Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: тепловыделения в магазине в холодный период
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
pikio
Всем добрый день,

прошу помочь разобраться с расчетом тепловыделений от освещения люминесцентных ламп! Пользовался вот этим материалом:
http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?...&stranica=1

Площадь составляет 585м2 высота 7,6м. Если считать по предоставленной формуле, то получается Q=400*585*0.068*1(лампы весят открыто в зале)=15912Вт

Но по расчетам электриков, требуемая мощность на освещение составляет около 8 кВт. Получается что приведенная методика расчета не правильна??

Спасибо за помощь!
Gruz1709
blink.gif 8 кВт энергии на освещение подали и рассеяли в помещении. Итого теплопритоков 8 кВт.
При чем тут какие-либо расчеты? Или я заблуждаюсь?
pikio
Ну не совсем 8 кВт, зависит от ламп и т.д.!! Но обычно ведь берут в районе 15-25 Вт на 1м2! Наверное раньше так и было, но сегодня куча приемов энергосбережения, вот и выходит гораздо меньше! Спасибо за помощь!
Gruz1709
pikio, какие лампы выделят в помещение меньше всего тепла (в процентах от подведённой мощности) и где это прописано?
К примеру люминисцентная лампа и лампа накаливания. Обе мощностью 40 Вт. От какой лампы тепла в помещение поступит больше?
timofei77
Цитата(pikio @ 13.11.2012, 11:18) *
Всем добрый день,

прошу помочь разобраться с расчетом тепловыделений от освещения люминесцентных ламп! Пользовался вот этим материалом:
http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?...&stranica=1

Площадь составляет 585м2 высота 7,6м. Если считать по предоставленной формуле, то получается Q=400*585*0.068*1(лампы весят открыто в зале)=15912Вт

Но по расчетам электриков, требуемая мощность на освещение составляет около 8 кВт. Получается что приведенная методика расчета не правильна??

Спасибо за помощь!



Методика указанная на сайте стандартная найдёте во многих учебниках и методичках по расчёту микроклимата в помещении. Для того чтобы что то сказать приведите методику расчёта электриков.smile.gif)
А по имеющейся информации делаю следующий вывод что: Методика подразумевает что ваши светильники обеспечивают санитарный уровень освещённости помещения а именно E = 400 лк а этот показатель как раз и зависит от мощности и количества светильников. В методике так и написано - "Эти теплопоступления зависят от принятого уровня освещенности". Вот и получается - "около 8 кВт".smile.gif)

Так для хохмы - в принципе 8 кВт это около 15,9 кВт в пределах диапазона "около" который зависит от неизвестного фактического значения уровня освещённости и электриков.smile.gif)

Извиняюсь если когото обидел просто юмор люблю.smile.gif)
timofei77
Цитата(pikio @ 13.11.2012, 11:18) *
Пользовался вот этим материалом:
http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?...&stranica=1


Методика расчёта тепловыделений сменила адрес теперь она находится по адресу http://mpisystem.ru/arhiv/text.php?...&stranica=1




Злой
Ребятки, на дворе 21 век!
Используйте профессиональные LED-лампы.
dvortsov
Цитата(Злой @ 27.7.2015, 19:39) *
Ребятки, на дворе 21 век!
Используйте профессиональные LED-лампы.

Да ну их нафикк! Вон медвед обратно разрешил лампочки Ильича использовать! С ними гораздо теплее будет! Глядишь и на радиаторах сэкономим! =)
Злой
У Дмитрия Анатольевича уже давно шизофрения (рекомендую посмотреть перечень его инициатив), нужно думать и принимать правильные решения. В данном случае у LED все плюсы, кроме стоимости...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.