Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, не знаю как поступить:
1. Закуплены и уже смонтированы на объекте приточные вентустановки суммарной мощностью более 1 МВт (1066 кВт) на параметры теплоносителя 80/60°С.
2. Заказчик купил и уже смонтировал ЦТП, где эти вентустановки предполагается теплоснабжать по зависимой схеме непосредственно от тепловой сети с параметрами 130/70°С (P~70 м.в.ст.).
Вопрос: Можно ли в таком случае как-то подключить все вентустановки к ЦТП "малой кровью", например через простой узел регулирования температуры подачи теплоносителя на трехходовом клапане с выдачей на теплоснабжение требуемой температуры теплоносителя 80°С на подаче или это не реализуемый вариант?
Или надо обязательно ставить только развязывающий теплообменник на необходимые 80/60 °С со всей арматурой в данном случае?
Есть ещё идея поменять теплообменные секции с узлами регулирования в во всех вентустановках, но это тоже затратное решение....