Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение трех домов от одной опоры сип кабельной линией.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
IVANERMOLIN
Ситуация такая. Проектируется коттеджный поселок. Электроснабжение - воздушка 4х120 сип. От одной опоры нужно запитать три рядом стоящих дома, кабельным вводом. Как вообще это реализовать? 3 кабеля от СИП в трубе по столбу? Или кабель от СИП, потом ящик с автоматами и от него к домам??
ailcat
С учетом того, что Энергосбыт в частном секторе все чаще требует учет вне дома - разумнее опуск от СИП до щита на столбе, в щите счетчики и автоматы домов, и уже от щита к домам.
IVANERMOLIN
Главная проблема что ввод в каждый дом будет трехфазный( Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата...
HasBolla
Цитата(IVANERMOLIN @ 17.6.2013, 17:48) *
Главная проблема что ввод в каждый дом будет трехфазный( Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата...

так сделайте три отпайки и ящики поставьте на домах, а не на столбе. Отпайки делайте тем же сечением, что и магистральная линия.

или как вариант, поставте на столбе ящик с автоматами, а возле дома счетчики и узо с автоматами. Тогда сечения кабелей к домам можно уменьшить до необходимого.
ailcat
huh.gif
Цитата(IVANERMOLIN @ 17.6.2013, 17:48) *
Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата...

1) трехфазный счетчик АББ имеет ширину в 4 модуля, Нева и СЭТ с PLC модемом - 6,5 модулей.
2) вместо "УЗО и автомата" можно поставить диф.автомат (4-5 модулей).

Итого - берем хороший небольшой щит 3х12 модулей (типа такого, например - но лучше более прочные из поликарбоната на IP67), в ряд ставим АВ, счетчик, узо, в другой и третий ряд - то же для двух других домов.

Или, как вариант, повесить три щита КДЕ-3, благо они маленькие...
IVANERMOLIN
Склоняюсь конечно к Kaedre... А то заказчик не хочет чтоб на фасаде вообще какие то ящики висели...
wild
Цитата(IVANERMOLIN @ 17.6.2013, 17:48) *
Главная проблема что ввод в каждый дом будет трехфазный( Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата...

А разве ввод 3-фазный не требует наличия технических условий от владельца сетей. Он Вам и напишет чего нужно поставить и где, и границы определит.


Цитата(ailcat @ 18.6.2013, 14:03) *
Итого - берем хороший небольшой щит 3х12 модулей (типа такого, например - но лучше более прочные из поликарбоната на IP67), в ряд ставим АВ, счетчик, узо, в другой и третий ряд - то же для двух других домов.


А какой ток КЗ допустим для такого ВРУ?
SVKan
Цитата(ailcat @ 18.6.2013, 17:03) *
huh.gif
1) трехфазный счетчик АББ имеет ширину в 4 модуля, Нева и СЭТ с PLC модемом - 6,5 модулей.
2) вместо "УЗО и автомата" можно поставить диф.автомат (4-5 модулей).

Итого - берем хороший небольшой щит 3х12 модулей (типа такого, например - но лучше более прочные из поликарбоната на IP67), в ряд ставим АВ, счетчик, узо, в другой и третий ряд - то же для двух других домов.

Или, как вариант, повесить три щита КДЕ-3, благо они маленькие...

ИМХО на улицу лучше металлический.
И где в Вашей схеме коммутирующий аппарат перед счетчиком?
ailcat
АВ - это, если что, "автоматический выключатель" smile.gif

UPD:
Про "на улицу лучше металлический" - согласен, но навскидку они только до IP54, а не столбе надо хотя бы IP65, а лучше IP67...
ailcat
Цитата(wild @ 20.6.2013, 22:26) *
А разве ввод 3-фазный не требует наличия технических условий от владельца сетей. Он Вам и напишет чего нужно поставить и где, и границы определит.
Для индивидуального дома до 15 кВт - не требуется, только разрешение на подключение.
Ну и далеко не факт, что владелец сетей будет требовать что поставить и где. Обычно их условия ограничиваются "автомат защиты не выше..." или "предохранители номиналом...".


Цитата(wild @ 20.6.2013, 22:26) *
А какой ток КЗ допустим для такого ВРУ?

4,2 кА в Каедре бабахает без последствий (вводной аппарат ABB S203, козу умудрились устроить прям на его выходе)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.