DimaKalnov
Подскажите пожалуйста, как определить размеры компенсатора на горизонтальном участке. Рассматривается внутреннее теплоснабжение здания. длина участка 30 метров, температура теплоноситтеля 75 градусов, в помещении 15 градусов. Д 32 мм.
BIONDER
а в чем сложность посчитать температурное удлинение?
DimaKalnov
Цитата(BIONDER @ 18.9.2012, 10:37) *
а в чем сложность посчитать температурное удлинение?


До этого сталкивался только с наружкой, если считать по такой же формуле, то получится 21.6 мм. Но как из этой цифры получить H и В ?
*Sasha*
Цитата(DimaKalnov @ 18.9.2012, 10:26) *
Подскажите пожалуйста, как определить размеры компенсатора на горизонтальном участке. Рассматривается внутреннее теплоснабжение здания. длина участка 30 метров, температура теплоноситтеля 75 градусов, в помещении 15 градусов. Д 32 мм.

Для теплового расширения нужна еще температура теплоносителя при заполнении системы, предположу что 40 град, тогда удлинение составит около 10 мм, что никак не повлияет на прочность трубы, тем более что труба 32 т.е. просто гнется без отводов.
DimaKalnov
Цитата(*Sasha* @ 18.9.2012, 10:48) *
Для теплового расширения нужна еще температура теплоносителя при заполнении системы, предположу что 40 град, тогда удлинение составит около 10 мм, что никак не повлияет на прочность трубы, тем более что труба 32 т.е. просто гнется без отводов.


50 градусов планируется... труба ПП. Спасибо.
А в общем как понять необходимо ли устанавливать компенсатор или нет, если да , то с каким вылетом во внутрянке? А то в Николаеве наружка, да и сам я вообще ВиК. А тут припахали малость.

В какой документации можно прочитать об этом?
*Sasha*
Цитата(DimaKalnov @ 18.9.2012, 10:52) *
В какой документации можно прочитать об этом?

Если участок не ограничен с двух сторон неподвижками.Рачитывать лучше на "Старте".
Но можно посмотреть хотябы на сайте Мосфлоулайн в каталоге есть графики для прикидки вылета компенсатора.
Wiz
Цитата
труба ПП.

Ну так смотрите СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена".
*Sasha*
Цитата(Wiz @ 18.9.2012, 11:20) *
Ну так смотрите СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена".

А пенопропилен, тогда чего голову морщить компенсацией rolleyes.gif
Wiz
Так тут то как раз в большей мере нужна компенсация, т.к. коэффициент линейного расширения у полипропилена больше чем у стали.
*Sasha*
Цитата(Wiz @ 18.9.2012, 11:49) *
Так тут то как раз в большей мере нужна компенсация, т.к. коэффициент линейного расширения у полипропилена больше чем у стали.

Да все свои слова беру назад, в этом деле я не советчик
DimaKalnov
Всем спасибо за советы!