Цитата(проектировщик33 @ 3.8.2016, 13:04)

ПУЭ не помню пункт(то-ли рекомендация, то-ли требование. но в любом случае эксперт может сказать, что рекомендации ПУЭ лучше выполнить-спорить и доказывать в данном случае лучше не надо)
Осветительные сети не менее 1,5 сечение по меди
Силовые сети не менее 2,5 по меди
ПС Это как с вводом в здание. ну куда на частный дом с выделенной скажем 5 кВт, кабель сечением 10 по меди, там 4 хватит за глаза. Однако...
Не правда Ваша!
2,5 это воздушка.
ПУЭ. Таблица 2.1.1.
Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках
Проводники Сечение жил, мм2 медных алюминиевых
Шнуры для присоединения бытовых электроприемников 0,35 -
Кабели для присоединения переносных и передвижных
электроприемников в промышленных установках 0,75 -
Скрученные двухжильные провода с многопроволочными
жилами для стационарной прокладки на роликах 1 -
Незащищенные изолированные провода для стационарной
электропроводки внутри помещений:
непосредственно по основаниям, на роликах, плицах и тросах 1 2,5
на лотках, в коробах (кроме глухих):
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2
для жил, присоединяемых пайкой:
однопроволочных 0,5 -
многопроволочных (гибких) 0,35 -
на изоляторах 1,5 4
Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках:
по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах;
вводы от воздушной линии 2,5 4
под навесами на роликах 1,5 2,5
Незащищенные и защищенные изолированные провода
и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах 1 2
Кабели и защищенные изолированные провода для
стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2
для жил, присоединяемых пайкой:
однопроволочных 0,5 -
многопроволочных (гибких) 0,35 -
Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые
в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных