littlewind
14.1.2013, 13:08
Имеем торговый центр и систему вентиляции на четырёх установках WEGER с роторным рекуператором (управляется Segnetics) в настройки влезал все кому не лень, в итоге имеем 4-ре замороженных теплообменника, привожу имеющиеся настройки:
-уставки параметры
t-уставки 22 с
режим ПУ (мест/тайм)
режим ВУ (мест/тайм)
режим теплообменника-зима
граница зима-лето=-10
-режим зима/лето
гл. датчик кан/кан
насос стоп/стоп
ККБ стоп/пуск
тэн пуск/стоп
-Конфигурация
Y1-Роторный рекуператор
Y2-нагреватель
Y3-отключен
Y4-отключен
ККБ-отключен
DIN5-обмерзание
DIN2-работа насоса
-Защита по замерзанию
Защита по T воды
Y1 отключена
Y2 включена
Y3 отключена
-Параметры
Pобр.дежурный=12
Iобр.дежурный=1
Dобр.дежурный=0,1
P комн.=5
I комн=12
Dкомн.=0,1
P канал.=1
I канал.=200
Dканал.=0
Гистерезис зима-лето=2
T обр.max=90
T обр.прогрев=80
T обр.дежурный=50
T обр.min=15
T обр.авария=7
Время прогрева=40 сек
T кан.авар.=5
Нейтр. зона=1
Время вент. ВУ=40
Время вент. ПУ=40
Вр.насоса=15
Зад. вкл ККБ=60
Зад. отк ККБ=60
Вр. оттайки=60
Макс. рекупер=50
T защиты рекупер.=3
Дискретные выходы
DO0-НЗ, DO1-НЗ,DO2-НО,DO3-НО,DO4-НЗ,DO5-НО,DO6-НО,DO7-НЗ
Дискретные входы
DO0-НО, DO1-НО,DO2-НО,DO3-НО,DO4-НО,DO5-НО,DO6-НО,DO7-НО
Аналоговые выходы
Y1 0-10В
Y2 0-10В
Y3 0-10В
Начальство приказало настроить систему без теплообменника, т.е. теплообмен осуществлять за счёт рекуператора, рекуператор не крутится если отключен параметр Защита по T воды. Процессор постоянно выдаёт ошибку оттайка, если меняем параметр DIN5 с обмерзания на параметр пожарная тревога, выдаёт ошибку пожарная тревога, как убрать эту ошибку? Что такое аналоговые выходы понятно Y1,Y2,Y3,Y4 это рекуператор и трёхходовый клапан, а куда привязываются 5 дифф. датчиков давления, температурные датчики, реле защиты по темп. обр. воды, реле по заморозке теплообменника, частотники, привода заслонок, насос к дискретным входам или выходам. В вентиляции новичок поэтому не судите строго.
polyakov.mo
14.1.2013, 13:18
Цитата(littlewind @ 14.1.2013, 14:08)

Имеем торговый центр и систему вентиляции на четырёх установках WEGER с роторным рекуператором (управляется Segnetics) в настройки влезал все кому не лень, в итоге имеем 4-ре замороженных теплообменника, привожу имеющиеся настройки:
граница зима-лето=-10
скорее всего
littlewind
14.1.2013, 15:01
граница зима-лето это температура при которой установка перейдёт в зимний или летний режим
Цитата
раница зима-лето это температура при которой установка перейдёт в зимний или летний режим
прочтите уже документацию вдумчиво...
у вас отключен режим зима, т/о не защищены т.к. насосы выключены скорей всего.
Цитата(littlewind @ 14.1.2013, 14:08)

Имеем торговый центр и систему вентиляции на четырёх установках WEGER с роторным рекуператором (управляется Segnetics)
А автоматику кто делал?
littlewind
15.1.2013, 1:08
Кто делал автоматику неизвестно, подскажите по цифровым и аналоговым входам выходам, где сидят какие датчики?
Цитата(littlewind @ 15.1.2013, 1:08)

Кто делал автоматику неизвестно, подскажите по цифровым и аналоговым входам выходам, где сидят какие датчики?
А они могут быть подключены к любым входам. В программе можно их "тасовать" как хочешь - жесткой привзяки нет.
littlewind
15.1.2013, 13:52
Почему рекуператор не крутится если отключен параметр Защита по T воды
Цитата(littlewind @ 15.1.2013, 13:52)

Почему рекуператор не крутится если отключен параметр Защита по T воды
Скачайте конструктор и читайте документацию. Там все написано. И условя работы рекуператора тоже
Цитата(Max2114 @ 15.1.2013, 14:53)

Скачайте конструктор и читайте документацию. Там все написано. И условя работы рекуператора тоже
Прога, похоже, не совсем "конструкторская".
littlewind
15.1.2013, 15:08
Имеем торговый центр и систему вентиляции на четырёх установках WEGER с роторным рекуператором (управляется Segnetics) в настройки влезал все кому не лень, в итоге имеем 4-ре замороженных теплообменника, привожу имеющиеся настройки:
граница зима-лето=-10
скорее всего
так стоит же режим теплообменника-зима
Цитата(littlewind @ 15.1.2013, 16:08)

так стоит же режим теплообменника-зима
И что? Это может означать, всего лишь, что теплообменник работает только зимой
Производителя автоматики Вы не знаете. Как я понимаю ни инструкции, ни схемы щитов у Вас нет?
littlewind
15.1.2013, 15:35
Цитата(cauto @ 15.1.2013, 16:17)

И что? Это может означать, всего лишь, что теплообменник работает только зимой
Производителя автоматики Вы не знаете. Как я понимаю ни инструкции, ни схемы щитов у Вас нет?
Инструкции с офф. сайта+sm logix constructor, схемы щитов безвозвратно потеряны
polyakov.mo
15.1.2013, 15:52
Цитата(littlewind @ 15.1.2013, 16:35)

Инструкции с офф. сайта+sm logix constructor, схемы щитов безвозвратно потеряны
Везет же Вам. В таком случае рекомендую сначала восстановить схемы щитов по имеющимся собранным щитам, а далее уже использовать конструктор
Цитата(polyakov.mo @ 15.1.2013, 16:52)

Везет же Вам. В таком случае рекомендую сначала восстановить схемы щитов по имеющимся собранным щитам, а далее уже использовать конструктор
Других вариантов нет. Если только изготовителя найти. Инструкции Конструктора Вам сейчас не помогут, прога не та.
схема щита срисовывается за час.
С аналоговыми датчиками тоже проблем нет. Отсоединяете один из их проводов от контроллера и на контроллере появляется сообщение - Обрыв датчика такого-то. Многие дискретные датчики нормально замкнутые.Отсоединение его провода так-же приведет к появлению сообщения.
Идея вашего начальства плохая. Рекуператор не нагреет уличный воздух с -10 до +20. Дай бог чтобы до +5.В итоге окончательно разморозите калориферы. Если только делать преобладание вытяжки над притоком. Но тогда начнет тянуть холодный воздух через окна и двери.
Так что ремонтируйте теплообменники и попутно востанавливайте схему автоматизации.
Принцип работы установки действительно можно почитать в документации к Лоджику.Удачи.
не факт что калорифер работает только зимой, это смотря где в конструкторе поставить галочку
при всей замечательной автоматики если нет теплоносителя, теплообменикам пипец (хвала богу что не рекуператору)
4ertjaga_88
29.1.2013, 18:43
а в каком городе трабл...может будет логичней на месте помочь?