Цитата(Юрик Н @ 26.8.2013, 13:50)

Каждый электросчётчик имеет собственное потребление электроэнергии. Согласно Инструкции утверждённой приказом Минэнерго №326 от 30.12.2008 г., например для трёхфазного индукционного электросчётчика потери составят 92 кВт.ч. в год.
Возник вопрос зафиксирует ли это собственное потребление этот самый электросчётчик или это будут потери поставщика, ну а поставщик соответственно обоснует их и включит в тариф.
У счётчика два вида потерь: на параллельной и последовательной ветви. Потери на параллельной (шунтовой) ветви счётчик не учитывает. Потери на последовательной (токовой) ветви учитываются косвенно (несмотря на то, что напряжение на нагрузке меньше на величину падения на токовой цепи, счётчик считает по входному напряжению).
Pсч = Uвх х Iн
Потери на параллельной ветви больше, чем на последовательной.
P.S. Вроде были модели электронных счётчиков, где питание схемы было от входного напряжения, а мощность измерялась по выходному. Эти будут считать только то, что прошло в нагрузку.