Коллеги,
прошу помочь найти единственно правильное решение

Исходные данные:
планируется 6-этажный отель (отметка кровли +20м)
- поэтажные коридоры попадают в категорию "без естественного освещения" т.е. требуется удаление дыма
- подпор ЛК не требуется (согласно МГСН 4.16-98 п.9.31, СНиП 2.08.02 п.1.137)

каким образом организовать компенсацию дымоудаления?

в "Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Авок" сказано (как-то вскользь и неуверенно):
"возможно такое решение: устанавливают два клапана (дымовой и противопожарный, размещаемый в лестничной клетке в стене, смежной с коридором)"

применял ли кто-нибудь такое решение? как быть с давлением на дверь соединяющюю ЛК с улицей?
Absolut
Цитата(ОВК @ 22.4.2013, 16:27) *
Коллеги,
прошу помочь найти единственно правильное решение

Исходные данные:
планируется 6-этажный отель (отметка кровли +20м)
- поэтажные коридоры попадают в категорию "без естественного освещения" т.е. требуется удаление дыма
- подпор ЛК не требуется (согласно МГСН 4.16-98 п.9.31, СНиП 2.08.02 п.1.137)

каким образом организовать компенсацию дымоудаления?

в "Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Авок" сказано (как-то вскользь и неуверенно):
"возможно такое решение: устанавливают два клапана (дымовой и противопожарный, размещаемый в лестничной клетке в стене, смежной с коридором)"

применял ли кто-нибудь такое решение? как быть с давлением на дверь соединяющюю ЛК с улицей?

Механическая или естественная, все зависит от размера шахты которую Вы сможете у себя разместить, подача воздуха в нижнюю часть коридора. Не выше 1,2 м от уровня пола.
Хорошо бы план посмотреть...
Ин.ТГВ
Если предположить, что ЛК достаточно герметична - то решение, на мой взгляд, не лучшее. Видел реальный проект по гостинице - проблема компенсации для поэтажных коридоров решалась устройством механической приточной системы. В одной коммуникационной шахте шел воздуховод ДУ, в другой воздуховод системы компенсации. Расход для системы компенсации составлял около 1/4 расхода на ДУ. Клапан у пола. Вобщем, неплохое решение.