Коллеги, разбирающиеся в электронике, помогите!
Есть приточная установка с оборотами, управляемыми по 1-10 В. Схема включения на фото. Сама по себе работает при регулировке оборотов внешним резистором. Входное сопротивление приточки по входу 1-10 = 100 кОм.
Есть диммер с выходом 1-10 В. Eelectron (он же Hager) DM03C01KNX. Сам по себе работает.
Есть желание управлять оборотами приточки через KNX, подключив ее к выходу 1-10 в димммера вместо балласта. Включаю вход 1-10 приточки к выходу 1-10 диммера. При этом заданное на выходе напряжение сильно просаживается. Естественно ничего путевого не выходит.
Кто может подсказать схемку сопряжения одного с другим. В качестве эксперимента пробовал сделать так:
Через резистор 10 кОм подал питание +10В на линию + интерфейса 1-10 В. Стало лучше, но точно задать напряжение на выходе не удается. Может какой активный повторитель на транзисторе собрать? Была бы схема выхода 1-10 диммера, то вопросов бы небыло. Но схемы нету.....
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла