Коллеги,
прошу помочь найти единственно правильное решение
Исходные данные:
планируется 6-этажный отель (отметка кровли +20м)
- поэтажные коридоры попадают в категорию "без естественного освещения" т.е. требуется удаление дыма
- подпор ЛК не требуется (согласно МГСН 4.16-98 п.9.31, СНиП 2.08.02 п.1.137)
каким образом организовать компенсацию дымоудаления?
в "Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Авок" сказано (как-то вскользь и неуверенно):
"возможно такое решение: устанавливают два клапана (дымовой и противопожарный, размещаемый в лестничной клетке в стене, смежной с коридором)"
применял ли кто-нибудь такое решение? как быть с давлением на дверь соединяющюю ЛК с улицей?