Здр. всем.
Подскажите пожалуйста какой контролер можно использовать для управления фанкойлами AERMEC FCXI, у них двигатели инверторные. Для них есть у производителя термостат VMF E18 который ими управляет, но у меня стоит задачя с интегрировать климат в "Умный Дом" который сделан на базе AMX, у этого термостата есть возможнось упраления через MоdBus, но протокол не полный не могу управлять скоростями вентилятора. и сейчас расматриваем вероятность замены этого термостата но что нибуть другом, но не знаю на что, загвока в управление вентилятором, потому что он здес инверторный.
Предложите пожалуйста что нибуть.
HVAC
Что за ерунду про неполный модбас вы пишете?
Вот здесь на странице 47 показано, что по модбасу к примеру к термостату VMF E18 подключается системный контроллер VMF E-5:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf

А далее вот здесь на странице 41 в описании VMF E-5 показано, что он умеет управлять скоростью вентилятора:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf

Правда с шагами по 30%, но зачем вам еще более плавно это делать, да и вопрос не в этом. Вопрос в том как же E-5 умеет по модбасу управлять скоростью вентилятора через E18, а вы пишите что у E18 модбас неполный??? По какому-то чудо-секретному протоколу встроенному в модбас он скоростью что-ли управляет???

А вообще управления скоростью самого этого фанкойла осуществляется обычным аналоговым сигналом 0...10В. Можете ставить любой девайс, которому можно задавать по модбасу выходной сигнал 0...10В. Если вас родной термостат E-18 с модбасом чем-то не устраивает.
zerou
Цитата(HVAC @ 16.1.2013, 22:58) *
Что за ерунду про неполный модбас вы пишете?
Вот здесь на странице 47 показано, что по модбасу к примеру к термостату VMF E18 подключается системный контроллер VMF E-5:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf

А далее вот здесь на странице 41 в описании VMF E-5 показано, что он умеет управлять скоростью вентилятора:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf

Правда с шагами по 30%, но зачем вам еще более плавно это делать, да и вопрос не в этом. Вопрос в том как же E-5 умеет по модбасу управлять скоростью вентилятора через E18, а вы пишите что у E18 модбас неполный??? По какому-то чудо-секретному протоколу встроенному в модбас он скоростью что-ли управляет???

А вообще управления скоростью самого этого фанкойла осуществляется обычным аналоговым сигналом 0...10В. Можете ставить любой девайс, которому можно задавать по модбасу выходной сигнал 0...10В. Если вас родной термостат E-18 с модбасом чем-то не устраивает.



Наверное не объяснил до конца.
В системе есть еще пульт Е4 который находиться на стене. задача в том чтоб пульт настенный остался плус еще управление через AMX. Все управляеться но при попытке отправить команду на изминение скорости вентилятора, Е18 принимает команду обрабатывает но через короткое время опять меняет скорость вентилятора на ту которая стоит на пульте Е4. Вот в чем пролема. а убрать Е4 не можем.

И на странице 41
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf
пункт 5 Fan speed selection. написано что он не может изменить значения заданые вручную с Е4 : "remember that the VMF-E5 panel
cannot modify settings given manually to the controls of the
MASTER units)"

Цитата(HVAC @ 16.1.2013, 22:58) *
......
А вообще управления скоростью самого этого фанкойла осуществляется обычным аналоговым сигналом 0...10В. Можете ставить любой девайс, которому можно задавать по модбасу выходной сигнал 0...10В. Если вас родной термостат E-18 с модбасом чем-то не устраивает.


Если поставлю другой девайс 0...10В тогда получаеться что должен убрать Е4 из комнате..... а на нем датчик температуры, пусконаладчики не укомплектовали Е18 с датчиками, и получаеться что единственый датчик находиться в Е4.