Roman_Prisma
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, или укажите ссылочку на расчет длины импульсных труб. Дело в том, что необходимо измерять давление пара (температура 450-500 градусов), а нормальная работа датчика при 80. Хотелось бы точно посчитать длину, а не на глазок. Заранее благодарен.
tiptop
Цитата(Roman_Prisma @ 28.3.2013, 19:35) *
необходимо измерять давление пара (температура 450-500 градусов), а нормальная работа датчика при 80

Наверное, предполагается, что между датчиком и паром будет конденсат?
Roman_Prisma
Поэтому я собираюсь применить отборное устройство давления 3б-1 из сборника СЗК 14-2-01 "Монтажавтоматика" для манометров. Вопрос в том эта конструкция сконденсирует пар и охладит среду до нужных 100 градусов? Или же нужно добавлять еще и импульсную линию?
tiptop
Цитата(Roman_Prisma @ 29.3.2013, 11:58) *
Вопрос в том эта конструкция сконденсирует пар и охладит среду до нужных 100 градусов?

А откуда это - "нужные 100 градусов"?

Цитата(Roman_Prisma @ 28.3.2013, 19:35) *
нормальная работа датчика при 80.


Наверное, главный вопрос - какова скорость роста давления пара при первом подключении этой трубки (когда в ней воздух)?
Дальше, при желании, можно посчитать всякие интегралы...
ru660
с импульсными не все так просто, важнее как вы их положите.
А данные по длине и способе прокладки были в справочнике наладчика тепловой автоматики года так 80.
В вашем случае лучше применить мембранные разделители, например:
http://pp66.ru/katalog/pribori2/membrannye...sred_membrannye.
libra
Цитата(Roman_Prisma @ 28.3.2013, 19:35) *
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, или укажите ссылочку на расчет длины импульсных труб. Дело в том, что необходимо измерять давление пара (температура 450-500 градусов), а нормальная работа датчика при 80. Хотелось бы точно посчитать длину, а не на глазок. Заранее благодарен.

В начале линии ставят конденсационные горшки. Посмотрите типовые обвязки в литературе.
veb1986
Вот то что нужно:
http://www.stenli.ru/catalogue/dada/trubka_lenght
Hanter1987
Цитата(Roman_Prisma @ 28.3.2013, 18:35) *
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, или укажите ссылочку на расчет длины импульсных труб. Дело в том, что необходимо измерять давление пара (температура 450-500 градусов), а нормальная работа датчика при 80. Хотелось бы точно посчитать длину, а не на глазок. Заранее благодарен.



Добрый день. Столкнулся буквально такой-же проблемой. Не могу подобрать длину под датчик давления.
По давлению, материалу, диаметру импульсной трубки, все решаемо, производители предлагают решения, но длину не могут никто рассчитать или посоветовать где найти ответ. Температура воды 230, а метран работает до 120 град. цельсия.

Может кто-нибудь подсказать как длину импульсной трубки подсчитать?

GreyBrain
Производителю попробуйте написать.

Вот нашел холодильник. Температуры указаны. Производител Поинт, Республика Беларусь
Hanter1987
Цитата(GreyBrain @ 22.2.2023, 12:08) *
Производителю попробуйте написать.

Вот нашел холодильник. Температуры указаны. Производител Поинт, Республика Беларусь


Сейчас попробую, спасибо.
T-rex
Коллеги, не впадайте в крайности, какой холодильник на импульсе? Он же тупиком стоит, достаточно импульс сделать с профилем "горкой" или через разделительный сосуд как в ГОСТ на расходомеры. Тогда конденсат (или охлаждённая вода) будет стоять со стороны прибора и не обмениваться с основным потоком. Если так сделать, через метр импульс уже будет окружающей среде равен, на открытой площадке ещё греть нужно будет