Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: контроллер Regin Optigo 10
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
v276
Выбран 1-й режим (подогрев от калорифера ), питание 24 В., уставка 21 градус, подключен 3-х ходовой клапан на два дискретных выхода DО1 и DО2. Контроллер не отслеживает температуру. Клапан водяной при включении начинает открываться, и когда температура в вентиляционном коробе доходит до 21 градуса, клапан начинает закрываться. В результате температура в вентиляционном коробе прыгает весь день от 13 градусов до 30 градусов и не хочет останавливаться на 21 градусе.
Iroha
Цитата(v276 @ 25.12.2012, 1:38) *
Выбран 1-й режим (подогрев от калорифера ), питание 24 В., уставка 21 градус, подключен 3-х ходовой клапан на два дискретных выхода DО1 и DО2. Контроллер не отслеживает температуру. Клапан водяной при включении начинает открываться, и когда температура в вентиляционном коробе доходит до 21 градуса, клапан начинает закрываться. В результате температура в вентиляционном коробе прыгает весь день от 13 градусов до 30 градусов и не хочет останавливаться на 21 градусе.

Надо настраивать или клапан переразмерен или и то и другое.
v276
Электропривод REGIN AQT1000A-1R. Может нужен AQM2000A-1R ? В контроллере я Пи-параметр менял и не помогало.
Iroha
Цитата(v276 @ 25.12.2012, 18:03) *
Электропривод REGIN AQT1000A-1R. Может нужен AQM2000A-1R ? В контроллере я Пи-параметр менял и не помогало.

Имеется ввиду клапан по воде.
Анатолий1
Похоже на дилог глухой-слепой.
ViS
походу очереной классический вариант, когда лучше все же пригласить специалиста...
Iroha
Сегодня мне звонят. Говорят провод соединяем пишет блокировка. Какой провод . куда соединяем, зачем соединяем. Причем здесь я??? Они сами придумали схему. сами сделали монтаж, что то тычут и самое интересное спрашивают меня. Почему у них не работает. на этом ящик автоматики не то что нет маркировки или не подписаны автоматы, а нет даже схемы и никогда не было. Все сделано из головы. А почему не работает спрашивает тот кто делал. Вот так оказывается бывает.

Просьба автора темы не воспринимать на свой счет.
Сергей А. Ефремов
Офф топ.

Анекдот из программы "Пока все дома", в гостях у Бориса Грачевского.

Сидят две девочки на крыше, одна добрая, другая злая и плюют в прохожих. Злая попала три раза, а добрая восемь, и победила, потому что добро всегда побеждает зло.

Если человек не может разобраться с ОР10, человек-блондинка? Ладно ПИ, понятно, все через это проходили, клапан подключить... 0-10, 3Р, тем более родной, того же производителя.

P.S. Подключение клапана никак не зависит от схемы щита, хоть она из головы, хоть откуда.
Сергей А. Ефремов
Никто не знает что значит когда появляется замочек вверху экрана во время разговора, телефон Nokia?
Vian
Судя по описанию проблемы, там явный переразмер. Тут или клапан менять, или давить обратку балансировочником. Но вот есть ли на рамке балансировочник?)))
З.Ы. может у топикстартера есть паспортные данные приточки и Квс клапана? Тогда можно хоть примерно прикинуть, на сколько промазали.
Сергей А. Ефремов
Это так конкретно промазать надо, судья по описанию, скорее дважды, первый с клапаном, второй с настройками. Допустим клапан действительно переразмерен, что происходит? Открытие на небольшой угол выдает полную мощность калорифера, следовательно пропорциональность надо задавать больше, а время интегрирования короче. То есть если в нормальных условиях 100% открытие клапана дает к примеру дельту 50 градусов, соответственно 10%-5, 20%-10, то при переразмере допустим 40%-50, 2%-5, 4%-10, условно. Следовательно задав пропорциональность 120, контроллер будет думать что открыв клапан на 50% он обеспечит дельту 60 градусов, на 10%-12, 40%-48, т.е. что собственно и требуется. И время к примеру половину времени открытия клапана из 0 в 100%, тогда на повышение клапан будет уходить ничего страшного, пар костей не ломит, а вниз его будет отлавливать на пол пути, причем каждый раз амплитуда будет уменьшаться, клапан в конечном итоге должен занять рабочее положение. имхо
Сергей А. Ефремов
Нужно вручную замерить при открытии на какой угол калорифер выдает полную мощность и в процентном соотношении вычислить Р параметр (см. пост выше), И параметр задать половину времени открытия клапана на этот угол из 0. Попробуйте, должно помочь.
Сергей А. Ефремов
На счет И параметра не гарантирую, попробуйте полное время и укороченное, а на счет Р 100%.
polyakov.mo
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.12.2012, 6:56) *
Это так конкретно промазать надо, судья по описанию, скорее дважды, первый с клапаном, второй с настройками. Допустим клапан действительно переразмерен, что происходит? Открытие на небольшой угол выдает полную мощность калорифера, следовательно пропорциональность надо задавать больше, а время интегрирования короче. То есть если в нормальных условиях 100% открытие клапана дает к примеру дельту 50 градусов, соответственно 10%-5, 20%-10, то при переразмере допустим 40%-50, 2%-5, 4%-10, условно. Следовательно задав пропорциональность 120, контроллер будет думать что открыв клапан на 50% он обеспечит дельту 60 градусов, на 10%-12, 40%-48, т.е. что собственно и требуется. И время к примеру половину времени открытия клапана из 0 в 100%, тогда на повышение клапан будет уходить ничего страшного, пар костей не ломит, а вниз его будет отлавливать на пол пути, причем каждый раз амплитуда будет уменьшаться, клапан в конечном итоге должен занять рабочее положение. имхо


А еще можно финт ушами сделать, если привод клапана 0-10В - прикрутить делитель напряжения. Кто сделает или делал, прошу сообщить о результатах
Сергей А. Ефремов
До десятого о результатах можно забыть. )) Финты ушам не в приоритете, лось свинье не товарисч. )) Завтра день подключения скважин.
Анатолий1
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.12.2012, 18:15) *
Завтра день подключения скважин.

?? blink.gif ?
Сергей А. Ефремов
forum.abok.ru/index.php?showtopic=76304&st=60&gopid=848205&#entry848205
Сергей А. Ефремов
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 29.12.2012, 14:57) *
forum.abok.ru/index.php?showtopic=76304&st=60&gopid=848205&#entry848205

ирония судьбы или с легким паром )))))))))
valet1987
Добрый день, извините может не тут пишу, но у меня вот какая проблемка.
Regin optigo op10, не могу настроить планировщик на неделю, настраиваю а он вырубится на секунду и опять запустится, может кто боролся с этой проблемой?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.