Цитата(agel @ 29.11.2012, 13:17)

даже уж не знаю...верить или нет
330кВт --> 330Вт тепла --> примерно 100кубов воздуха
890 кВт -->15,6кВт тепла
Данные - реальные расчетные, с реальной действующей щитовой. Но это - практически предельный режим по нагрузкам, в будни в жару (когда пашет всё кондиционирование - почти 400 кВт из упомянутых - и т.п.), плюс нагрузка на кабели высокая (греются) и куча контактных соединений (из-за переходного сопротивления тоже греются), в том числе атвоматов (в которых, помимо контактов, есть еще биметаллическая пластина, которая априори греется).
В грамотно спроектированной и не перегруженной щитовой - тепловыделение должно быть в несколько раз меньше (но все же поболе, чем 1 ватт на киловатт распределяемой энергии).