Цитата(silent @ 6.8.2013, 13:05)

А воздуховодов компенсации систем дымоудаления тоже должно быть два??
Зачем? Через одну фрамугу - вытяжка, через другую - приток.
Цитата(Август @ 6.8.2013, 13:06)

проёмов для естественного проветривания должно быть минимум два...для компенсации... хотим использовать автоматически открываемые двери... очень-очень дорогие. Вот и получается нужно городить шахты с клапанами, а это "некрасивое решение"
Я с самого начала говорил, что "естественное проветривание при пожаре" - самообман.
Надо писать - при таких-то объемно-планировочных решениях делаем "систему противодымной вентиляции при пожаре", а при таких-то - можно не делать, и не надо прикрываться фиговыми листочками "естественного освещения" и "естественного проветривания". Проемы с естественным освещением, ради бога, предусматривайте - для работы пожарных подразделений. Пусть ими пользуются, открывают или колотят стекла - на здоровье.
Надо ставить вопрос о применимости естественного удаления дыма из многоэтажных зданий. Если можно, то в п. 7.10 указать, что "В многоэтажных зданиях следует,
КАК ПРАВИЛО, применять вытяжные системы с механическим побуждением".
И насчет красивости.
Сделать красиво (дешево) и безопасно не получается. Автоматические привода на большие проемы сильно дороги (по два на этаж) и вероятно приточная шахта с клапанами и вытяжная шахта с противопожарными клапанами и вентилятором является в большинстве случаев наиболее разумным (и изученным в техническом плане) вариантом.