Babaj
Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Подскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор.
*Sasha*
АрконПро качество РПД ничего сказать не могу, но системы защиты в Москве ставят этой фирмы. Могут даже на заказ изготовить, дороговато конечно, но если надо...
Егор
когда работал на градообразующем заводе, там только Masoneilan Camflex применяли (химия - другие просто не выдерживали таких сред)
A.R.
Ищите здесь:
http://samson.ru/programm/pressure.htm
Был как-то случай. На весьма экстремальные условия и агрессивную среду регулятор искали. Так даже конкуренты, ознакомившись с требованиями, в SAMSON отправляли.

З.Ы.
Похоже, Вам надо это:
http://www.samson.de/pdf_in/t25520ru.pdf
BIONDER
У samson есть, но только запрашивать надо. В каталогах нет.
Babaj
Среда не агрессивная Т до 70 С
A.R.
SAMSONы и в тепловых сетях отлично служат. А уж 2-х мембранные модели (вторая мембрана - резервная) в плане надёжности просто супер. Не знаю только на такой диаметр найдётся ли 2-х мембранный регулятор.
Крестьянин
Самсон - немецкое качество. Только таких диаметров изготавливают на заказ.
испытатель
Вот еще присмотритесь. Есть еще Ценнер и Сенсус.
Plazmatik
Цитата(*Sasha* @ 5.3.2013, 13:33) *
АрконПро качество РПД ничего сказать не могу, но системы защиты в Москве ставят этой фирмы. Могут даже на заказ изготовить, дороговато конечно, но если надо...

очень дорогой хотя и российский. Есть ещё WATTS пилотные клапана у них есть там и до и после себя есть
tiptop
Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 13:25) *
Kvs не менее

Это осмысленный выбор? unsure.gif
Babaj
Цитата(tiptop @ 5.3.2013, 23:25) *
Это осмысленный выбор? unsure.gif

ЧТО Вас смущает?
den.mgn
Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 15:25) *
Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Подскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор.

Это вопрос для автоматизации ...
Babaj
Да для автоматизации. Клапану необходимо поддерживать давление после себя. Рабочая среда теплосеть Т до 70 с давлени до клапана 10 кгс/см^2 после необходимо поддерживать 7.2 кгс/см^2 при этом он должен при необходимости пропустить объем телосети через себя до 1200м^3/час
den.mgn
Знакомая задача. Мы тоже как-то поставили для регулирования теплоносителя на район в летний период регулирующий дисковый затвор Ду400. Даже организовали на базе контроллера с таймером суточное регулирование, в результате получили экономию 5-7%. Правда, выяснилось, что для регулирования одного клапана по прямой мало, нужен ещё подобный клапан по обратке, который бы держал давление до себя. К контроллеру можно подключить GPRS-модем, и организовать контроль параметров и смену задания дистанционно. Если нужна повышенная надежность, то поставьте ИБП.
tiptop
Цитата(Babaj @ 14.3.2013, 10:27) *
давлени до клапана 10 кгс/см^2 после необходимо поддерживать 7.2 кгс/см^2 при этом он должен при необходимости пропустить объем телосети через себя до 1200м^3/час

Если брать 10-7,2 и 1200, то этому соответствует Kv717.

А Вы почему-то пишете про Kvs, равный не 700, и не 900, а "не менее" (!) 1100...

Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 13:25) *
Kvs не менее 1100м3/час
Babaj
По проекту ДУ 300 Kvs 1100 просто нашему директору не нравится марка регулятора который в проекте. Нужно говорит поставить хороший. Директор предлагал поставить прямого действия вроде отговорили сейчас нужен с электроприводом и желательно чтоб был еще разгруженным по давлению.
испытатель
Раз задача, связанная с тепловыми сетямии и контролем только над непревышением давления предлагаю рассмотреть "колхозный неэнергоэкономный вариант". Поставьте регулируемую задвижку после запорной и вручную (или электроприводом) отрегулируйте давление после подпора. После подпора врежьте ЭКМ и насос с обратным клапаном кубов на 150 (не более 10 кВт) качающий сетевую воду из облости после подпора в до подпора и сигналку. Там зависимость квадратичная и большой мощности не понадобится. При временном превышении давления насос будет включаться и придет СМС (или SCADA информация), что нужно приехать и подкрутить задвижку, чтобы насос выключился. Ну и так туда сюда, при необходимосьти. Если SCADA будет работать, можно задвижкой управлять дистанционно. Если участок ответственный, я бы на автономные регуляторы полностью не полагался бы.
Ludvig
самый простой и надежный способ, обычная задвижка с МИМ. В одну полость с минимальным стравливанием подаем нужное давление через редукторчик, в другую давление "после себя". Поставили, наладили и забыли.
испытатель
Это оно и есть, но нужно предохранение от случайных скачков давления в виде аварийного насоса. Можно конечно было бы и шунтировать, но это ТСО не разрешит , пожалуй.
MC-Anvil
Цитата(Babaj @ 10.4.2013, 8:38) *
По проекту ДУ 300 Kvs 1100 просто нашему директору не нравится марка регулятора который в проекте. Нужно говорит поставить хороший. Директор предлагал поставить прямого действия вроде отговорили сейчас нужен с электроприводом и желательно чтоб был еще разгруженным по давлению.

ДУ 300 "прямого действия" - ОГО! Это какого размера ОН!
А что думаете на счет Honeywell? http://www.honeywell-ec.ru/item/662/
Babaj
Цитата(MC-Anvil @ 10.4.2013, 16:46) *
ДУ 300 "прямого действия" - ОГО! Это какого размера ОН!
А что думаете на счет Honeywell? http://www.honeywell-ec.ru/item/662/

Такой не подойдет нужен с электроприводом