Stas_nsk
26.4.2013, 13:58
Добрый день! Вопрос до боли простой!
Кто должен заводить и подключать силовые и кабели управления к оборудованию систем вентиляции и кондиционирования!
Варианты как я их вижу Монтажникивентиляционного оборудования Пусконаладчики Или электромонтажники!
Очень нужны ссылки на нормативные документы дело уже до драки доходит!!!)
Приношу извинения если тема уже обсуждалась, тогда просьба помочь с поиском!
Есть подозрение, что электромонтажники. Сейчас переедем в другой раздел, может там скорее ответят.
Монтажная огранизация, имеющая специалистов с соответствующим допуском.
Если в вашем случае имеется генеральный подрядчик, то спрос с него. Прояснить картину помогут договор монтажных работ, сметная документация. Вы же не начинали работу без договора?
Из сложившейся практики могу сказать, что подвод силового питания к щитам управления систем вентиляции выполняется силами заказчика/(электромонтажниками ген. подрядчика).
Все, что после щита, как правило, выполняется субподрячиком по вентиляции.
polyakov.mo
26.4.2013, 16:09
Монтажники вент.оборудования - монтируют железо
Электромонтажники - монтируют и расключают провода, подразделяются на 2 вида: собственно электромонтажники - с них сила, и автоматчики - с них контрольные и управляющие.
Пусконаладчики - ничего не монтируют, они запускают оборудование в работу, исправляют проектные и прочие огрехи. НО!!! они только дают указания на исправление дефектов монтажа, данные дефекты устраняют монтажники.
Это идеальная картина.
Спор наверное в том, что вентиляционщики отказываются расключать провода - у них и допуска такого нет. Силовые кабели - электрики, сигнальные и управление - автоматчики
Я сам автоматчик, потом привожу свой СНИП 3.05.07-85 п. 2.13. Указано, что электропитание к средствам автоматизации подводят электрики. В Вашем случае эти "средства автоматизации" - шкаф управления.
ПО последним тенденциям щиты управления стали совмещать в себе силу и управление. В древности было отдельно управление и отдельно питание. У электриков даже раздел был "Силовое электрооборудование" которыми были электродвигатели, компрессоры, насосы.
Сложившаяся практика рулит очень по разному.
Порой до силовых и управления щитов напругу приводят монтажники по электрике, а вот далее уже ипархия монтажников вентсистем. И причин на такое разграничение тоже достаточно(и плюсов и минусов тоже). Есть и что монтажники по электросистемам монтируют и после щитов все кабели и закладные и тоже причин хватает и плюсов и минусов тоже.
Только вот первичней таки получится- а у кого было в смете и кто в договор взял эти работы по смете, то тот и делает. А ежели он втихую себе выкинул несколько листов с этими делами и никому не сказал оставив всех(и зака в т.ч.) в неведении о том, то тот и подставляла.
Хотя и деление порой по шкафам правильней с точки зрения организации работ на объекте- электрики подключили силовой шкаф, а уж далее не их.Далее всё вентиляционщиков и в их объеме лучше этому быть и нанять из электриков работников прям на объекте и выполнить и сам себе знаешь сроки и не на кого не нужно ссылаться, мол у нас всё готово,но включить не могу(ибо концы не заведены мол или а вот денег и без этого у нас в смете мало и дайте еще их).
А нормативки нет уже собственно- тут договор первичней и сметы при нем, как неотьемлимая часть договора.
Хотя больше проблем от того- а чья поставка шкафов и .. и.. ну и так далее. Эт не считая- а кто будет проектировать эту часть автоматизации систем здания- вентавтоматчики или же супер какие то инсталяторы автоматизированных комплексов.
Подключают, как правило, те, в чьем проекте это есть, если предварительно не оговаривается иное между подрядчиками.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.