Добрый день, запутался в расчете
есть склад 2940 м2 высотой 10 м. Нужно расчитать площадь фрамуг для дымойдаления. Получается очень мало, не могу понять где ошибка!! может подскажет кто??
Расчет необходимого живого сечения фрамуг.

1. Расход дыма G, кг/ч, удаляемого из помещения, определяется по формуле:

Gд= 676,8 x Pf x y1,5 х Kec, кг/ч (21)

Pf= 0,38 х А^0,5, где (19)

А = 2940 – площадь помещения м2
Pf- периметр очага пожара, м2
y - расстояние от нижней границы задымленной зоны до пола, y = 2.5м
Кес – коэф. для системы дымоудаления с естественным побуждением, Кес = 1,2

Pf= 0,38 х 2940^0.5 =20.6 м2

Gд= 676,8 x 20.6 x 2.51,5 х 1,2 = 66133 кг/ч

2. Температура продуктов горения t п.г.= 450 С

tн= -28 С

3. Площадь открывающихся фрамуг, Аш. , м2

Аш = Gд / Gш

Gд – расчетный расход дыма, кг/ч
Gш – расход дыма на 1м2 полной площади фрамуг, кг/м2

Gш = Кш х (Рш x ρ )0,5

Кш – коэф., равный 2340 для прямоугольных фрамуг с отдельным открыванием на 45 град.
Рш – расчетное давление, создаваемое за счет разности удельных весов наружного воздуха и дыма при расчетной высоте Нш, Па.
ρ = 5 / 9,81 = 0,51 кг/м3
j ср= 5 – средний удельный вес дыма при горении твердых тел, Н/м3

Средний удельный вес дыма j10 = jср + 0,05 (VоБ - 10), (31)

j10 = jср + 0,05 (VоБ – 10)=5+0,05*(35,251-10)=6,26 Н/м3

Нш = 10 м, высота до низа фрамуги

Рш = ((3463/273+ tн) – j ) х Нш , где

Рш = ((3463/273-28) – 5) х 10 = 76.8 Па

Gш = 2340 х (76.8 x 0,51 )0,5 = 45826 кг/ч
Аш = 66133/ 45826 =1.44 м2 – необходимая площадь живого сечения открывающихся фрамуг.
EJIEHA
Посчитала по программе АВОК - получилась похожая цифра. Приняла, что горит бумага. Материал влияет на итог. Ещё высота влияет. У вас фонарь или фрамуга?
Norb
А какая получается температура дымового слоя? Что-то я непойму.
EJIEHA
У автора отменённая методика. Я не стала вникать, решила проверить по тем цифрам, которые приведены у него.
Norb
То там и получается мало а так я склад считал как-то, ну как просто прикидывал. При таких обьемах там хоть покрышки поджигай температура дымового слоя получается не ахти, следовательно и распологаемое давление тоже.
Slava<<
Я переделал расчет , разделив на 3 зоны дымоудаления большой склад, получилось около 15м
По этой старой методике наша экспертиза мозг мне вынесла, а как ая новая? где ее взять?
Вот что получилось, правда я тут немного увеличил Y, не 2,5 а 4 взял.

Расчет необходимого живого сечения фрамуг.

1. Расход дыма G, кг/ч, удаляемого из помещения, определяется по формуле:

Gд= 676,8 x Pf x y1,5 х Kec, кг/ч (21)

Pf= 0,38 х А0,5, где (19)

А = 2940 – площадь помещения м2

На 3 зоны дымоудаления 2940/3=980 <1600

Pf- периметр очага пожара каждой зоны, м2

Кес – коэф. для системы дымоудаления с естественным побуждением, Кес = 1,2

Pf= 0,38 х 9800.5 =11,89 м2

Gд= 676,8 x 14,56 x 41,5 х 1,2 = 77290 кг/ч

2. Температура продуктов горения t п.г.= 450 С

tн= -28 С

3. Площадь открывающихся фрамуг, Аш. , м2

Аш = Gд / Gш

Gд – расчетный расход дыма, кг/ч
Gш – расход дыма на 1м2 полной площади фрамуг, кг/м2

Gш = Кш х (Рш x ρ )0,5

Кш – коэф., равный 2340 для прямоугольных фрамуг с отдельным открыванием
на 45 град.
Рш – расчетное давление, создаваемое за счет разности удельных весов наружного воздуха и дыма при расчетной высоте Нш, Па.
ρ = 6.26 / 9,81 = 0,1 кг/м3
j ср= 5 – средний удельный вес дыма при горении твердых тел, Н/м3

Средний удельный вес дыма j10 = jср + 0,05 (VоБ - 10), (31)

j10 = jср + 0,05 (VоБ – 10)=5+0,05*(35,251-10)=6,26 Н/м3

Нш = 10 м, высота до низа фрамуги

Рш = (3463/(273+ tн) – j ) х Нш , где

Рш = (3463/(273-28) – 6.26) х 10 = 76.8 Па

Gш = 2340 х (76.8 x 0,51 ) 0,5 = 14644 кг/ч
Аш =77290*3 / 14644 =15,8 м2 – необходимая площадь живого сечения открывающих-ся фрамуг.

Norb
Да методики все те же я ДУ считаю оп ВНИИПО, вот недавно вышла новая методика АВОК, к ней имеется онлайн-расчет. Я правда новую методику АВОК не видел сказать ничего не могу по ней. Но если 450 град там температура дымового слоя то это мне кажется преребор, опять же я не знаю какие расчеты (по какой методике) у вас экспертиза требует.
EJIEHA
Автор, подгоняете расчёт. Это
Цитата
Аш =77290*3 / 14644 =15,8 м2
с какой стати? Мы считаем, что пожар начинается в одном месте. А у вас сразу в трёх.

Про новую методику почитайте эту тему. Чудес не ждите, достаточно сложно, особенно в первый раз.
tanya_1111
Я понимаю, что прошло более полу года, но все же напишу в расчете ошибка:

Gш = 2340 х (76.8 x 0,51 )0,5 = 45826 кг/ч
Надо не умнажать на 0,5, а возводить в степень 0,5 тогда получится Gш = 14644, ну и далее Аш = 4,5 м2, а это в 3 раза больше чем автор взял основываясь на свой расчет.
sininson
Не правильный подход в корне!
У вас склад высотой 10м, а противодымные шторы вы будете до отметки 2,5 опускать? Сомневаюсь что Вам разрешат да и дорого выйдет! Отсюда расчет необходимо делать на защиту дверей эвакуации и обратите внимание на границу нижнего слоя. Скорее всего Вам придется принять ее по высоте балок, это около 2-2,5м. Посчитайте с такими параметрами там и цифры вылезут побольше! И количество дыма удаляемого одним устройством естественного дымоудаления для такой толщины дымового слоя также уменьшиться, соответственно увеличиться количество люков дымоудаления!