Есть эл/щитовая на 330кВт - комната внутри офисного здания.
Для вентиляции надо посчитать количество тепловыделения.
...или как примерно прикинуть?
HasBolla
Есть какие-то записки по теплу в тр-рах
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тема много раз поднималась на других форумах, но внятного ответа не находил.
Обычно принимаем тепловыделения 1Вт на 1кВт электрической мощности.
zadvor
Цитата(HasBolla @ 27.11.2012, 15:51) *
Есть какие-то записки по теплу в тр-рах
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тема много раз поднималась на других форумах, но внятного ответа не находил.
Обычно принимаем тепловыделения 1Вт на 1кВт электрической мощности.


1 Вт на 1кВт не факт. А если "производитель" на ошиновке сэкономил? сейчас модно стандарты не читать и на меди экономить...
zem
Цитата(zadvor @ 27.11.2012, 20:17) *
1 Вт на 1кВт не факт. А если "производитель" на ошиновке сэкономил? сейчас модно стандарты не читать и на меди экономить...

На без "рыбье" и это ....., хотя для эл. щитовых предусматривается естественная вентиляция и температура не ниже +5 (ДБН В2.5-23:2010, п. 6.5).
SVKan
Цитата(zadvor @ 28.11.2012, 1:17) *
1 Вт на 1кВт не факт. А если "производитель" на ошиновке сэкономил? сейчас модно стандарты не читать и на меди экономить...

Дык альтернативу предложите.
Взять перечень всего оборудования предполагаемого к установке, посмотреть спецификации на каждую деталюшку, посчитать количество соединений, сделать поправочные коэффициенты на экономию закупщиков и криворукость монтажников...
Кому нибудь нужна такая точность? И сколько времени/усилий надо будет на это затратить? И кто будет оплачивать все эти изыскания?
agel
даже уж не знаю...верить или нет
330кВ-->330Вт тепла--> примерно 100кубов воздуха
получается двухкратный воздухообмен
Muta
еще с просторов интернета
andrey357
Где0то в справочнике АВВ было, что контакт выделеят 3Вт тепла. Вот и получается..
А точнее - надо как-то посмотреть выделения по сопротивлению кабеля и по сопротивлению контаков выключателя..
zadvor
Цитата(andrey357 @ 3.12.2012, 5:10) *
Где0то в справочнике АВВ было, что контакт выделеят 3Вт тепла. Вот и получается..
А точнее - надо как-то посмотреть выделения по сопротивлению кабеля и по сопротивлению контаков выключателя..

Для общего понимания, выкладываю АББшную методичку, может будет интересно.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ailcat
Цитата(agel @ 29.11.2012, 13:17) *
даже уж не знаю...верить или нет
330кВт --> 330Вт тепла --> примерно 100кубов воздуха

890 кВт -->15,6кВт тепла
Данные - реальные расчетные, с реальной действующей щитовой.
Но это - практически предельный режим по нагрузкам, в будни в жару (когда пашет всё кондиционирование - почти 400 кВт из упомянутых - и т.п.), плюс нагрузка на кабели высокая (греются) и куча контактных соединений (из-за переходного сопротивления тоже греются), в том числе атвоматов (в которых, помимо контактов, есть еще биметаллическая пластина, которая априори греется).

В грамотно спроектированной и не перегруженной щитовой - тепловыделение должно быть в несколько раз меньше (но все же поболе, чем 1 ватт на киловатт распределяемой энергии).