Цитата(HVAC @ 16.1.2013, 22:58)

Что за ерунду про неполный модбас вы пишете?
Вот здесь на странице 47 показано, что по модбасу к примеру к термостату VMF E18 подключается системный контроллер VMF E-5:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdfА далее вот здесь на странице 41 в описании VMF E-5 показано, что он умеет управлять скоростью вентилятора:
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdfПравда с шагами по 30%, но зачем вам еще более плавно это делать, да и вопрос не в этом. Вопрос в том как же E-5 умеет по модбасу управлять скоростью вентилятора через E18, а вы пишите что у E18 модбас неполный??? По какому-то чудо-секретному протоколу встроенному в модбас он скоростью что-ли управляет???
А вообще управления скоростью самого этого фанкойла осуществляется обычным аналоговым сигналом 0...10В. Можете ставить любой девайс, которому можно задавать по модбасу выходной сигнал 0...10В. Если вас родной термостат E-18 с модбасом чем-то не устраивает.
Наверное не объяснил до конца.
В системе есть еще пульт Е4 который находиться на стене. задача в том чтоб пульт настенный остался плус еще управление через AMX. Все управляеться но при попытке отправить команду на изминение скорости вентилятора, Е18 принимает команду обрабатывает но через короткое время опять меняет скорость вентилятора на ту которая стоит на пульте Е4. Вот в чем пролема. а убрать Е4 не можем.
И на странице 41
http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/..._manual_Eng.pdf пункт 5 Fan speed selection. написано что он не может изменить значения заданые вручную с Е4 : "remember that the VMF-E5 panel
cannot modify settings given manually to the controls of the
MASTER units)"
Цитата(HVAC @ 16.1.2013, 22:58)

......
А вообще управления скоростью самого этого фанкойла осуществляется обычным аналоговым сигналом 0...10В. Можете ставить любой девайс, которому можно задавать по модбасу выходной сигнал 0...10В. Если вас родной термостат E-18 с модбасом чем-то не устраивает.
Если поставлю другой девайс 0...10В тогда получаеться что должен убрать Е4 из комнате..... а на нем датчик температуры, пусконаладчики не укомплектовали Е18 с датчиками, и получаеться что единственый датчик находиться в Е4.