Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котел Rex600 проблема
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ruab096
Здраствуйте установили год назад 2 котла REX600 с горелками ECOFLAM c min 400 мбар Год грели ГВС и отопление с выходом от 3 до 7 Гкал/час Вчера обнаружена течь из под крышки котла Подозреваю перегрев труб Краска на крышке/дверце облупилась Остановак котла не было 10 месяцев Какие действия кроме обращения к исполнителям подскажите Котельная новая, подпитка холодная через Atlas фильтры Спасибо
tiptop

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ “ЖАРОТРУБНИКОВ”

Цитата(Ruab096 @ 19.9.2012, 21:18) *
Какие действия кроме обращения к исполнителям

А какие могут действия, кроме ремонта?

Обращение в представительство Ici ?
...Или реконструкция котельной?
tiptop
Цитата(Ruab096 @ 19.9.2012, 21:18) *
Краска на крышке/дверце облупилась

vaka66
Как вариант запускали отопление- температура в котле опустилась ниже 60 градусов- появилась конденсация.
Ну и что такое Atlas? А отсутствие ВПУ, одноконтурность и возможно отсутствие техобслуживания и проверок настроек горелки могли сделать своё дело.
Ruab096
Atlas-автоматическая ВПУ. У самого котельная с КВГМ а жаротрубники REX в нагрузку добавили С ними не работал вот и советуюсь Еще -вода с водозабора очень жесткая 7000 мкг/л умягчяем до 300 и отложений в трассах множество естественно Каков пратический срок службы данных котлов при такой воде и скверных условиях эксплуатации , и еще вроде горелки не соответсвуют мин 400 мбар а должно быть "вроде" 210 мбар Спасибо