Цитата(and @ 5.3.2013, 13:05)

Уставка теплового реле 1,2А, при токе несрабатывания 1,14Iн - это срабатывание с тока выше чем 1,37А.
Откуда столь странная цифра насчет 1,14?
Даже у модульки ток не срабатывания 1,13.
У тепловых реле и автоматов для двигателей ток не срабатывания 1,05, далее зона где допустимо до-о-олгое отключение до 1,20. Все что выше отрабатывается за минуты или секунды.
При 1,37 гарантированное срабатывание не дольше 10 минут в худшем случае (крайняя граница допуска в кривых)...