй вопрос отвечу: Modbus - централизованная система с архитектурой Master-Slave, так что конечно сможете централизованно управлять всеми корригами.
Анатолий1
С контроллером проблем не будет. Проблемы с поддержанием такой температуры(+3 в помещении). Сколько будет в канале? Как защитить нагреватель от заморозки?
Такие схемы реализуются без нагревателя. Рециркуляция с подмесом холодного уличного воздуха. Это зимой. А летом? ХЗ.
whatisit
Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2010, 20:17) *
....Как защитить нагреватель от заморозки? ...

Воду заменят на гликоль, нагреватель возможно тоже. На самом деле это ОВшники предложили... мне, как автоматчику, нужно ответить на вопросы нужно ли заменять контроллер, ставить дополнительные датчики и т.п. И так как каррига не совсем свободно программируемый я первым делом и спрашиваю про него.

Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2010, 20:17) *
...Это зимой. А летом? ХЗ.

Понятия не имею как они летом будут использовать помещение... может ваще не будут... сейчас речь идет только об обогреве зимой.
Анатолий1
Цитата(whatisit @ 24.9.2010, 22:15) *
Воду заменят на гликоль, нагреватель возможно тоже. На самом деле это ОВшники предложили... мне, как автоматчику, нужно ответить на вопросы нужно ли заменять контроллер, ставить дополнительные датчики и т.п. И так как каррига не совсем свободно программируемый я первым делом и спрашиваю про него.


Понятия не имею как они летом будут использовать помещение... может ваще не будут... сейчас речь идет только об обогреве зимой.


Гликоль при таких темп. превратится в мазут с примесями кусков газеты. Никакой насос это не прогонит (хотя, мож, фекальный?)
Контроллер здесь - не причем!
whatisit
А если установят системы с рециркуляцией, с подмесом холодного уличного воздуха... Т.е. как я понимаю две заслонки, приводами которых управляем (аналогово) по темп. воздуха в помещении.
Корригу можно настроить под такую задачу?
Boris Blade
Сначало функциональную схему установки от ОВ заполучите.
whatisit
Цитата(Boris Blade @ 24.9.2010, 22:59) *
Сначало функциональную схему установки от ОВ заполучите.


Ну да.... это будет разумно smile.gif

Всем спасибо за ответы
Анатолий1
Цитата(whatisit @ 24.9.2010, 23:51) *
А если установят системы с рециркуляцией, с подмесом холодного уличного воздуха... Т.е. как я понимаю две заслонки, приводами которых управляем (аналогово) по темп. воздуха в помещении.
Корригу можно настроить под такую задачу?


Запросто. Можно и по проще регулятор применить.
GoldenClimate
[quote name='LordN' date='7.4.2005, 7:28' post='5606']
у меня есть описания только на Corrigo-L, -C

вот здесь кое-что о -Е есть...
Corrigo E - H (Heating)
Corrigo E - V (Ventilation)
попробуйте таки обратиться в Арктику.
[/quot
Господа помогите найти описание для Corrigo E15D-V или хотя бы технические характеристики, в Арктику написал но ответа не поллучил заранее спасибо
Vian
Цитата(whatisit @ 24.9.2010, 22:51) *
А если установят системы с рециркуляцией, с подмесом холодного уличного воздуха... Т.е. как я понимаю две заслонки, приводами которых управляем (аналогово) по темп. воздуха в помещении.
Корригу можно настроить под такую задачу?

Для этого вам и Оптиги за глаза хватит. В нем заслонки нормально прописаны.
Анатолий1
Ну наконец-то!
Версия Е-Toll 3.0-1-05 по-русски пишет без глубочайших ляпов!
Не все проверял, но основные претезии снимаю!
Видно - переводчик в теме!
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.